Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: MaalämpöFIN - 07.08.13 - klo:11:23
-
Moih..
Eli tarkoitus olisi kesällä 2014 rakentaa omakotilato ja tarkoitus olisi hommata energialähteeksi maalämpö ja rupesin kysymään mitoitus apua täältä foorumilta..
Tietoja:
- Sijainti: Kuopio
- 1-kerroksinen puurunkoinen talo
- Huonekorkeus: 2,6m
- Huoneistoala: 130m2
- Kerrosala: 150m2
- Eristepaksuus seinässä: 250mm
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- 2 aikuista ja 2 lasta
- 2 suihkua
- Keruupiiri kaivetaan maahan
- Jos jotain unohtui, niin tarvittaessa annan lisätietoja
Eli minkä tehoinen pumpun tulisi olla sekä minkä pituinen tulisi keruupiirin olla..? Sekä kannattaako harkita tällaisessa kohteessa muuta lämmitysmuotoa kuin maalämpöä..?
-
Moih..
Eli tarkoitus olisi kesällä 2014 rakentaa omakotilato ja tarkoitus olisi hommata energialähteeksi maalämpö ja rupesin kysymään mitoitus apua täältä foorumilta..
Tietoja:
- Sijainti: Kuopio
- 1-kerroksinen puurunkoinen talo
- Huonekorkeus: 2,6m
- Huoneistoala: 130m2
- Kerrosala: 150m2
- Eristepaksuus seinässä: 250mm
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- 2 aikuista ja 2 lasta
- 2 suihkua
- Keruupiiri kaivetaan maahan
- Jos jotain unohtui, niin tarvittaessa annan lisätietoja
Eli minkä tehoinen pumpun tulisi olla sekä minkä pituinen tulisi keruupiirin olla..? Sekä kannattaako harkita tällaisessa kohteessa muuta lämmitysmuotoa kuin maalämpöä..?
6kw-8kw vaihtoventtiilipumppu integroidulla varaajalla + 400m keruupiiri.
Kannattavuus riippuu hinnasta, mutta yleensä ottaen vaakaputkiston kanssa maalämpöjärjestelmä on kustannuksiltaan hyvin kilpailukykyinen. Puukattila ja puu omasta metsästä omana työnä taitaa olla ainoa halvempi tapa lämmittää taloa.
Vaakapiiri kannattaa kaivattaa maahan samalla kertaa, kun kaivinkone on tekemässä pohjia. Putkeksi normaalia 40mm/10bar vesijohtoputkea ns. siniraitaa. Kilpailuttamalla putkea voi saada hyvinkin edullisesti rautakaupasta.
-
- Sijainti: Kuopio
- 1-kerroksinen puurunkoinen talo
- Huonekorkeus: 2,6m
- Huoneistoala: 130m2
- Kerrosala: 150m2
- Eristepaksuus seinässä: 250mm
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- 2 aikuista ja 2 lasta
- 2 suihkua
- Keruupiiri kaivetaan maahan
Laitoin noita tietojasi taulukkoon ja liitin siitä PDF -tulosteen omaan viestiisi.
Pumpuksi riittäisi joten kuten jopa 6 kW -tehoinenkin, mutta lämpimän käyttöveden riittävyyden takia ottaisin 7 kW -tehoisen pumpun.
Maapiiri on mitoitettu oletuksella KOSTEA SAVI, jos on jotain muuta, niin kerro, muutan maalajin.
Onnea ja menestystä hienolle hankkeellenne!
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus!
Sitovan takuumitoituksen saat alan ammattisuunnittelijalta tai vastuulliselta maalämpötoimittajalta.
-
Kiitoksia vastauksista Raksaajalle ja tomppelille..
Onko muuten nibellä olemassa 7kw pumpuja, kun äkkiseltään näyttäisi ainakin 6kw ja 8kw pumppuja löytyvän..?
Jos laittaisin 8kw pumpun (joka olisi yli mitoituksen), niin vähentäisikö se maapiirin putken pituuden tarvetta teoriassa/käytännössä..? Kun mietin, että aika lähelle tulee 355m (laskennallinen putken tarve), jos laittaisi maahan 400m putkea..?
-
Kiitoksia vastauksista Raksaajalle ja tomppelille..
Onko muuten nibellä olemassa 7kw pumpuja, kun äkkiseltään näyttäisi ainakin 6kw ja 8kw pumppuja löytyvän..?
Jos laittaisin 8kw pumpun (joka olisi yli mitoituksen), niin vähentäisikö se maapiirin putken pituuden tarvetta teoriassa/käytännössä..? Kun mietin, että aika lähelle tulee 355m (laskennallinen putken tarve), jos laittaisi maahan 400m putkea..?
Ei se pumpun mitoitus ole niin tarkkaa, että 1 kw suuntaan tai toiseen merkittävästi vaikuttaisi mihinkään, varsinkaan lattialämmitystalossa. Periaatteessa ihan huoletta tuota taloa voisi lämmitellä 10kw pumpullakin 400m putkiston kanssa, mutta eipä tuosta 10kW:sta mitään merkittävää hyötyä olisi verrattuna 8:n tai 6:n.
Jos ostat 400m rullan putkea ja eristät sokkelin sisäpuoliset osat ja muutamian metrejä sokkelista ulospäin, niin lämpöä keräävän osuuden pituus saattaakin olla enää 370m. Periaatteessa pidempi putkisto aina parempi, kunhan ei ole liian pitkä. Yhden keruuputkipiirin pituus ei saisi ylittää (ainakaan paljon) 400 metriä, koska keruupiirin kiertovesipumpun teho ei välttämättä riitä.
-
Onko muuten nibellä olemassa 7kw pumpuja, kun äkkiseltään näyttäisi ainakin 6kw ja 8kw pumppuja löytyvän..?
Jos laittaisin 8kw pumpun (joka olisi yli mitoituksen), niin vähentäisikö se maapiirin putken pituuden tarvetta teoriassa/käytännössä..? Kun mietin, että aika lähelle tulee 355m (laskennallinen putken tarve), jos laittaisi maahan 400m putkea..?
Olen Raksaajan kanssa samaa mieltä; ei se ole niin väliksi, vaikka pumppu on vähän isompi.
Liian pieni pumppu kostautuu sillä, että lämpöteho ei riitä tuvan lämmittämiseen ja pakkasilla on pakko turvautua sähkövastuksilla tapahtuvaan lämmittämiseen.
Se tulee sitten jo kalliimmaksi.
Yleensäkään ei ole oikein fiksua hankkia kalliilla maalämmitys, joka on alitehoinen ja käyttää siksi niitä vastuksiaan.
On päätetty säästää lämpöpumpulla, joka hieno idea sitten murenee siihen vähän liian pienitehoisen lämpöpumpun hankintaan.
Keruupiirin pituuteen ei pumpun teholuokka mainittavasti vaikuta.
Tehoa otetaan käynnin aikana vähän reippaammin, mutta sitten käyntien välille jää pitempi tauko, jolloin maan lämpötila elpyy enemmän.
Raksaaja antoi siinäkin hyvän neuvon.
On kannattavaa laittaa hiukan laskennallista arvoa pitempi keruupiiri, kunhan se ei kovin paljon ylitä tuota maagista 400 metriä.
-
Eli tässä tapauksessa 400m rulla putkea ja 8kw pumppu olisi varsin hyvä ratkaisu..?
-
Oikein hyvä! Toimii...
Riittää jopa siihenkin, jos mahdollisesti laitat jotain pientä lämmökulutuskohdetta lisääkin.
Jos mahdollisesti joskus myyt taloasi, on riittäväti mitoitettu maalämmitys hyvä plussa nostamaan myyntihintaa.
Mutta kukapa sitä omaa kotiaan toiselle tekee!!!
-
Hieno homma..
Kiitoksia kaikille vastanneille ja erityiskiitokset tomppelille PDF-tulosteesta..:)
-
Ollos huva!! :)
-
Tomppeli: Olisiko mahdollista saada vielä se sun alkuperäinen excel, josta olet tuon pdf:n tulostanut (vaikka yksitysviestillä)..? Ajattelin, että voisi kätevästi kokeilla siihen, miten vaikuttaa arvojen muuttaminen lopputulokseen..?
-
Kiitoksia.. Laitoin viestiä takaisin päin postin kautta.. :)
-
Kehtaisitko Tomppeli laskea mullekin tuon laskelman uudestaan tuolla päivitetyllä ohjelmalla, niin näkisi muuttuuko miten..?
...
Editoinut "tomppeli.: poistin lisäämäni liitetiedoston, jotta liitetiedostokansio ei täyttyisi liiaksi!
-
Kehtaisitko Tomppeli laskea mullekin tuon laskelman uudestaan tuolla päivitetyllä ohjelmalla, niin näkisi muuttuuko miten..?
Laskin uudelleen ja poistin aikaisemman tulosteen ja liitin uuden tämän yläpuolella olevaan viestiisi.
Tehontarve pieneni ihan vähän.
-
Kiitoksia Tomppeli uudesta laskennasta..:)