Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: Timo Karhu - 28.07.13 - klo:19:46
-
Terve,
<nysväysosaston juttu - ei mikään vika>
pidän ajastuksella käyttöveden teon käytännössä poissa yöllä ja päivällä (00-17). Olin jättänyt joskus jousikiinnitteisen lämpömittarin pumpun paluuputkeen (varaajan t-yhteen jälkeen). Sen enempää seuraamatta sitä huomasin kuitenkin kesä-ajalla että mittari näyttää koko ajan laskevasti ~40C kun muistaakseni talvella käyttäytyi kuten odotettu eli jos ei lämmitetä mitään niin paluuputkikin jäähtyy lopulta.
Sitten muistin nähneeni logissa relays pca base arvon 8 kun lämmitys on poistettu käytöstä ja tajusin vaihtoventtiilin olevan auki käyttövesivaraajaan päin koko ajan.
Date Time version BT1 BT2 EB100-EP14-BT3 BT6 BT7 EB100-EP14-BT10 EB100-EP14-BT11 EB100-EP14-BT12 EB100-EP14-BT14 EB100-EP14-BT17 BT25 BT50 Tot.Int.Add Alarm number Calc. Supply Degree Minutes BT1 Average Relays PCA-Base
2013-07-28 19:35:03 3105 235 406 394 469 547 240 174 418 360 331 224 260 0 0 100 0 229 8
ja tästä johtunee jonninmoinen luonnonkierto joka nyt jäähdyttää varaajan hieman nopeammin kuin talvella.
Asia ei ole iso mutta mun mielestä tämähän on ohjelmistovika, vai osaako joku perustella järkisyyn että vaihtovena jää tuohon KV-asentoon koko kesäksi?
Käytän myös konetta (Nibe) manuaalilla eli lämmitys on poistettu, pitänee kokeilla vielä automaatilla josko vaihtovenan "lepoasento" olisikin silloin lämmitysverkko.
-
Huomasin saman "piirteen" viime kesänä ja nostin "lämmityksen pysäytys" - asetusta 25C:iin.
Tällöin vaihtoventtiili kääntyy, helteitä lukuunottamatta, takaisin lämmitysasentoon ja luonnonkiertoa ei tapahdu.
Lähes tuplaantui kv-lämmitysväli tällä toimenpiteellä :)
Arvioin, että huima 3€ säästö per kk ;) ... siis silkkaa nysväystä.
Miksi on toteutettu näin... olisiko Nibellä ajateltu että vaihtoventtiili kuluu vähemmän, kun ei "turhaan käännellä".
Epäilenpä kuitenkin, että jumiutumisvaara on suurempi kuin kuluminen.
Niin, minulla on kone automaatilla koko ajan.