Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: aapee63 - 19.07.13 - klo:23:18
-
Aiheesta löytyy keskustelua muttei oikein vielä konsensusta.
Olen tekemässä konvektorille putkitusta varoiksi ja päätymässä 15 mm normipexiin ja päälle 13 mm Armaflex. Vieläkö tämä hikoilee niin paljon että vielä pitäisi vetää tämä pex+Armaflex -kombo suojaputkeen ja laittaa se kaadolla valumaan viemäriin? Tuntuu että on vähän "vyö ja henkselit" henkinen juttu tämä eristetyn putken suojaputkitus. Putken pituus 7 metriä jos se nyt johonkin vaikuttaa.
-
Laitan tähän vanhan kirjoittamani tekstin kun kyselin putkesta tuolle konvektorille..
No joo hiljasta tuntui täällä olevan joten kirjoitetaanpa tänne jos joku muu sattuisi joskus kaipaamaan vastaavaa tietoa. Eli putkeksi tuli nyt tuo cupori 250 eristetty kupariputki 5/8" ja päähän juotettiin pätkät 15mm putkea. Itseä hiukan mietitytti että olisiko putken tarvinnut olla vielä suurempaa mutta seuraava olisi ollut 19mm ja liitäntäkierre koneeseen on kuitenkin 3/4".
http://www.cupori.com/files/cupori/brochures/cu_Tuotekortti_250.pdf (http://www.cupori.com/files/cupori/brochures/cu_Tuotekortti_250.pdf)
(http://www.cupori.com/files/cupori/3d_images/cupori_3d_250_477x122.jpg)
-
Ja mä kun ajattelin vetästä 22mm CU putket konvektorille ??? Taitas riittää 18mm:kin ???
Sanoisin perstuntumalla, että jos putken päällä on esim 13mm armaflex kerros, niin ei taatusti hikoile, lämpötilaerot on aika pieniä... Tärkeintä on se, että eristeet on tiiviisti siinä putken päällä, ja eristeen jatkokset huolellisesti teipattu... Ilmankosteudesta ne hikoilee, ja kun ympäröivä ilma ei pääse kosketuksiin sen putken kanssa, niin ei hikoile.
-
Ja mä kun ajattelin vetästä 22mm CU putket konvektorille ??? Taitas riittää 18mm:kin ???
Sanoisin perstuntumalla, että jos putken päällä on esim 13mm armaflex kerros, niin ei taatusti hikoile, lämpötilaerot on aika pieniä... Tärkeintä on se, että eristeet on tiiviisti siinä putken päällä, ja eristeen jatkokset huolellisesti teipattu... Ilmankosteudesta ne hikoilee, ja kun ympäröivä ilma ei pääse kosketuksiin sen putken kanssa, niin ei hikoile.
Tuo ylläoleva putki on jo valmiiksi eristetty. Ainut että se ei ole millikoko joten joutuu juottamaan pätkät päihin että saa normi osat päihin kiinni. Olen nähnyt että näitä on tehty pexilläkin.
-
Ja mä kun ajattelin vetästä 22mm CU putket konvektorille ??? Taitas riittää 18mm:kin ???
Sanoisin perstuntumalla, että jos putken päällä on esim 13mm armaflex kerros, niin ei taatusti hikoile, lämpötilaerot on aika pieniä... Tärkeintä on se, että eristeet on tiiviisti siinä putken päällä, ja eristeen jatkokset huolellisesti teipattu... Ilmankosteudesta ne hikoilee, ja kun ympäröivä ilma ei pääse kosketuksiin sen putken kanssa, niin ei hikoile.
Minulla on konvektorin putket 15mm pexiä, eli sisähalkaisija 10mm. Etäisyys viilennyshaarasta konvektorille noin 7m. Olis ehkä voinu olla pykälää paksumpi, ihan ei saa täyttä kylmätehoa tuolla. Tosin minulla on pumppuna UPS25-40 joka on vissiin turhan pieni.
Putken halkaisijaan vaikuttaa putkien pituus, mutta 18mm kuparilla voi tehdä yhdelle konvektorille julman pitkät vedot. 22mm:n voit ainakin unohtaa.
-
Mulla on 18mm pex suojaputkessa, suojaputken päällä armaflex, putkien pituus n. 8m ja nousu 6m, pumppuna ups 25-60
-
Minulla on konvektorin putket 15mm pexiä, eli sisähalkaisija 10mm. Etäisyys viilennyshaarasta konvektorille noin 7m. Olis ehkä voinu olla pykälää paksumpi, ihan ei saa täyttä kylmätehoa tuolla. Tosin minulla on pumppuna UPS25-40 joka on vissiin turhan pieni.
Putken halkaisijaan vaikuttaa putkien pituus, mutta 18mm kuparilla voi tehdä yhdelle konvektorille julman pitkät vedot. 22mm:n voit ainakin unohtaa.
Omassa järjestelmässä putket on jo paikoillaan mutta lähinnä mietitytti putkien koko (ulko ~16mm sisä 14mm) että riittääkö. Laskin pumpun nostokorkeuden, putken halkaisijan, konvektorin virtausvastuksen ja totesin että myös tuolla 14mm putkella virtaus jää pienemmäksi kuin mitä konvektorin maksimi teho edellyttäisi. Mutta jos sullakin pelaa niin kai tuo omakin toimii. Rakentaminen on yhä kesken joten en ole päässyt laitetta kokeilemaan. Edit kesä jäähdytelty ja hienosti toimii!
Pumppuna minulla on wilo yonos pico 25/1-6
Ajattelin että laittaisin tuollaisen magneettiventtiilin myös
(http://i.imgur.com/T3Lf8b2.png)
Cupori putket näyttävät myös muuttuneet.
Cupori 150 (PlusPrisol) on valmiiksi eristetty kupariputki, joka soveltuu vesijohtoihin, lämmitysjärjestelmiin ja nestekiertoiseen jäähdytykseen. Eriste parantaa putkiston äänieristystä sekä pienentää kondensoitumista ja lämpöhukkaa. Cuporin valmistamaa valmiiksi eristettyä kupariputkea voi taivuttaa ja se on liitettävissä juottamalla, kapillaariliittimillä sekä ilman tulitöitä puristus- tai puserrusliittimillä. Toimitustila: Hehkutettu. Toimitusmuoto: 25m kieppi.
lvi-nro ulko sisä eriste
1581284 15,0 13,0 10,0
1581287 18,0 16,0 10,0
1581290 22,0 20,0 15,0
(http://www.cupori.com/files/cupori/3d_images/cupori_3d_150_477x122.jpg)
-
Mulla on 18mm pex suojaputkessa, suojaputken päällä armaflex, putkien pituus n. 8m ja nousu 6m, pumppuna ups 25-60
Miten teit liitokset konvektorin päässä?
-
Mulla on 18mm pex suojaputkessa, suojaputken päällä armaflex, putkien pituus n. 8m ja nousu 6m, pumppuna ups 25-60
Miten teit liitokset konvektorin päässä?
Puserrusliittimillä, 18mm - SK.
-
Cupori 150:stä ei saa enää kuin isoissa (olikohan 150m kiepeissä).
Laitan Cupori 141:stä 18mm:nä ja sen päälle 13mm armaflexi. Nämä yläpohjaan villojen sekaan (päälle tulee noin 400-500mm villaa, putket ovat kattotuolien alapaarteiden yläpinnassa).
Luulisi, että tarpeeksi on eristettä kuparin päällä?
Technibelin ohjeessa oli, että eristettä vähintään 6mm, oletuksena liuoksen lämpötila 4'C.
-
Pitäisi putket vetää rempan yhteydessä, niin olisi valmius viilennykselle. Onko tämä sopivaa putkea eristeineen: http://www.taloon.com/kayttovesiputki-18x2-5-28-10-eristetty-50m-uponor-combi-pipe/LVI-2012355/dp?openGroup=1084
-
Nuo valmiiksi eristetyt on julman hintaisia mutta helppoja. Idioottivarma ratkaisu on pex suojaoputkessa ja siihen armaflex päälle, loivia liikkeitä ja varoo ettei eriste lyttäänny mutkissa.
Toimii pituudesta ja pumpusta riippuen normilla vesiputkella 15mm mutta itse laitoin kyllä combipexillä 18mm. Yllättävän paljon hankalampi kurvailla kylläkin.
Aika askare vetää kerroksesta toiseen mutta en kyllä lähtis kuprista + eristeestä tekemään kyllä tuo pex jossain muodossa on hyvä tähän. Sukka armaflexi päälle menee kätevästi.
Nuo kuparikylmät on liikerakentamisessa alakatoissa.
-
Minkälaisia liittimiä olette käyttäneet näissä viilennyspiirin liitoksissa?
Joillain on ollut haljenneita muttereita keruupiirin puserrusliittimissä. Oletteko käyttänyt viilennyspiirissä puserrusliittimiä ja armaflexiä päällä eristeenä?
Itsellä olisi tarkoitus käyttää noita, mutta mietin, onko tuossa jotain riskiä puserrusliittimien kanssa.
-
Olisko mitään itua käyttää sitä haitariputkea, mitä aurinkolämmöissä monasti käytellään...jää liitokset vähemmälle, ja eristeet jo mukana sekä suojakuorikin monasti (lintu esto).
Toisaalta vastus haitarin takia isompaa, mutta menee se siitäkin se litku kun katoillekin menee ;)
-
Olisko mitään itua käyttää sitä haitariputkea, mitä aurinkolämmöissä monasti käytellään...jää liitokset vähemmälle, ja eristeet jo mukana sekä suojakuorikin monasti (lintu esto).
Varmasti sekin ihan käypää putkea olisi. Taitaa vaan olla aika arvokasta. PEX/PEMiä saa aika paljon halvemmalla.
-
Itseäkin kiinnostaisi laittaa konvektori jossain vaiheessa. Osaisiko joku tosiaan putkituksesta sanoa voiko siinä oikeasti käyttää pex- tai pem-putkea? 2014 kun mlp asennettiin myyjien mukaan keruuputkea ei sisätiloissa voinut viedä muoviputkella, muistaakseni puhuivat komposiittiputkesta sisätiloissa. Liittyi jotenkin keruunesteen ominaisuuksiin ja olisiko ollut vielä höyrystymis/syttymisvaaraan. Miten tuo konvektorin putkitus eroaisi muusta keruupiiristä että siinä voisi käyttää pexiä tai pemiä? Vai ovatko myyjät johtaneet harhaan(tälläkin kertaa)?
-
Minun käsittääkseni komposiittia suositaan sisätiloissa siksi, että se pysyy siisteinä suorina linjoina jäykemmän alumiinikerroksen ansiosta. Kiepiltä otettu PEX/PEM ei kovinkaan suorana pysy, vaikka sitä kannakoi paikalleen. Asennus komposiitilla siis "näyttää siistimmältä" ja ammattiputkarit yleensä haluavat sisälle näkyviin jäävän työnsä jäljen olevan siististi.
Muutoin minun käsittääkseni ei ole mitään estettä käyttää PEX/PEMiä ja täällä useat ovat menestyksekkäästi käyttäneet.