Pumppu ollut pelkän käyttöveden lämmitysasetuksella kesäkuun alusta. Eilen huomasin, käyntijakson jälkeen, että myös kupariputki, joka tulee pumpulta patteriverkon puskurille oli melkoisen kuuma. Samoin puskurilta patteriverkkoon lähtevä kupoari oli lämmin. Patteriverkon kiertovesipumppu on luonnollisesti ollut pois pelistä tuolta kesäkuun alusta.
Kuumaa vettä mennee siis myös puskuriin, vaikka kone pelkän käyttöveden lämmistyksellä. Miksi näin?
-
Jos vaihtoventtiili kääntyy välillä lämmitysasentoon, niin silloin lämmintä vettä menee UKV:lle jonkin verran käyttöveden lämmityksen jälkeen.
-
Kuumaa vettä mennee siis myös puskuriin, vaikka kone pelkän käyttöveden lämmistyksellä. Miksi näin?
Saattaa olla ihan harmiton ilmiö jos nuo kohdat lämpiää vain käyttöveden lämmitysjakson jälkeen ja jäähtyy sitten itsestään.
Vedellähän on melkoinen massa,1l=1kg ja kun lauhduttimen ja käyttövesivaraajan välillä on suurehko virtaus niin pysäytysvaiheessa kun vaihtoventtiili kääntyy puskurin suuntaan niin sinne voi mennä lyhyt pulssi kuumaa vettä.
Jos puskurille menevä ja sieltä lämmitysverkkoon lähtevät putket on jatkuvasti kuumia niin sitten tarttee tutkia vaihtoventtiilin tiiviys,ts voisiko vaihtoventtiili vuotaa taukojakson aikana vaikkapa luonnonkierrolla puskuriin ja lämmitysverkkoon.
Putkien jäähtyminen näin kesäaikaan kestää melkoisen kauan
-
... pysäytysvaiheessa kun vaihtoventtiili kääntyy puskurin suuntaan niin sinne voi mennä lyhyt pulssi kuumaa vettä.
Tätä veikkaan syyksi. Itsekin ihmettelin pari päivää sitten että miksi patterista kuului rapinaa vaikka ajetaan käyttövesimoodilla. Kävin pumpulla, joka olikin juuri aloittanut käyttöveden teon. Pumpulta puskurisäiliölle menevä putki oli kylmä mutta lyhyt pulssi vaihtoventtiililtä riitti aiheuttamaan patterin ritinää.
-
Mulla tossa IVT ssä kesämoodissa jää vaihtovena ikäänkuin jumiin, eikä siis turhaan pyöri mihinkään.
Thermiassa voi olla samanlainen toiminto.
-
G2:ssa ei oo vaihtoventtiiliä, mutta tuo ehdotettu syy varmaan oikein.
-
Kiitos vastauksista.
G2:ssa ei oo vaihtoventtiiliä, mutta tuo ehdotettu syy varmaan oikein.
Miten vaihtoventtiilin kääntymisen yhteydessä puskurin suuntaan menevä kuuma vesipulssi voi olla syynä, jos ei ole vaihtoventtiiliä? Miten tuo lämmitysjakson pysäytysvaihe käytännössä geekakkosessa tapahtuu?
-
Miten vaihtoventtiilin kääntymisen yhteydessä puskurin suuntaan menevä kuuma vesipulssi voi olla syynä, jos ei ole vaihtoventtiiliä? Miten tuo lämmitysjakson pysäytysvaihe käytännössä geekakkosessa tapahtuu?
Kyllä se näyttäisi että tuosta ehtii aina virrata jonkin verran kuumaa myös lämmityspiiriin kun shuntti vaihtaa asentoa vaikkei kiertopumppu pyörikkään. Viiveet viiveet..