Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: jhaaja - 12.07.13 - klo:19:43

Otsikko: Lämmitysjärjestelmän remppa
Kirjoitti: jhaaja - 12.07.13 - klo:19:43
Morjesta vaan! Eka viesti ja heti kysellään peruskysymyksiä :)

Ajatuksena on siirtyä öljylämmityksestä maalämpöön porakaivolla. Talo on rakennettu 1972, lisäeristettä laitettu ulkoseiniin ja yläpohjaan. Lämpöenergia jaetaan lattialämmityksellä. Lämpimät neliöt n. 120m2. Öljyä on neljän vuoden keskiarvona kulunut n. 2500 l vuodessa. Sen lisäksi hieman varaavassa takassa puuta ja saunassa on puukiuas. Sekin varmaan on hieman lämpöä tehnyt taloon muurin läpi.

Talo on Varkaudessa.

Veden kulutus on varmaan aika normaalia tasoa, n. 70m3 vuodessa kaikkiaan.

Olen kysellyt tarjouksia ja ihmetellyt niiden eroja. Kaivojen syvyydet ja pumppujen tehot tuntuvat vaihtelevan aika paljon. Osaisko kokeneemmat arvioida tarvittavaa kaivoa ja pumppua?

Jani


...
Editoinut "tomppeli.: poistin lisäämäni liitetiedoston, jotta liitetiedostokansio ei täyttyisi liiaksi!
Otsikko: Vs: Lämmitysjärjestelmän remppa
Kirjoitti: sam68 - 12.07.13 - klo:21:55
8kw pumppu ja 160m kaivoa on hyvä paketti. Yli ei kannata laittaa ja pienemmän jos laittaa niin pitää tietää mitä on ostamassa.
Otsikko: Vs: Lämmitysjärjestelmän remppa
Kirjoitti: tomppeli - 12.07.13 - klo:22:02
Ajatuksena on siirtyä öljylämmityksestä maalämpöön porakaivolla. Talo on rakennettu 1972, lisäeristettä laitettu ulkoseiniin ja yläpohjaan. Lämpöenergia jaetaan lattialämmityksellä. Lämpimät neliöt n. 120m2. Öljyä on neljän vuoden keskiarvona kulunut n. 2500 l vuodessa. Sen lisäksi hieman varaavassa takassa puuta ja saunassa on puukiuas. Sekin varmaan on hieman lämpöä tehnyt taloon muurin läpi.

Talo on Varkaudessa.
Laitoin antamiasi tietoja taulukkoon ja liitin siitä PDF -tulosteen omaan viestiisi.
Päädyin lähelle "sam68" :n lukemia.

Jos olen laittanut taulukkoon tietoja, jotka eivät ole oikein, kerro, niin korjaan asian.

Ja taasen totean: Tämä mitoituslaskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus!
Sitovan takuumitoituksen saat alan ammattisuunnittelijalta tai vastuulliselta maalämpötoimittajalta.
Otsikko: Vs: Lämmitysjärjestelmän remppa
Kirjoitti: jhaaja - 12.07.13 - klo:22:43
Sellainen tarkennus, että lattialämmitys on talossa.
Otsikko: Vs: Lämmitysjärjestelmän remppa
Kirjoitti: tomppeli - 12.07.13 - klo:22:54
Sellainen tarkennus, että lattialämmitys on talossa.
Sorry, en ollut tarpeeksi tarkkana! Lukihan tuo tieto ja aloitusviestissäsi.

Vaihdoin patterilämmityksen lattialämpöön ja vaihdoin tulosteen korjattuun.
Koska lattialämpö toimii paremmalla hyötysuhteella, kuin patterilämpö,
otetaan lämpökaivosta enemmän lämpötehoa ja siksi kaivon syvyyden on pakko kasvaa.!

Jos on vieläkin lisää korjattavaa, kerrohan, niin korjailen laskelmaa.
Otsikko: Vs: Lämmitysjärjestelmän remppa
Kirjoitti: Dr.Fell - 13.07.13 - klo:11:04
Nythän yksi asia mikä vaikuttaa on se että kuinka paljon puuta on poltettu?

Talon tietojen mukaan kohteeseen riittäisi 7 pumppu mainiosti.Mikäli kohteeseen mitoitetaan esim.8kw pumppu(täystehoinen) ei kannata ainakaan perinteistä vaihtoventtiilikonetta laittaa.
Otsikko: Vs: Lämmitysjärjestelmän remppa
Kirjoitti: jhaaja - 13.07.13 - klo:12:59
Lämmityspuuta takassa on poltettu vähän, enemp makkaranpaistomielessä :)

Saunan kiukaaseen sitä puuta on työnnetty enemmän, mutta sieltä ei varmaan kovin paljoa ole lämpöä muualle tullut.
Otsikko: Vs: Lämmitysjärjestelmän remppa
Kirjoitti: sam68 - 13.07.13 - klo:20:37
Nythän yksi asia mikä vaikuttaa on se että kuinka paljon puuta on poltettu?

Talon tietojen mukaan kohteeseen riittäisi 7 pumppu mainiosti.Mikäli kohteeseen mitoitetaan esim.8kw pumppu(täystehoinen) ei kannata ainakaan perinteistä vaihtoventtiilikonetta laittaa.
Miksei? Onko kilowatin ylitehoinen? Lattialämmityksen kanssa ei vaihtoventtiilipumppua? Perustele edes jotenkin nämä fiksut mielipiteesi.
Otsikko: Vs: Lämmitysjärjestelmän remppa
Kirjoitti: jhaaja - 15.07.13 - klo:01:24
Kiitoksia laskelmista! Taitaa tulla 8kw pumppu ja sille pieni varaaja kaveriksi.

Jani
Otsikko: Vs: Lämmitysjärjestelmän remppa
Kirjoitti: jhaaja - 15.07.13 - klo:18:34
Kuinka vältetään pumpun "pätkäkäynti", jos tuo 8kW kone on nyt hieman ylärajoilla mitoituksessa? Varaaja varmaan ainakin on syytä laittaa siihen lämmityskiertoon.

Jani
Otsikko: Vs: Lämmitysjärjestelmän remppa
Kirjoitti: tomppeli - 15.07.13 - klo:19:37
Kuinka vältetään pumpun "pätkäkäynti", jos tuo 8kW kone on nyt hieman ylärajoilla mitoituksessa? Varaaja varmaan ainakin on syytä laittaa siihen lämmityskiertoon.
Jos sinulla on betoniin asennettu lattialämmitys, on se suuri betonimassa itsessään jo hyvä varaaja ja tuskin tarvitaan kiertovedelle lisävaraajaa, paitsi...
Jos sinulla on kosteiden tilojen lattialämmitys, joka on lämmityskauden ulkopuolellakin käytössä, niin silloin tule ongelmia ilman lisävaraajaa, mikäli hankit ns. vaihtoventtiilikoneen.

Jos taasen hankit tulistusvaraajallisen koneen,
ei pätkäkäyntiongelmaa tule kesäkäytössäkään, koska tulistusvaraajallisessa pumpussa on itsessään varaajatilavuutta lämmitysvedellekin.
Otsikko: Vs: Lämmitysjärjestelmän remppa
Kirjoitti: jhaaja - 15.07.13 - klo:20:57
Kylppärin lattialämmöt on päällä kesälläkin. Vesitilavuus lattialämmityksessä ei varmaan ole kovin suuri, oisko noin 100l. Olen ajatellut, että 100 litran puskurivaraaja voisi olla hyvä laittaa.

Pumppu tullee olemaan vaihtoventtiilikone.

Jani
Otsikko: Vs: Lämmitysjärjestelmän remppa
Kirjoitti: Dr.Fell - 17.07.13 - klo:00:28
Hiukan pumpusta riippuen kannattaako sitä puskuria laittaa, mutta jossei ole homma parista markasta kiinni niin ilman muuta kannattaa laittaa.

Merkeistä hyviä on ainakin Vaillant,Viessmann,Stiebel ja sitten kotimaisista Oilon Geopro ja LämpöÄssä
Otsikko: Vs: Lämmitysjärjestelmän remppa
Kirjoitti: Matias - 17.07.13 - klo:09:29
Lainaus
Vaillant,Viessmann,Stiebel ja sitten kotimaisista Oilon Geopro ja LämpöÄssä

Noista merkeitä Lämpöässässä ja Geoprossa on puskurivaraaja valmiina koneikossa myös lämmityspiirille.

Lattialämmityshän ei puskurivaraajaa tarvitse mutta jos talon ilmanvaihdossa on jälkilämmitys kenno niin silloin on puskurivaraaja hyvä olla koska asumismukavuus kärsii jos ilmanvaihdon tuloilman lämpötila vaihtelee liikaa.
Puskurivaraajalla saa tuloilman lämpötilavaihtelua pienennettyä