Hei!
Voisiko joku ystävällisesti neuvoa ratkaisua seuraavaan ongelmaan.Laite toiminut hyvin tähän päivään asti.Tänään se ilmoittaa vikahälytyksenä,"että kompressorissa on virhekytkentä" ja kuittaaminen ei auta.
Pikaisia vastauksia odottaen,kiitos jo etukäteen.
-
Tarkista talon keskuksesta lämpöpumpun sulakkeet,jos on automaatit niin napsauta pois päältä ja sitten takaisin päälle.
Tuon vikailmoituksen voisi ajatella johtuvan:
-kompressori kahdella vaiheella
-kompressorin terminen sisäänrakennettu ylikuumenemissuoja toiminut,kestää palautua n 1vrk,palautuu automaattisesti
-sähkölaitoksen verkossa puuttuu yksi vaihe tai kaksi vaihetta vaihtaneet paikkaansa.
-kompressorin pehmokäynnistin vioittunut.
-katkos kompressorin johdotuksessa
-kompressori mekaanisesti jumissa
-moottorisuojakytkin osittain lauennut (kosketin hitsautunut kiinni)
-kompressorin moottorin käämit vialliset
Jos et ole sähköalan ihmisiä niin tarkista sulakkeet ja kokeile kompressorin kyljestä onko tulikuuma,jos on niin anna jäähtyä 1vrk ja kokeile sitten kuitata hälytys.
Muiden asioiden tarkistamiseen pitää olla sähköalan ammattilainen
-
Kiitos vastauksista.Toi moottorinsuoja rele oli viallinen.Pumppu toimii taas moitteettomasti.