SH- pumpussa (500 l varaaja kaverina) ongelmana pätkäkäynti. Viiden asteen pakkasilla käy vuorokaudessa noin 10 tuntia mutta lyhyissä hieman päälle tunnin jaksoissa.
Arvoja
Varaaja ala min 38
Varaaja ylä 58
Käyrä 25/30/35
Tahtoisi hieman pidempiä käyntijaksoja (tuolla lienee merkitystä kompressorin kestävyyteen). Käyntiaikaa voisi varmaan lisätä nostamalla varaajan yläosan lämpöä, mutta onko tuo järkevä ratkaisu?
-
Ei ole olemassa SH202S pumppua, se on pumpun ohjausautomatiikka.
Ei tuo mitään pätkäkäynti ole....
Yli tunnin jaksohan on ihan ok.
Miksi alaosan minimi on 38? laita minimiksi 30 astetta ja anna yläosa olla tuo 58
-
Korjasin tuon Sh kämmin :)
Alaosa 38 lähinnä idealla että saadaan varaajaan runsaammin "käyttövesireserviä". Talossa amme jota käytetään usein, ja muutenkin veden kanssa lotrataan aktiivisesti (pikkulapsia jotka innokkaita saunojia)..
Onko jotain "tavoiteaikaa" johon pumpun käynnissä kannattaisi pyrkiä (riippuu tietysti paljon ulkolämmöstäkin)? Jotenkin olen ollut siinä käsityksessä että n. tunnin käyntiaika on lyhyt (voi toki olla harhaoppiakin).
-
Tunnin käyntiaika todellakin on pitkä.
150 000 käynnistymistä ei tule ihan heti vastaan. (vai oliko se 300 000 käynnistystä mikä ajetaan testipenkissä nuille kompuroille) Eli jos se kompura käynnistymisen takia hajoaa niin se hajoaa 50 - 100 vuoden päästä ... ;D
Mielestäni alle 15 minuutin jaksoa voi pitää oikeasti pätkäkäyntinä.