Hei,
Geopron käyttäjät, maaliuoksen palautus lämpötila?
Minulla on jo nyt -2 vaikka teho otto on ollut pieni!
-
Montako astetta sinulla on (paluu - meno)?
-Janne-
-
Minulla on +2/-2.
SH7, aktiivireikä on 157m, maapiirinpumppu maksimissa (3).
-
30 min. käynnin jälkeen +5 / +1 °C, 60 min jälkeen +3,5 / 0 °C. Pumpun mitoitus dt 3,2 °C. Liuospumppu 3:lla. Ja reikää on 187 (180) m lounaisrannikon kalliossa.
Liuospuolella kuulostaisi olevan hieman ilmaa, mutta lämpötilojen ollessa ok, en ole alkanut sitä ilmaamaan.
-
Maapiirin paluu +1, tulolämpötilaa en ole tarkastanut.
-
Minulla aktiivireikää muistaakseni 145 metriä.
puolen tunnin käytön jälkeen paluuvesi 0-(-1) astetta.
-
Paluu on 6 astetta tällä hetkellä (koneen ilmoittama).
Minkälaiset mittarit kannattaa ostaa maapiirin lämpötilojen mittaukseen. Miten asennus kannataa tehdä?
-
Extreme ratkaisu :)
Itse rakentelin PC pohjaisen lämpöjenseurantajärjestelmän. Softana Järvenpääläisen Mr.Softin LogTemp (Freeware).
http://www.mrsoft.fi/
Antureina Maximin DS1820 joita aluksi käyttelin samaisen Mr.Softin Adapterilla
http://www.mrsoft.fi/adapteri.htm
Nälkä kuitenkin kasvoi syödessä, joten rakentelin koko taloon lämpöjenseurantajärjestelmän. Tuohon käytin sitten jo 1-wire hubia (talossa CAT6 kaapelointi ja heijastukset ongelmana).
Halvempi ratkaisu : Perus pintalampömittarilla pärjäilee ja Honkongin halvan lämpötilamittarin ulkoanturi tuloputken kylkeen kiinni antaa jotakin osviittaa ;) ..
Lämmöistä : viime viikon paukkupakkasilla paluupuolen lämpö laski pahimmillaan -3:een, normaalisti talvella nollan ja -2:den välillä