Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: MSaab - 14.06.13 - klo:09:38
-
Tervehdys,
Pitkään olen seurannut Maalämpöfoorumia ja paljon hyvää tietoa saanut, nyt on sitten oman projektin vuoro, toivon kannanottojanne – ja tomppelin laskelmaa!
1. Ala-Satakunnassa rintamamiestalo (-55), asuinkerros 72,5 m², yläkerta 65 m² sivuvintteineen, seiniin vaihdetaan 100 mm purut selluvillaan + 24 + 12 mm huokolevytys ja katon alle 120 mm polyuretaania. Aikalaisikkunat. Kellarissa vain pieni perunakellari. Nykyisellään talossa on vain uunilämmitys.
2. Erillinen saunarakennus, alakerta 57 m², saunakerros 30,5 m², alakerta styrox-palikoista, saunaosasto 150 mm selluvilla, yläpohja 300 mm selluvilla, 2-lasiset ikkunat (2 kpl)+ sauna ja pesuhuone 3-lasiset. Alakerrassa riittää +15 °C.
3. Erillinen lämmin varasto 33 m²,korkeus 2,2 m, 100 mm EPS+250 mm Leca-harkko, yläpohja 250 mm selluvilla,
2 kpl 2-lasista 800 x 800 ikkunaa, 50 mm eristetyt pariovet. Täälläkään ei tarvita yli 15°C.
4. Erillinen autotalli 42,5 m², tiilirunko, keskikorkeus 3 m (vanha navetta -45), seinät 100 mm EPS + rivinteeraus, yläpohja 300 mm selluvilla. Kahdet eristetyt pariovet. Se 15°C minimissään riittää täälläkin, mutta joskus voi olla tarve nostaa +20°C.
Varasto ja autotalli ovat osin päällekkäin n.30 m päässä asuintalosta, sauna on 6 m päässä, saunan ja asuintalon alakerrat ovat kiinni toisissaan! Pumpun sijoitus alakertaan, ehkä sinne perunakellariin.
Saunarakennukseen, varastoon ja autotalliin tulee lattialämmitys betonivaluun, mutta tuon talon kanssa ollaan raapimassa päätä; lautalattiat halutaan säilyttää jolloin lattilämmitys haaskaa lämpöä.
Tarpeeksi isot patterit, jotta +40°C kiertovesi riittää? Vai lattialämmitys lämmönjakolevyillä?
Riittäisikös alijäähdyttimestä tarpeeksi tehoa tuon saunarakannuksen alakertaan? Saunaosaston lattian voisi tehdä eristämättä (Siporex-palkit), jolloin ylhäältäkin tulisi vähän lämpöä.
Autotallin ja varaston lämmitys pakkasnesteellä kierukan kautta, kun ei voi lämmittää sähköjen katkettua? Tai sitten ISO aggregaatti!
Asuinkerrokseen jää pari pönttöuunia, joten huoneanturi olisi tarpeen, mutta miten käy silloin yläkerrassa? Vai pitääkö tehdä kaksi lämmityspiiriä asuintaloon ja saunasastoon kolmas?
Veden käyttäjiä 4 henkeä, silloin tällöin saunassakävijöitä 6 – 8.
Oma pähkäilyni: 16 kW pumppu + 3 x 400 m savimaapiiriä! Vai olisiko järkevää laittaa varasto/autotalliin oma simppeli pumppu, käyttöveden tarve vain käsienpesuun?
...
Editoinut "tomppeli.: poistin lisäämäni liitetiedoston, jotta liitetiedostokansio ei täyttyisi liiaksi!
-
Sorry, että vastaaminen viipyi, olin mökkeilemässä!
Laskeskelin noita eri kohteiden kulutuksia ja sain.:
1. Ala-Satakunnassa rintamamiestalo (-55), asuinkerros 72,5 m², yläkerta 65 m² sivuvintteineen, seiniin vaihdetaan 100 mm purut selluvillaan + 24 + 12 mm huokolevytys ja katon alle 120 mm polyuretaania. Aikalaisikkunat. Kellarissa vain pieni perunakellari. Nykyisellään talossa on vain uunilämmitys.
= 16825 kWh/vuosi.
2. Erillinen saunarakennus, alakerta 57 m², saunakerros 30,5 m², alakerta styrox-palikoista, saunaosasto 150 mm selluvilla, yläpohja 300 mm selluvilla, 2-lasiset ikkunat (2 kpl)+ sauna ja pesuhuone 3-lasiset. Alakerrassa riittää +15 °C.
= 8904 kWh/vuosi.
3. Erillinen lämmin varasto 33 m²,korkeus 2,2 m, 100 mm EPS+250 mm Leca-harkko, yläpohja 250 mm selluvilla,
2 kpl 2-lasista 800 x 800 ikkunaa, 50 mm eristetyt pariovet. Täälläkään ei tarvita yli 15°C.
= 4057 kWh/vuosi.
4. Erillinen autotalli 42,5 m², tiilirunko, keskikorkeus 3 m (vanha navetta -45), seinät 100 mm EPS + rivinteeraus, yläpohja 300 mm selluvilla. Kahdet eristetyt pariovet. Se 15°C minimissään riittää täälläkin, mutta joskus voi olla tarve nostaa +20°C.
= 8698 kWh/vuosi.
5. Lämmönsiirtohäviöt lämpökanaaleissa noin 3500 kWh/vuosi, riippuen kovastikin toteutetun kanaalin rakenteesta.
*Huomaa, että rakennuskohtaisessa lämmitystarvelaskentalomakkeessa (pitkä sanahirviö!) ei näy saunatalon osuutta.
Se ei mahtunut mukaan käyttämäni laskentaohjelman perusversioon.
Laskin sen erikseen ja lisäsin senkin osuuden pumpun ja keruupiirin mitoituslaskelmaan.
Vuotuinen normaalivuoden lämmitystarve olisi noin 34 - 35.000 kWh.
Siihen tarvitaan noin 15 kW -tehoinen lämpöpumppu.
Maapiiriksi riittäisi kosteassa savimaassa vähintään noin 2 x 400 metriä.
Liitin PDF -tulosteen omaan viestiisi.
Taasen huomautan, että tämä laskelma on vain suunta antava, ei mikään takuumitoitus.
Sitovan takuumitoituksen saat alan ammattisuunnittelijalta tai vastuulliselta maalämpötoimittajalta.
-
Kiitos laskelmasta, siitä saan irti kaiken tarpeellisen jatkopohdintoja varten!
Eikä tässä mitään kiirettä ole, samalla nimimerkillä löydät Rintamamiestalofoorumilta pohdintoja tuon talon suhteen :-[
Kahden pumpun käyttö?
- varasto ja autotalli erikseen, käyttövesi siellä (käsienpesuvesi) vastuksella
- mistä 4 - 5 kW peruspumppu, jossa ei tarvita edes vaihtoventtiiliä?
- 300 - 500-litrainen varaaja, ettei mene vallan pätkäkäynniksi
- läpökanaalin hukka kuitenkin melko iso, heikentää COPia.
-
No ei ainakaan vaihtovenapumppua..
Kiinteälauhdutteinen pumppu isolla varaajalla jotta saadaan käyntijaksot ronskiksi.
Mielestäni autotallissa olisi fiksuin ratkaisu laittaa ilmalämpöpumppu,vallankin jos kerran lämpökanaalin takia hukataan paljon energiaa.
-
Paljonkos kiinteälauhdutteisen COP lienee?
Siihen verrattuna ilmalämpöpumppu voisikin olla vaihtoehto,
mutta kun lattialämpö...
Ja VILPillä on sitten jo hintaa simppelin MLP:n verran,
mutta kuka tekee simppeliä lämmityskäyräohjattua maalämpöpumppua?
-
No ei ainakaan vaihtovenapumppua..
Kiinteälauhdutteinen pumppu isolla varaajalla jotta saadaan käyntijaksot ronskiksi.
Mielestäni autotallissa olisi fiksuin ratkaisu laittaa ilmalämpöpumppu,vallankin jos kerran lämpökanaalin takia hukataan paljon energiaa.
Mikä tässä kohteessa on semmosta että vaihtovenakoneelle EI...minusta ei mitään...
Miksi kiinteälauhdutteinen, mitä sillä saavutetaan?
Paljonkos kiinteälauhdutteisen COP lienee?
Siihen verrattuna ilmalämpöpumppu voisikin olla vaihtoehto,
mutta kun lattialämpö...
Ja VILPillä on sitten jo hintaa simppelin MLP:n verran,
mutta kuka tekee simppeliä lämmityskäyräohjattua maalämpöpumppua?
Tuleeko se kanaali käyttöveden takia joka tapauksessa kaikkiin 4 rakennukseen?
Kiinteälaudutteinen mielestäni vasta "pakon edessä"!
Kyllä niitä simppeleitäkin pummpuja on, mutta ainahan sen pumpun ja ohjauksen pitää sopia tarkoitukseensa (kohteeseen/kokonaisuuteen)...
-
Tuleeko se kanaali käyttöveden takia joka tapauksessa kaikkiin 4 rakennukseen?
Kiinteälaudutteinen mielestäni vasta "pakon edessä"!
Kyllä niitä simppeleitäkin pummpuja on, mutta ainahan sen pumpun ja ohjauksen pitää sopia tarkoitukseensa (kohteeseen/kokonaisuuteen)...
Ne on oikeastaan kaksi kahden rakennuksen ryhmää, kummassakin ryhmässä rakennukset käytännössä kiinni toisissaan! Ja sinne varasto/autotalliryhmään kyllä tulee päärakennuksesta kylmä käyttövesi- ja sähkökanaali.
Tähän varasto/autotalliin siis riittäisi pelkkä lämmittävä maalämpöpumppu, käsienpesuvesi lämpiäisi sitten läpivirtausvastuksella. Tomppelin laskelmasta pähkäilin, että 5-6 kW:n pumppu piisaisi. Noita pieniähän on silloin tällöin vähänkäytettyinä myynnissä, kun vaihtavat isompaan.