Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Gebwell => Aiheen aloitti: Mika K - 17.05.13 - klo:12:25
-
Mitähän toi kesä/talvi asetus oikein tarkoittaa? Ohjekirja on aika vaitonainen asiasta. Selvää on että sillä säädetään missä kulkee kesän(ei lämmitetä) ja talven(lämmitetään) raja, mutta onko tuo hetkellinen lämpötila, vuorokauden minimi, keskiarvo, tai jotain muuta? Ja mitä silloin tehdään? Ajetaan shuntti kiinni, pikkuhiljaa, heti?
-
Omassa pumpussa se tarkoittaa lämpötilaa, jonka ulkolämpotilan tulee ylittää vähintään muutaman tunnin ajan putkeen (en nyt muista kuinka monta tuntia, oliskohan neljä). Silloin pumppu lopettaa lämmittämisen ja ainakin omassa vaihtoventtiilikoneessa lämmittelee käytännössä vain käyttövettä. Itse olen määritellyt kesän rajaksi +15 astetta, mutta voisi tuo olla hieman korkeampikin lämpötila. Lämmittäminen alkaa taas kun tarvetta ilmenee, mutta vaatii taas muutaman tunnin yhtäjaksoisen ulkolämpötilan painumisen alle tuon määritetyn lämpötilan.
Maalämpö käy näillä keleillä ja minun säädöillä noin 1h/vrk.
-
Jotain tommostahan se varmaan meinaa. Pitänee jossain vaiheessa pistää gebwellille postia et mitä toi oikeen meinaa. Samalla vois antaa parista muustakin asiasta palautetta, kunnei toi manuaali oikeen selkee ole.
-
Noin, kysymys laitettu huoltoon, mielenkiintosta nähdä kuinka nopeesti vastaus tulee, ja onko se jotain standardia diipadaapaa mikä on manuaalissakin vai jotain oikeesti hyödyllistä.
-
Tämmönen vastaus tuli: "Kesäpysäytys noudattaa säätimen määrittelemää "vaimennettua ulkolämpötilaa", eikä sen hetkistä ulkolämpötilaa. Vaimennettu ulkolämpötila on keskiarvo."
Pistin vielä lisäkysymyksen et miltä ajalta toi keskiarvo on.
Varsinaiseen ongelmaan eli lämmityksen sulkemiseen päädyin sittenkin niin että käyrä säädetään niin että shuntti menee kiinni sopivalla lämpötilalla eikä kiertoon mene lämpöä.