moi
mitäs haittaa on jos maalämpöpumppu on liiantehokas esim.
meille on tarjottu lämpöässän Vm 9 laitetta ja 150m reikää
itse ajattelin että Vm14 ja siihen 200m kaivo niin ei lämpö/läminvesi koskaan loppuisi
mutta mitä haittaa syvemmästä reijästä ja tehokkaammasta pumpusta on ?
-
- Syvemmästä reiästä ei takuuvarmasti ole mitään muuta haittaa, kuin korkeampi hinta.
Hyötyä sen sijaan on. Pumpulle tulee parempi shyötysuhde (COP) ja sähköä säästyy, kun kaivo ei menekään niin kylmäksi reilusta mitoituksesta johtuen.
- Pumpun isommasta koosta haittana korkeampi hinta.
Toisena vähäisenä haittana on lyhyemmat jäynnin jaksot. Sekin ovat vähäinen haitta.
Kompressorin käyntien väliin jäävät tauot eivät ole pumpun koosta kiiini.
Joten, ero ei ole kummoinenkaan.
Joku täällä saattaa väittää toisinkin, mutta loppujen lopuksi ero on aika pieni. Ei varmasti tule olemaan ongelma..!
-
Tuosta liian syvästä reijästä sen verran, että esim. Danfossin suositukset keruun silmukan pituudesta rajoittavat ainakin kaksiputkisen kaivon syvyyttä: http://novrel.netpaper.fi/p19476?zoom=3
Ilmeisesti isomman pumpun höyrystimen painehäviö vaikuttaa silmukan max. pituuteen keruupumpun koon pysyessä kuitenkin samana, kuin pienemmässä mallissa. Vai miten asia on selitettävissä.
Kysyjän tapaustahan tämä ei taida koskea, mutta muuten mielenkiintoinen aihe.
-
Tavallisesti kaikki lämpöpumput sietävät vähintään 400 metrisen keruuputken.
Muutamat pumppumerkit sietävät vähän syvempiä.
Jos onnistutaan poraamaan reilusti yli 200 metrinen, on syytä laittaa kolmiputkinen keräin.
Kolmiputkisella keräimellä päästään jo 300 metriseen kaivoon ja neliputkisella keräimellä jopa 400 metriä syvään.
Kolmiputkisen keräimen tehokkuuskin on vähän parempi.
-
tarjottu lämpöässän Vm 9 laitetta ja 150m reikää
itse ajattelin että Vm14
Vähän aiheen sivusta mutta sattuisko kukaan tietämään onko LÄ:n 9kw ja 14 kw lämpöpumpuissa tulistinvaihtimen lämpö(anto)teho yhtäsuuri?
Tarkoitan siis kuumakaasusta tulistuksenpoistovaihtimella saatavaa lämpötehoa?
-
Lainaus
tarjottu lämpöässän Vm 9 laitetta ja 150m reikää
itse ajattelin että Vm14
Vähän aiheen sivusta mutta sattuisko kukaan tietämään onko LÄ:n 9kw ja 14 kw lämpöpumpuissa tulistinvaihtimen lämpö(anto)teho yhtäsuuri?
Tarkoitan siis kuumakaasusta tulistuksenpoistovaihtimella saatavaa lämpötehoa?
Periaatteessa tulistimen teho kasvaa samassa suhteessa kuin lämpöpumpun antoteho. 14 kW pumpun tulistimen teho on n. 55% suurempi kuin 9 kW pumpun.
Mutta tämä on vain puoli totuutta ajateltaessa lämpimän veden riittävyyttä.
14 kW pumppu käy 36% lyhyemmän ajan tuottaakseen tupaan saman energiamäärän kuin 9 kW pumppu.
Lopputulema lämpimän käyttöveden energiamäärän suhteen on tasapeli näiden kahden pumpun välillä.
Mutta ei se tämäkään vielä ole lopullinen totuus......
ATS