Huomasin tuossa, että lähteen sisääntulon lämpötila on anturin mukaan +13 astetta ja ulosmeno +33 astetta ???
Vaikuttavat hiukan korkeahkoilta, kun talvella olivat ulos -9 ja sisään -1 suunnilleen.
Onhan se mukava, kun tämän perusteella pumppaan maahan lämpöä pahan päivän varalle.
Tai sitten anturit ovat irronneet, kun kädellä tunnustelemalla putket eivät ihan noin lämpimiä ole.
Soittelin tuossa asennusfirmalle, että käyvät tarkastamassa asian. Onhan takuu edelleen voimassa.
Muutoin tuo lukema ei haittaa, mutta laitteiston oma diagnostiikka saattaa jossakin tilanteessa mennä sekaisin tuommoisesta.
Katsotaan mitä tuleman pitää.
-
No niin... työmatkat on pidetty ja nyt palataan aieeseen. Tämän jälkeen alkaa kiinnosta OILONin vaste-ajat.
Eli koska tulee yhteydenottoa aiheen tiimoilta. Kai tämä on takuuasia? (Luvattu 5 vuotta) :-X
-
Onko lämpötilat katsottu kompressorin käydessä. Lepojaksolla voi näyttää tuollaisia aivan normaalisti.
-
Joo, käydessä on katsottu ja tosiaan asennusfirman kaveri kävi anturit vaihtamassa. Nyt arvot asettuivat ajon aikana +3 kaivosta ja -1 kaivoon, eli järkevämmät ovat. :)
-
Onko kaivosta tuleva vesi kesälläkin noin kylmää? Meillä anturi väittää n. +8 astetta ja jos pumppaan viereisestä vesikaivosta vettä, niin samaa luokkaa sekin on. (Itse asiassa talvellakaan kaivojen vesi ei ole alle 5 asteen mennyt.)
-
Juuri kävin tarkastamassa, kun on ajo päällä ja nyt tulee sisään 8,3 ja menee ulos 3,5.
Eli samanlaisia lukemia tulee kun teillä :)
Nuo aiemmin mainitut tulivat siinä asennuksen aikana... Hmm... Ehkä tämä on se normaalitilanne.
Edelliset anturit talvella näyttivät paljon kylmempiä lukemia.
Saas nähdä näiden kanssa...
-
Juuri kävin tarkastamassa, kun on ajo päällä ja nyt tulee sisään 8,3 ja menee ulos 3,5.
Maasta tulevan ja maahan palaavan maakiertonesteen lämpötilaero on 8,3 - 3,5 = 4,8 astetta. Se on aika iso. Olisi hyvä olla noin 3 astetta.
Onko maakiertopumpun nopeus täysillä?
Jos ei ole, olisi syytä lisätä pumpun tehoa, jotta erotus menisi vähän pienemmäksi.
-
En vaan tiedä, että voiko tuota säätää... Onkohan siellä pumpussa sitten jokin säätökytkin, kun ei ainakaan tästä näytön asetuksista löydy. Ainakin huoltomies vaikutti tyytyväiseltä.
-
"Lähteen ulosmenolämpötilan anturi", meidän GT20:ssä ei edes ole sellaista?! Onko meille myyty virheellisesti koottu laite >:( ? Kurkkasin vielä "kannen alle", liitin paikka "s" :ssä ei johtoja.
Kumpe, laita tänne valokuva omasta maakierron pumpustasi niin katsotaan onko siinä säätöä. Noissa on ilmeisesti tapahtunut muutoksia, meille esim. piti tulla 3-vaihe pumppu mutta tulikin 1-vaiheinen säädettävänopeuksinen. Oli sitten kytkentäkin muuttunut ja piti kysyä Geoprolta erikseen.