Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Trauma - 25.04.13 - klo:13:31
-
Tilasin huollon ivt c5 pumpulle, koska siinä oli viallisia antureita ja halusin hieman pienentää liuoksen lämpötilaeroa vaihtamalla pumpun tehokkaampaan. Samalla ajattelin sitten, että ammattilaisen tarkistuskaan ei ole pahitteeksi, kun pumpulla kuitenkin on ikää.
Huollon yhteydessä piti kaikki anturit vaihtaa uusiin, mutta vain sillä hetkellä temppuilevat anturit oli vaihdettu ja jouduin jälkeenpäin vaihtamaan pari anturia itse. Anturien vaihdon yhteydessä huomasin että palaavan liuoksen anturi oli kokonaan kiinnittämättä putkeen ja siitä viisastuneena kävin kaikki anturit läpi ja laitoin ne kiinni piitahnan kera.
Tämän jälkeen pumpun sai jotenkin säätöihin, kun näki suurin piirtein oikeat lämpötilat.
Huollon yhteydessä vaihdettiin vaihtoventtiili, koska se ei olisi enää kestänyt kovin pitkää aikaa.
Huollon jäljiltä liuoksen lämpötilaero oli säädetty sisään +1.5 ja ulos -8 (mitattu erillisellä mittarilla), pumppu kävi nonstop 0-kelillä ja käyttövesikin loppui ensimmäistä kertaa vuoden aikana... Laitoin pumpun täysille, ero kutistui 4.5-5.5c ja tilanne rauhoittui.
Lämpötilaerot uudella pumpulla:
195w 4.5-5.5c
175w 5-6c
120w 8-10c
Kokeilin pikaisesti ilman mutasihtiä ja ero edelleen hieman pieneni.
Kysymys: Osaako joku sanoa miten paljon tehokkaampi tämä uusi pumppu on vanhempaan verrattuna ja onko se riittävä? Huollon mukaan tämä on paljon edellistä tehokkaampi ja että tehokkaampaa ei ole?
Piirin koosta ei ole tietoa ja se on järvessä ja niitä on yksi? Luulen että koko on jotain +400m ja järvelle matkaa 80m.
Ihmetyttää, koska miten lämpötilaero voi olla kasvanut tällä uudella pumpulla? Putkiko on mennyt juuri tuon käynnin yhteydessä lysmälleen vai mikähän tässä on... Operaatioon kuitenkin paloi 800e ja kuulemma vielä 400e lisää, mikäli vaihtavat paisarin, kylmäaineet ja kuivaimen. Tuosta 400e on jo huomioitu jotain "tyytymättömän asiakkaan" alennuksia.
Vanha: wilo RL 25/70-K KTL
Uusi: wilo Top-S25/7
Teetin myös jälkeenpäin putkimiehellä paluu ja menopuolelle ilmausventtiilit korkeimpiin kohtiin, ei auttanut asiaa.
-
Minusta nuo pumput on lähes samanlaisia. Thermian tehokkaampi keruupumppu on 25/10 eli kyllä niitä isompia on. Tuota isompaa tuolla laippakoolla en tiedä..
Keruuputki on varmaan 500m koska ero on tuolla tasolla.
-
(http://i1.aijaa.com/t/00307/12145636.t.jpg) (http://aijaa.com/ozsSyf)
Wilon ominaiskäyrien mukaan uuden pumpun maksimivirtaus on suurempi kuin vanhan.
Mutta pienellä virtauksella ja suurella nostokorkeudella (tilanne missä pumppu toimii) on uusi pumppu huonompi.
IVT C5 taitaa olla tuotannosta poistunut malli
IVT C6 keruupiirin nimellisvirtaus on 0,36 l/s
Laskettuna tämän virtauksen mukaan on uuden pumpun virtaus n. 10% pienempi kuin vanhan pumpun virtaus.
ATS
-
Kiitoksia vastanneille, eiköhän tämä tästä ala selviämään. Eli ei taida uusi liuospumppu maksaa itseään ihan heti takaisin.