Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: jussi1 - 19.04.13 - klo:22:53

Otsikko: käynnin kasvu
Kirjoitti: jussi1 - 19.04.13 - klo:22:53
eli 5 vuotta vanha nibe pumppu maapiirillä ja sähkön kulutus kasvanu ku vertaa vuosi sitten "käy normaalia tihiämmin"!? joku boksi alkanu piettään suninaa!? 180 neliöö talli erikseen lapissa..paljon teillä vuosi kulutus?! t. tietämätön
Otsikko: Vs: käynnin kasvu
Kirjoitti: maalämmittää - 20.04.13 - klo:20:06
Saman kokoinen -60 luvun talo satakunnassa kuluttaa noin 8000kwh / vuosi.
Olisikohan syytä kutsua huolto paikalle ?
Otsikko: Vs: käynnin kasvu
Kirjoitti: jussi1 - 21.04.13 - klo:19:18
siis pelkkä pumppu 8000 kw ?! joo huoltomiestä tilaamaan paljoa pysy ite tekemään!
Otsikko: Vs: käynnin kasvu
Kirjoitti: tomppeli - 21.04.13 - klo:20:18
Saman kokoinen -60 luvun talo satakunnassa kuluttaa noin 8000kwh / vuosi.
Olisikohan syytä kutsua huolto paikalle ?
Aika tavalla normaalin oloinen lämpöpumpun sähkön vuosikulutus!
Eli kulutus tähän tapaan:

Koko vuosi     8 076 kWh
Tammikuu      1 114 kWh
Helmikuu      1 022 kWh
Maaliskuu       959 kWh
Huhtikuu        735 kWh
Toukokuu      466 kWh
Kesäkuu        248 kWh
Heinäkuu      218 kWh
Elokuu          265 kWh
Syyskuu        460 kWh
Lokakuu         688 kWh
Marraskuu      864 kWh
Joulukuu       1 038 kWh

Otsikko: Vs: käynnin kasvu
Kirjoitti: jussi1 - 21.06.13 - klo:08:13
jep vika selvis ja on korjattu vaihto venttiili sökö! alko pelaamaan  :)
Otsikko: Vs: käynnin kasvu
Kirjoitti: Cartman - 03.07.13 - klo:19:41
Miten sait selville, että tuo vaihtoventtiili oli sökö?
Oliko sökönä venttiili vai sen toimilaite? Mistä sait ostettua uudet osat?
Sillä kyselin kun arvelin, että omassa Nibessä on sama vika kun alkanu käymään useasti näin kesäkelilläkin.
Otsikko: Vs: käynnin kasvu
Kirjoitti: justus01 - 04.07.13 - klo:16:31
Miten sait selville, että tuo vaihtoventtiili oli sökö?
Oliko sökönä venttiili vai sen toimilaite? Mistä sait ostettua uudet osat?
Sillä kyselin kun arvelin, että omassa Nibessä on sama vika kun alkanu käymään useasti näin kesäkelilläkin.

Vaihtoventtiilin vuotamisen huomaa helpoiten siitä, että mlp:n lämmittäessä käyttövettä lämpenee myös lattia-/patterivesi ja/tai toisin päin. Toimivakin pumppu saattaa käydä kesäkelillä tiheään lyhyitä jaksoja, jos/kun sillä yritetään lämmittää pelkästään pesuhuoneen lattiakiertoa. Myös käyttöveden lämmitysjaksot ovat kesällä talvea lyhyemmät kun keruupiirin neste on lämpimämpää (=suurempi antoteho)
Otsikko: Vs: käynnin kasvu
Kirjoitti: Cartman - 04.07.13 - klo:22:48
Pitääpäs tarkistaa, että lämmittääkö molempia käyttövettä ja lattialämpöä. Tällä hetkellä meillä ei tosiaan lämpene kuin pesuhuoneen lattia.
Kiitokset vinkistä!
Otsikko: Vs: käynnin kasvu
Kirjoitti: MTH - 10.09.13 - klo:15:21
Saisiko tästä vähän lisäinfoa... Olen itsekin välillä siinä uskossa, että kuivat tilat lämpiää kesällä välillä, vaikka ei pitäisi.
Miten tämän saisi tarkistettua?