Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Röllykkä - 15.04.13 - klo:16:05
-
Pumppu käynyt muutaman vuoden niin, että sen olemassaoloa ei aina muista.
Nyt parina viimeisenä viikkona kuitenkin suihkussa käydessä sen on muistanut..loppuu lämmin vesi!
Samoilla asetuksilla menty jo yli vuosi, ja vesi riittänyt aina.
Mistä voi johtua?
Seurailin pumpun käyntiä eilen:
-Ilman lämpimän veden kulutusta, pumppu kävi reilun tunnin, kunnes saavutti lämpötilansa (mielestäni pidempään kun ikinä).
-Kuumakaasu nousi kituliaasti sinne 86 asteeseen sen tunnin aikana.
-Kaivoista tuleva liuos oli 4.2 asteista.
-Kaivoihin menevä liuos 3.6 asteista.
Onko kaivo(t) tässä talven kylminä kuukausina kylmennyt, ja siitä johtuu lämpimän veden riittämättömyys?
Minkä lämpöistä tuon tulevan liuoksen pitäisi olla, ja mistä lämpötilasta pumppu vielä imeskelee lämpöä?
Vai onko pumppu jotenkin sekaisin, kun ei lämmitä..?
Asetukset:
ylämin: 48
alamin: 32
ylä-ero: 5
ala-ero: 7
-
Kaivot ei kuormitu normaalisti koska lpt:t on tuota tasoa eli siellä ei ole ongelmaa.
Epäilen kylmäpuolen ongelmaa. Vajaus tai kompura.
-
Jos arvata pitäisi, niin kylmäaineita on päässyt karkuun. Siellä konehuone puolella on kupariputkessa ikkuna, jossa jossa on vihreä piste. Kun kompura ei käy niin ikkuna on kirkas, käynnistyksen jälkeen ikkunassa näkyy kuplia, mutta pitäisi kirkastua alta minuutin uudestaan, ellei niin lisää kylmäaineita ja tutkimus mistä vuotaa.
-
Kylmäainevuotoa epäilin ensin itsekin, kun tuli "deja vu".
Kylmäainevuoto korjattiin muistaakseni viime syksynä, jolloin pumppu kyllä kävi kauan myös silloin.
Tosin, nyt sielä silmässä ei näy poreilua käynnin aikana, kuten syksyllä.
Takuuhan on vielä voimassa, mutta kun en oikein viitsisi ilman tarkempaa tietämystä ottaa kontaktia huoltoon.
Lämpimän veden riittävyydeksi varmaan kehottavat muuttamaan asetuksia..mutta kun pumppu on ennen toiminut näillä.
Jos nyt kellotan tuota punpun käyntiaikaa, niin kauankohan on liikaa?
Voisko tällä "ilman lämpenemisellä" olla jotain tekemistä lämpimän veden riittävyyteen?
Enää ei lattiaan mene kun 25 asteista vettä, kun kovilla pakkasilla lattiaan meni 31-32 asteista vettä.
Toimiko lattia tuolloin varaajana..?
-
-Kaivoista tuleva liuos oli 4.2 asteista.
-Kaivoihin menevä liuos 3.6 asteista.
Tuossa pitäisi olla n 3 astetta eroa,eli jos kaivosta tulee 4,2 asteista niin kaivoon palaava liuos pitäisi olla 1,2 asteen paikkeilla.
Maalämpökone ottaa lämpötehoa kaivon liuoksesta jäähdyttämällä sitä ja nyt sinun kone ei jäähdytä liuosta riittävästi,,,,eikä myöskään lämmitä koska 2/3osaa koneen lämpötehosta otetaan kaivosta.
Niinkuin sami tuossa aiemmin esitti niin kylmäainekierto tai kompressori ei toimi oikein.
Eli ammattitaitoinen huolto tutkimaan konetta
-
Eli lämpötilaeron pitäisi olla niin paljon suurempi..kiitos tiedosta!
Lämpötilaeron puuttuminenhan meno/paluu linjoissa on hyvä syy soitella huoltoon..