Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Jarno M. - 04.04.13 - klo:13:34

Otsikko: Diplomat Optimuumi ja puskurisäiliö
Kirjoitti: Jarno M. - 04.04.13 - klo:13:34
Tervehdys,

Kyseessä on patteritalo ja nyt laitellaan vähän yli pari vuotta toimineelle Thermia Diplomat Optimum 6kw pumpulle kaveriksi puskurisäiliö 200l. Torpataan vähän verkkoon johtuvia ääniä ja parannetaan käynnistyssyklejä ja toivottavasti muutenkin dynamiikkaa.

Sen verran kuitenkin apuja kyselen etukäteen, että mihinkäs kannattaisi säädöt heittää, kun säiliö on asennettu? Nyt ei ole säiliötä ja asetukset sen mukaiset. Integraalit on 90 ja 600. Hystereesi taisi olla 10 astetta. Yhtäjaksoinen vedenteko maksimissaan 40 minuuttia. Muita ei nyt tule äkkiä mieleen. Kyllä niitä siellä on varmasti lisää ja kiitollisuudella otankin vinkkejä vastaan.

Sitten sellainen asia, joka kanssa varmaan on osalle tullutkin vastaan, eli liuospuolen keruupumppu meni aika tarkalleen kahden vuoden ikäisenä. Meni vaihto vielä takuuseen ja ilmeisesti on jossain sarjassa ollut vikaa pumpuissa (asentajat mumisivat ja vaimo kuuli).
Onko muille foorumilaisille tullut vastaan?

-jarno
Otsikko: Vs: Diplomat Optimuumi ja puskurisäiliö
Kirjoitti: sam68 - 04.04.13 - klo:19:09
Säädöt varmasti ihan ok nyt!
Nämä jänniteohjatut pumput ovat olleet aika heikkoja mutta uusimmissa pitäis olla paremmat. Onneksi on takuu koska nämä osaa maksaa. Samoja on ainakin Nibessä..
Otsikko: Vs: Diplomat Optimuumi ja puskurisäiliö
Kirjoitti: Jarno M. - 04.04.13 - klo:20:42
 8) Allright sitten..

Lähden olemassaolevilla säädöillä liikkeelle.

Tuossa jännitesäädettävässä pumpussa tietysti jännittää sekin, että se lämmitysverkon pumppu on kanssa samanlainen  :( Eli kohta varmaan menee....

Sen verran tuosta säiliöstä vielä, että on sellainen solakampi soikio malli ja IVT-miehen suunnittelema. Kertoilen lisää, kun saan kokemusta ja tietoa.
Juu ja toi sitten vielä se lisä paisuntasäiliö kun tulee vettä enemmän.

Onko muuten muilla "top boxi" ihmisllä sitä ilmiöö, että paineet katoilee kovilla pakkasilla? Eihän tuo paisari taida juurikaan olla yli 10l ja riittänee about <100l verkostoon.

-jarno
Otsikko: Vs: Diplomat Optimuumi ja puskurisäiliö
Kirjoitti: Jarno M. - 08.04.13 - klo:19:10
Jahas,

Bufferi-säiliö löysi paikkansa  :)
Nyt täytyy sitten antaa tilanteen vähän tasaantua, jotta pääsee katseleen mitä tapahtuu.

-jarno
Otsikko: Vs: Diplomat Optimuumi ja puskurisäiliö
Kirjoitti: Jarno M. - 09.04.13 - klo:22:32
Tere,

Löytyisikö keltään apuja siihen, että mitä kannattaisi pitää lämpökäyrinä ja alimpina lämpötiloina, että saisi patteritalossa toimimaan kostean tilan lattialämmityksen kesäaikaan thermian lisäkortin avulla?

-jarno
Otsikko: Vs: Diplomat Optimuumi ja puskurisäiliö
Kirjoitti: juippi - 10.04.13 - klo:17:50
Tuota ei oikein täydellisesti saa toimimaan, mutta itse toteutin näin. Käyrä 38 ja käyrä2 (lattiapiri) 35. Miniminä molemmissa 26C. Patteireilta menee kiertopumppu pois n. 17C ulkolämpötilassa itse lisätyllä termostaatilla. Lattiapiirin pumppu taas menee releen ohjastamana pois samalla kuin sisäinen kiertovesipumppukin eli "lämmitys pois lämpötilassa", joka on 25C (ulkolämpö).

Toussa kuvan kanssa: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2247.msg53516#new

Aiheesta löytyy muutakin keskustelua tältä foorumilta Danfoss ja Thermia osioista.
Otsikko: Vs: Diplomat Optimuumi ja puskurisäiliö
Kirjoitti: Jarno M. - 10.04.13 - klo:21:16
Okei...

Jos poimin tuosta oleellisimmat, niin patterikierron käyrä täytyy kuumempi kuin lattiapiirin. Varmaan myöskin sitten se alin lämpötila täytyy jättää asteen pari korkeammaksi. Esim. 30 patteri ja 28 lattiapiiri.
Taidan pistää lämmityksen pois aluksi 30 asteeseen, patteri minimin 30, lattiapiiri minimi 28, patterikäyrä vaikka 35 (nyt 34) ja käyrä2 34. Kesää varten on patteripiirissä ns. kesäsulku.

-jarno
Otsikko: Vs: Diplomat Optimuumi ja puskurisäiliö
Kirjoitti: juippi - 10.04.13 - klo:21:30
Okei...

 Varmaan myöskin sitten se alin lämpötila täytyy jättää asteen pari korkeammaksi. Esim. 30 patteri ja 28 lattiapiiri.

-jarno

Miksi haluat kesäkeleille pattereille kuumempaa kuin lattiaan? Jos kuitenkin suljet patteripiirin, niin suotta teetät pumpulla 2 astetta kuumempaa, mitä lattioille menee. Eli samaan noi minimit tai varmuuden vuoksi lattiaan yksi aste enemmän (eliminoi mahd. anturivirheet).
Otsikko: Vs: Diplomat Optimuumi ja puskurisäiliö
Kirjoitti: peki - 10.04.13 - klo:22:24
Tossa pelkän lattiapiirin ajossa on se vaara että aika pätkää käy.
Otsikko: Vs: Diplomat Optimuumi ja puskurisäiliö
Kirjoitti: Jarno M. - 10.04.13 - klo:22:34
Hmm..

Siinä on se 180l puskurivaraaja tasoittamassa käyntiä. Täytyy noita lämpöjä varmaan vähän tarkkailla.
Sellaisen vaan huomannut, että jos lattiapiri ja patteripiiri samoilla käyrillä, niin se lattiapiiri käy vähän kylmänä. Sitä tässä peilaan tuonne kesähelteille, ettei muija taas valita lattian olevan kylmän aamusuihkuttelussa :)

mutta mutta... jos lataan puskurivaraajan tavallaan astetta kuumemmalla tarpeella, niin luulis lattiapiirin toimivan paremmin. Tutkintaan menee.

-jarno