Hei,
Mietin uudiskohteeseen maalämpöpumppua, tulossa olisi Seinäjoen seudulle lattialämmitteinen talo 143m2 / 590m3 ja n. 20m päässä talli, joka lämmitetään siten että myös talvella n. +10 sisälämpötila, sen mitat 70m2 / 210 m3. 2 suihkua, ei ammetta tms. 4 henkilöä. Hakusessa helppo ja toimiva ratkaisu, jossa myös huolto pelaisi sitten myöhemmin.
Energialaskelmasta poimittua talon osalta:
Energian nettotarve kWh/a kWh/(m² a)
Tilojen lämmitys ² 6717 46.17
Ilmanvaihdon lämmitys ³ 1727 11.87
LKV:n valmistus 6185 42.51
Minkäkokoinen pumppu olisi hyvä, entä varaaja ja kaivon syvyys, miksi? Täystehoinen vai osatehoinen, kiinteä vai vaihtuvalauhdutteinen yms. miksi?
Olikos täällä jossain jo keskustelua ilmanvaihdon lämmityksestä?
...
Edit: Poistin liitetiedoston, tomppeli
-
Mietin uudiskohteeseen maalämpöpumppua, tulossa olisi Seinäjoen seudulle lattialämmitteinen talo 143m2 / 590m3 ja n. 20m päässä talli, joka lämmitetään siten että myös talvella n. +10 sisälämpötila, sen mitat 70m2 / 210 m3. 2 suihkua, ei ammetta tms. 4 henkilöä. Hakusessa helppo ja toimiva ratkaisu, jossa myös huolto pelaisi sitten myöhemmin.
Energialaskelmasta poimittua talon osalta:
Energian nettotarve kWh/a kWh/(m² a)
Tilojen lämmitys ² 6717 46.17
Ilmanvaihdon lämmitys ³ 1727 11.87
LKV:n valmistus 6185 42.51
Minkäkokoinen pumppu olisi hyvä, entä varaaja ja kaivon syvyys, miksi? Täystehoinen vai osatehoinen, kiinteä vai vaihtuvalauhdutteinen yms. miksi?
Laskeskelin antamiesi tietojen perusteella. Laitoin laskelman tulosteen liitteeksi omaan viestiisi.
Pumpun tehoksi sain 7 kW, mutta lämpimän käyttöveden riittävyyden kannalta voisi olla hyvä valita 8 kW.
Neliöiden ja kuutioiden suhde vähän pani miettimään.
En päätynyt ihan noihin samoihin energian nettotarvelukuihin.
Ne ovat laskennallisia ja niihin on yleensä hiukan vaikea päästä.
Käytännössä ilmavuotoja ja kylmän siltoja on enemmän, kuin piirustuspöydällä.
Taasen huomautan, että tämä laskelma on vain viitteellinen, eikä mikään takuuarvo.
-
Kiitos Tomppeli!
Minkäkokoinen varaaja tuollaiseen olisi hyvä ottaa? Noissa näyttäisi olevan 170-200l monessa... Ja kannattaako ottaa täysteho vai osatehopumppu?