Terve,

Kaipaisin kommenteja mielipiteitä maalämmöstä.

- Kyseessä 50-luvulla rakennettu rintamamiestalo.
- 170 neliötä kolmessa kerrokseesa.
- varaavasähkölämmitys (1,7 kuution varaaja 4 x 3 kw vastukset).
- vesikiertoiset patterit.
- leivinuuni ja varaava takka. puun poltto olematonta.
- katto ja ulkoverhous lisäeristetty ja uusittu 2000-luvulla. ikkunat vaihdettu.
- sähkön kokonaiskulutus >30000 kwh.
- sijainti varsinais-suomi

Olen harkitsemassa maalämpöön siirtymistä ja minua kiinnostaa mille tasolle sähkön kokonaiskulutus tai minkälaisiin lämmityskustannuksiin on päästy maalämmöllä vastaavanlaisissa rintamamiestalokohteissa joissa lämpö johdetaan pattereihin?

Vanhat yksilehtiset patterit arveluttavat, mutta ei kovilla pakkasilla juuri 55 astetta kuumempaa vettä pattereihin ole mennyt?

Lisäksi kaipaan kommentteja sopisvasta pumpun koosta 8 - 10 kw, vai vielä isompi, sekä kaivon syvyys?

...
Editoinut "tomppeli.: poistin lisäämäni liitetiedoston, jotta liitetiedostokansio ei täyttyisi liiaksi!
Otsikko: Vs: Rintamamiestalo - Varaavasähkö > maalämpö
Kirjoitti: tomppeli - 02.04.13 - klo:09:19
- Kyseessä 50-luvulla rakennettu rintamamiestalo.
- 170 neliötä kolmessa kerrokseesa.
- varaavasähkölämmitys (1,7 kuution varaaja 4 x 3 kw vastukset).
- vesikiertoiset patterit.
- leivinuuni ja varaava takka. puun poltto olematonta.
- katto ja ulkoverhous lisäeristetty ja uusittu 2000-luvulla. ikkunat vaihdettu.
- sähkön kokonaiskulutus >30000 kwh.
- sijainti varsinais-suomi
Laitoin noita tietojasi taulukkoon.
Liitin tulosteen siitä tämän yläpuolelle, omaan viestiisi.
...
Jälleen muistutan, että tämä laskelma ei ole mikään takuuarvo.
Sitovan mitoituslaskelman saat alan ammattisuunnittelijalta tai vastuulliselta lämpöpumpputoimittajalta.

Otsikko: Vs: Rintamamiestalo - Varaavasähkö > maalämpö
Kirjoitti: Timo Karhu - 02.04.13 - klo:13:49
Morjens,

meikällä oli suht samanlaiset speksit vuosi sitten kuin itselläsi. Justiinsa sain vuoden kulutuksen katsottua.
Tuossa allekirjoituskohdassa on detaljeja. Myyjä lisäeristänyt talon ~87, ikkunat samalta aikakaudelta. Kellarissa pesu- ja pukutiloissa suorasähkölattialämmitys. 3000l varaaja (käsittääkseni oli 3x6000W vastukset, voi olla että oli pienemmätkin).
Vehje maksoi 17500€ (+IV ~7000€) pattereineen ja putkareineen. Teoreettista säästöä tulee 1300€/a (kWh hinnalla 12c/kWh - tuskin halpenee).

Uskoisin että sinun kannattaisi harkita niitä yksilevyisten pattereiden vaihtoa.
Otsikko: Vs: Rintamamiestalo - Varaavasähkö > maalämpö
Kirjoitti: Ipe - 02.04.13 - klo:14:25
Uskoisin että sinun kannattaisi harkita niitä yksilevyisten pattereiden vaihtoa.

Moi!

Samoilla linjoilla Timon kanssa.

Noille vaihtoventtiilipumpuille luvataan, että pelkällä kompressorilla pystyy tekemään 60 asteista vettä. No, kyllähän niillä pystyykin, mutta sitä vettä ei saa silloin mennä lämmönjakoon. Jos menee, niin vastukset pohottaa.

Eli tuo sun 55 astetta pattereille on n. 10 astetta liikaa, jos haluat selvitä ilman vastusten käyttöä vaihtoventtiilikoneella. Mulla hyvin samanlainen talo, 10kW nibe kuten Timollakin, ja vastukset tulee mukaan peliin kun pakkasta on -20 astetta, jolloin pattereille menee meillä 45 asteinen vesi.

Eli pattereita vaihtoon, tai puhallinkonvektoreita ja max. lämpötilatarve alle 50 asteen, mielellään lähemmäs 40 astetta, niin homma on kunnossa.

Ipe
Otsikko: Vs: Rintamamiestalo - Varaavasähkö > maalämpö
Kirjoitti: Juke - 03.04.13 - klo:10:57
...kiitoksia laskelmasta ja kommenteista. Osaatteko sanoa näistä pumpuista jotain? Miten nimenomaan soveltuu patterilämmitteiseen taloon jne. Kolmehenkinen perhe lutraa vettä.

Lämpöässän tarjous tällä hetkellä edullisin... Thermian perus malli jonkun verran kalliimpi ja siitä vielä sitten vähän pompsahtaa tuo optimum g3:n hinta.

Lämpöässä VS10
Thermia Diplomat 8
Thermia Diplomat Optimum G3 8
Otsikko: Vs: Rintamamiestalo - Varaavasähkö > maalämpö
Kirjoitti: tomppeli - 03.04.13 - klo:12:28
...kiitoksia laskelmasta ja kommenteista. Osaatteko sanoa näistä pumpuista jotain? Miten nimenomaan soveltuu patterilämmitteiseen taloon jne. Kolmehenkinen perhe lutraa vettä.

Lämpöässän tarjous tällä hetkellä edullisin... Thermian perus malli jonkun verran kalliimpi ja siitä vielä sitten vähän pompsahtaa tuo optimum g3:n hinta.

Lämpöässä VS10
Thermia Diplomat 8
Thermia Diplomat Optimum G3 8
Lämpöässä on tulistusvaraajallinen kone ja soveltuu ihan sellaisenaan, ilman mitään lisäpönttöjä tai kiertopumppuja patteriämmitykselle.
Jos lisäksi edullinenkin, niin ehdottomasti se Lässä VS10.
VS10:n teholuokkakin on kohdallaan.
Helpoimmin asennettavakin!
Otsikko: Vs: Rintamamiestalo - Varaavasähkö > maalämpö
Kirjoitti: Juke - 03.04.13 - klo:18:23
.. Ja 170m reikä tuolle VS10:lle lienee riittävä?
Otsikko: Vs: Rintamamiestalo - Varaavasähkö > maalämpö
Kirjoitti: tomppeli - 04.04.13 - klo:00:38
On riittävä aktiivisyvyys, ellei sitten kallioperän kiviaineksen laatu olekin jotain huonosti lämpöä johtavaa sorttia.