Kirjoitti: Mj - 22.03.13 - klo:16:55
Elikkäs miten saa yllä olevan yhdistelmän toimimaan? Mihin saa syötettyä käytetyn sarjaportin osoitteen owfs:lle? Taloggerin ohjeistus kertoo, että usb-adapteri toimii heittämällä, mutta tuohon sarjaportti versioon se ei ota kantaa.

t: Markus
Otsikko: Vs: TalologgerPi + owfs + rs-232 onewire adapteri
Kirjoitti: olammi - 22.03.13 - klo:18:27
Elikkäs miten saa yllä olevan yhdistelmän toimimaan? Mihin saa syötettyä käytetyn sarjaportin osoitteen owfs:lle? Taloggerin ohjeistus kertoo, että usb-adapteri toimii heittämällä, mutta tuohon sarjaportti versioon se ei ota kantaa.

TaloLoggerPi:ssä owfs:n konfiguraatio on annettu sen käynnistysskriptissä: /home/talo/service/owfs/run. Siellä on nyt seuraavaa:
Koodia: [Valitse]
#!/bin/sh
/sbin/modprobe fuse
exec /usr/bin/owfs -C -u -m /home/talo/owfs --foreground --allow_other --error_print 1

Jos oletetaan, että sarjaportin osoite on /dev/ttyUSB0, niin komentorivillä se kerrottaisiin owfs:lle seuraavasti:
Koodia: [Valitse]
#!/bin/sh
/sbin/modprobe fuse
exec /usr/bin/owfs -C -d /dev/ttyUSB0 -m /home/talo/owfs --foreground --allow_other --error_print 1

Myös esim. baudinopeuden voi asettaa --baud=9600. Lisää optioita ja ohjeistusta komentoriviltä taikakomennolla:
Koodia: [Valitse]
% man owfs
Otsikko: Vs: TalologgerPi + owfs + rs-232 onewire adapteri
Kirjoitti: lorvi - 14.04.13 - klo:22:11
Elikkäs miten saa yllä olevan yhdistelmän toimimaan? Mihin saa syötettyä käytetyn sarjaportin osoitteen owfs:lle? Taloggerin ohjeistus kertoo, että usb-adapteri toimii heittämällä, mutta tuohon sarjaportti versioon se ei ota kantaa.

t: Markus

Jos siitä diodihäkkyrästä on kyse, niin eiköhän se eka sarjaportti ole ttyS0

elikkä se run tiedosto
#!/bin/sh
/sbin/modprobe fuse
exec /usr/bin/owfs -C -d /dev/ttyS0 -m /home/talo/owfs --foreground --allow_other --error_print 1