Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: Mj - 22.03.13 - klo:16:55
-
Elikkäs miten saa yllä olevan yhdistelmän toimimaan? Mihin saa syötettyä käytetyn sarjaportin osoitteen owfs:lle? Taloggerin ohjeistus kertoo, että usb-adapteri toimii heittämällä, mutta tuohon sarjaportti versioon se ei ota kantaa.
t: Markus
-
Elikkäs miten saa yllä olevan yhdistelmän toimimaan? Mihin saa syötettyä käytetyn sarjaportin osoitteen owfs:lle? Taloggerin ohjeistus kertoo, että usb-adapteri toimii heittämällä, mutta tuohon sarjaportti versioon se ei ota kantaa.
TaloLoggerPi:ssä owfs:n konfiguraatio on annettu sen käynnistysskriptissä: /home/talo/service/owfs/run. Siellä on nyt seuraavaa:
#!/bin/sh
/sbin/modprobe fuse
exec /usr/bin/owfs -C -u -m /home/talo/owfs --foreground --allow_other --error_print 1
Jos oletetaan, että sarjaportin osoite on /dev/ttyUSB0, niin komentorivillä se kerrottaisiin owfs:lle seuraavasti:
#!/bin/sh
/sbin/modprobe fuse
exec /usr/bin/owfs -C -d /dev/ttyUSB0 -m /home/talo/owfs --foreground --allow_other --error_print 1
Myös esim. baudinopeuden voi asettaa --baud=9600. Lisää optioita ja ohjeistusta komentoriviltä taikakomennolla:
% man owfs
-
Elikkäs miten saa yllä olevan yhdistelmän toimimaan? Mihin saa syötettyä käytetyn sarjaportin osoitteen owfs:lle? Taloggerin ohjeistus kertoo, että usb-adapteri toimii heittämällä, mutta tuohon sarjaportti versioon se ei ota kantaa.
t: Markus
Jos siitä diodihäkkyrästä on kyse, niin eiköhän se eka sarjaportti ole ttyS0
elikkä se run tiedosto
#!/bin/sh
/sbin/modprobe fuse
exec /usr/bin/owfs -C -d /dev/ttyS0 -m /home/talo/owfs --foreground --allow_other --error_print 1