Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: Vihernokka - 13.03.13 - klo:10:21
-
Tervehdys,
tuolla Thermian puolella kyselin seuraavaa:
Uudisrakennus (lattialämmitys) johon tulee lämpöpumppu (Thermia tai vast.) 10kW 180l kv-varaajalla + 400l lämpövaraaja kahdella kierukalla joilla esilämmitetään käyttövettä.
Kukaan ei (vielä) kommentoinut käyttöveden riittävyyttä, pahimman tilanteen ollessa ammeen täyttö n.290l + 5min suihku.
Lähinnä kiinnostaa onko toivoakaan riittävyydestä, järkevillä hyötysuhteilla?
-
Linkin kohdasta 5, löytyi jotain apua, muttei tietenkään "täydellistä" mun caseen...ylläri :(
http://www.senera.fi/Maalampopumppu
-
Yks varaaja vaihtoehto, nostaa käyttöveden määrän 285l ->riittää pahimpaan tilanteeseen...eri asia miten toi kytketään..
http://www.g2-energy-systems.de/kombipufferspeicher-500-1000-liter-mit-100-liter-brauchwasser.html?type=N
-
Oletko harkinnut esim. Thermian duo+lisävaraaja vaihtoehtoa. 300 litran varaajasta riittää kummasti vettä ammeeseen ja vielä suihkuihinkin.
-
Olen tuotakin harkinnut. Tilaa käytössä 160*80cm korkeutta 220cm. Haluan lisäksi varautua myöhemmin mahdollisesti asennettaviin aurinkopaneeleihin. Hintakin vähän vaikuttaa...
Taloon.comin hinnoilla duo 6870€, integroitu 180l+ linkin varaaja 7250€. Jälkimmäiseen saisi paneelit helposti ja tilakin riittää...
-
Kukaan ei (vielä) kommentoinut käyttöveden riittävyyttä, pahimman tilanteen ollessa ammeen täyttö n.290l + 5min suihku.
Lähinnä kiinnostaa onko toivoakaan riittävyydestä, järkevillä hyötysuhteilla?
Riittähän se koska vaikka amme on 290 litraa niin pitää sinne saada mieskin mahtumaan, eli sieltä saa jättää joka tapauksessa sen 100 litraa pois, jos ei halua että vedet tulee lattialle kun oikasee jalkansa. Laita tuo extravaraaja lattiapiirin puskuriksi ja molemmat kierukat käyttöveden esilämmitykseen.
-
Ammeen koko esitteessä 294l kylpijän kera :( Tosin mikähän mahtaa olla standardikylpijän koko :)
Toisaalta 5min suihku on (ennen kylpyä) liikaa, todellisempi on 1-2min.
Tilaamalla varaajan saksan putiikista säästän pitkän sentin. Jos tuo 400l kahdella kierukalla riittäis, ei tarttis ottaa tuota toista kalliimpaa versiota.
-
Riittää se käyttövesi silti, en nyt löydä paljonko tuossa testissä oli veden tulolämpö - mutta parhaimmat on sitä 40 asteista tuottanut liki tuon 290 litraa: http://www.thermia.fi/docroot/nyheter/Tabell.pdf (http://www.thermia.fi/docroot/nyheter/Tabell.pdf)
EDIT: http://www.radron.se/Documents/Tester%20med%20annat%20betygssystem/tabeller/060217_02_varmepumpar.pdf (http://www.radron.se/Documents/Tester%20med%20annat%20betygssystem/tabeller/060217_02_varmepumpar.pdf)
-
Kiitos Sailor! 400l varaajan esilämmitys vielä "varmistaa" asian :)
-
Kiitos Sailor! 400l varaajan esilämmitys vielä "varmistaa" asian :)
Mitähän lisä varaajaa nyt tarkoitat, jos tuota ylempänä olevaa "Guntheriä" niin siinä ei minun mielestä ole LKV kierukoita, vaan kaksoisvaippa ja 100L LKV pönttö...
ymmärsin että kierukka esilämmitys oli hakusesa??
-
Mitähän lisä varaajaa nyt tarkoitat, jos tuota ylempänä olevaa "Guntheriä" niin siinä ei minun mielestä ole LKV kierukoita, vaan kaksoisvaippa ja 100L LKV pönttö...
ymmärsin että kierukka esilämmitys oli hakusesa??
Luulisin että tässä puhutaan samasta varaajasta, minkä Xargokin osti. http://www.g2-energy-systems.de/speicher/pufferspeicher/mit-2-waermetauscher/ (http://www.g2-energy-systems.de/speicher/pufferspeicher/mit-2-waermetauscher/)
-
Joo tota "Xargo varaajaa" tarkoitin. Tilan puolesta mahtuis myös 500l versio, mutta ei tuosta 100 lisälitrasta paljon lisäarvoa taida tulla?
-
Laita vaan suurempi jos mahtuu, koska 500 litraisessa isommat kierukat (auttavat sekä käyttöveden että myöhemmin auringon kanssa)
-
Missäs se sanotaan että se on käyttövesikelpoista jostakin kohtaa tuo varaaja?
Tavallinen tavallisesta teräksestä tehty varaaja tavallisilla teräs kierukoilla, ei CU:ta tai rosteria missään....tai no voi olla että ongelma on täällä kun Guntheros-kieli vääntyy heikosti ;)
mutta hinta on kyllä aika ok oli miten oli...rahtia en kyllä kahtonu...
-
Löytyy tuolta toisella kotimaisellakin asiaa
http://www.g2-energy-systems.de/files/27_Bedienungsanleitung_TESY_Puffer_200_2000_ENG_DE.pdf
tämä lienee missä rupeaa täällä tökkimään ensin
Max. pressure of coil heat exchanger 0.6MPa
K-Euroopassa tuo mitoitus on pikemminkin sääntö, eikös täällä pidä olla 10?
-
Löytyy tuolta toisella kotimaisellakin asiaa
http://www.g2-energy-systems.de/files/27_Bedienungsanleitung_TESY_Puffer_200_2000_ENG_DE.pdf
tämä lienee missä rupeaa täällä tökkimään ensin
Max. pressure of coil heat exchanger 0.6MPa
K-Euroopassa tuo mitoitus on pikemminkin sääntö, eikös täällä pidä olla 10?
No tuossa liitteestä se näkyy selviävän, nuo kierukat ei ole käyttövettä varten, kuvassa ne on aurinkokäytössä ja käyttövesi on tehty erillisellä trinkwasseranlaagella, tuo tapa taitaa olla
yleistä käytäntöä Saksassa ja ei ole ollenkaan huono tapa...noin minäkin sen tekisin jos nyt systeemiä suunnittelisin...parempi kuin "kammmatut kuparit".
-
Harmi noi materiaalit...uutta matoa koukkuun. Kiitoksia huomioista!