Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: johan44 - 08.03.13 - klo:12:44
-
Olisiko täällä asiantuntijoita vai "asian" tuntijoita auttamaan ???
Thermia Diplomat D8 lakkasi lämmittämästä käyttövettä ja tuvan lämpö lattiassakin alkoi tippumaan tuonne 16 asteeseen. Pumppu ilmoittaa, ettei tarvetta lämmitykselle, mutta kun ei tule lämmintä... Samoilla asetuksilla toiminut jo 8 vuotta eikä kukaan ole niitä käynyt muuttamassa, joten asetusten kautta tuskin saavutetaan mitään.
Kokeilin laittaa pelkälle lisälämmölle ja tuolloin alkoi välittömästi lämmittää käyttövettä. Samoin huoltovalikosta käsikäytöllä lähtee pumppu käyntiin ja tuottaa lämpöä, mutta kun laittaa automatiikalle, niin ei taaskaan ole tarvetta lämmölle. Ilmeisesti vaihto venttiili naksahtaa ja hetken kuluttua palaa alkuasentoon, mutta automaatilla ei siis käynnisty. Olisiko mitään vihjettä mistä tai miten lähteä ratkomaan?
-
Paljonko on integraalin nnäyttämä. Entä näyttääkö lämpötiloja oikein?
-
Integraali vaihtelee jossain -50 ja -150 välillä, en muista ihan tarkalleen, mutta reippaasti alle pumpun ja lisälämmön käynnistyssarvojen. Tuossa sähkövastuksella kun alkoi lämmittämään, niin näytti pitävän paikkansa suurin piirtein tuo käyttövesi näin perstuntumalta eli oli päässyt tippumaan 24 asteeseen ja tunnnin lämmityksellä oli noussut 45 asteeseen ja tuntui myös hanasta tulevan lämmintä.
Toinen asia onkin se, että lattialämmityksen lämmöt näytti 45 astetta meno ja 42 paluu, vaikka putkissa olevat perinteiset viisarit pysyivät molemmat tuolla 20 asteen päällä eivätkä nousseet mihinkään tuon tunnin aikana kun kotona ehdin seurailla. Pitääpä tarkistaa tilanne kun pääsee takaisin ongelman ääreen.
-
Vaihtoventtiili jumissa? Ulkoanturi näyttää mitä sattuu?
Tarkastappa nuo ensin.
-
Toinen asia onkin se, että lattialämmityksen lämmöt näytti 45 astetta meno ja 42 paluu, vaikka putkissa olevat perinteiset viisarit pysyivät molemmat tuolla 20 asteen päällä eivätkä nousseet mihinkään tuon tunnin aikana kun kotona ehdin seurailla.
Tuo näyttäisi vähän siltä että Thermia lämmittää normaalisti mutta lattiapiirissä ei vesi kierrä niinkuin pitäisi.
Vaihtoventtiilin lisäksi kannattaisi tarkistaa kiertopumpun toiminta.
-
Tuo näyttäisi vähän siltä että Thermia lämmittää normaalisti mutta lattiapiirissä ei vesi kierrä niinkuin pitäisi.
Vaihtoventtiilin lisäksi kannattaisi tarkistaa kiertopumpun toiminta.
Joskus hapettunut ulkoanturin johto on aiheuttanut tuon että lämmitys katkeaa, mutta käyttövesi toimii.
Toinen on tietysti lämmityksen roskasihti joka aiheuttaa saman yhtälön.
-
Joo,niin tietysti kun käsiajolla lämmitys toimii mutta ei automaatilla :-[
-
Mitä löytyi?
-
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1041
-
Kolmitieventtiili jumissa
Katkaise virta
kolmitieventiili sijaitsee kaapin yläosassa näyttöpaneeli pellintakana
joudut irroittamaan suojapellin 6 ruuvia,kaasujousen toisenpään ja näytönvirtajohdon
magneettiventtiili irtoaa painamalla liitoksessa olevaa "nappulaa" takaisin painamalla ja kääntämällä
painele kolmitieventtiilinjousitappia edestakaisin
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1041
-
Viikonloppu meni "täyssähköllä" jotenkuten. Lämmöt pysyy ok tasolla ja kaikki toimii, mutta kun yrität laittaa joko lämpöpumpulle tai automatiikalle, niin saman tien vaihtuu teksti "Ei tarvetta". Kokeilin jättää auto-asentoon yöksi ja sama lämmönlasku: käyttövesi 28 ja lattialämpö 27. Kun siirsi lisälämmölle, niin molemmat vastukset päälle ja lämmöt alkoi nousemaan. Integraali -230. Ulkoanturi näyttää toimivan, samoin kolmitieventtiili liikkuu. En tosin kokeillut irrottaa vielä tuota toimilaitetta ja katsoa liikkuuko myös venttiili.
Kaipa tuo selviää, kun asentaja ehtii paikalle. Toistaiseksi mennään vastusten voimalla...
-
Kompressorin lämpöanturi hajalla. Näytti max-lämpöä koko ajan eikä käynnistänyt kompuraa sen vuoksi. Anturi vaihtoon ja meno jatkuu.