Tammi ja helmikuulta 2013 on Ekowellin tulistin- ja lauhdutinvaihdin tuottanut lämpötehoa seuraavasti:

Pelkästään tulistustehoa

-tammikuu 315kwh

-helmikuu 223kwh

Samalta ajalta pelkkä lauhdutinteho

-tammikuu 1975kwh

-helmikuu 1488kwh


Ottoteho sähköverkosta

-tammikuu 729kwh

-helmikuu 550kwh

COP lukemat

-tammikuu 3.14

-helmikuu 3.11