Noin 30 minuutin lämmitysjakson päätteeksi pumppu ryhtyi lämmittämään käyttövettä muutamaksi minuutiksi. Kompuran sammuttua näytön alareunaan ilmestyi pieni neliö ilman mitään hälytekstiä. Hetken kuluttua neliö katosi, eli ei edellyttänyt kuittausta.
Manuaalissa todetaan ko. symbolista "Ilmaisee, että käyttöpressostaatti on lauennut tai että paineputken lämpötila on saavuttanut maksimiarvon."
Mikä homman nimi?
-
Käyttöveden lämmitys katkeaa tuohon pressostaattiin ja kun se on aktiivinen niin neliö on näytössä. Ihan siis normaali toimintaa..
-
Noin 30 minuutin lämmitysjakson päätteeksi pumppu ryhtyi lämmittämään käyttövettä muutamaksi minuutiksi. Kompuran sammuttua näytön alareunaan ilmestyi pieni neliö ilman mitään hälytekstiä. Hetken kuluttua neliö katosi, eli ei edellyttänyt kuittausta.
Manuaalissa todetaan ko. symbolista "Ilmaisee, että käyttöpressostaatti on lauennut tai että paineputken lämpötila on saavuttanut maksimiarvon."
Mikä homman nimi?
mulla on sama homma mutta neliö ei lähe pois ja kämppä kylmenee. Mikä avuksi? ::)
-
mulla on sama homma mutta neliö ei lähe pois ja kämppä kylmenee. Mikä avuksi? ::)
Siirrä kompuran päällä olevan lähimmän pressostaatin harmaat johdot siihen keskimmäiseen vapaaseen pressoon. Sammuta ensin virrat pois!!!
Jos ei auta on kuumakaasu-anturi rikki ja se korjautuu vain vaihtamalla. Tuon lämpötilan näkee huoltovalikko/lämpöpumppu/paineputki. Kun suluissa oleva max arvo ylittyy tulee tuo neliö näyttöön.