Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: NiceMan - 29.01.13 - klo:18:32
-
Olisiko sama eri hinnalla ja nimellä vai ovatko eri tuotteet ilman yhteensopivuutta?
Olen yrittänyt netistä löytää kuvia etc mutta aika huonosti löytyy noista..
-
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Sis%C3%A4anturi_1A5.pdf
Ainakin itsellä toimii Danfossissa Thermian huoneanturi. On satasen halvempi kuin Danfossin. Luulisin että on sama laite.
tuossa vielä valokuva: (http://i.imgur.com/LWh1eWjl.jpg) (http://imgur.com/LWh1eWj)
-
Itsellä Danfossissa "Danfoss" huoneanturi ja se on täysin sama kuin juipin kuvassa.
Hintaa anturilla oli reilu puolitoistasataa euroa.
-
Kiitoksia tiedosta, sitten pitää löytää viellä hyvä jälleenmyyjä molemmille niin voisi kysyä, tomallenilta varmaan kallein ostaa...
Talossa kun on takka etc. niin tuolla voisi poistaa lämpö"piikin" tai ainakin elvistellä.
-
Sen verran katselin Saksan tarjontaa että ko. anturi ei ole Danfoss merkkisenä kovin halpa: 170-190€. Ruotsalaisella MLP-foorumilla ko. purkin hinnaksi mainitaan 950 kruunua Thermia merkkisenä, eli kääntyisin foorumin käyttäjä sami68:n puoleen (Thermian jälleenmyyjä), jos tässä ei natsaa
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39087.0
-
Juu suolainen hinta kyllä 20€ vekottimesta =)
-
Mulla yksi ylimääräinen Thermian huoneanturi. Juuri kuvan mukainen. Ollut muutaman viikon seinällä mutta otin pois kun ei soveltunut minun kohteeseen. 100€ (+ pk). Kouvolassa. 0407457540
-
Laitoin privaa
-
Anturi saapui tänään ja innoissani kävin sen sitten asentaa paikalle tosin anturi jäi johdon päähän roikkumaan mutta oikealle korkeudelle, huomenna sitten asennan loppuun.
Heräsi eloon ja sain kalibroituakin sen ja huomenna sitten näkee onko lämmöt muuttuneet tai mitään tapahtunut...
Vakiokäyrällä eli 2:lla mennään näin alkuun ja katsotaan miten lämmöt liikkuu.
Helppo oli kytkeä, ei tullut savuja ulos mistään ainakaan silloin kun olin paikalla.
-
Testasin anturin toimintaa eli oli 20.5 pyynti, pistin 23:n ja lähdin kauppa reissulle.
40min meni aikaa, palasin takaisin ja lämmöt eivät olleet nousseet yhtään...
Pyynty näky kyllä pumpun ruudullakin...
No pistin pyynnön 26 asteeseen ja lähdin muihin hommiin, palasin ja oli alkanut lämmöt nousemaan, kompura kävi ja integraali oli jossain -200 joten oli alkanut tapahtua joten totesin että toimii.
Laitoin nyt 20.5 asetuksen ja parin päivän päästä pääsen näkemään taas mitä lämmöt on.
-
Kuinka nopeasti systeemi reagoi sisäanturiin? Tänään oli reilusti ihmisiä kylässä ja huone säädetty 20.5 mutta ihmisten takia lämpö nousi 21.6:n vai onko se tarkoituksella hitaalla päällä?
Käytännyt 3 tason "käyrää" huone anturissa.
Vai onko vaan niin että kivitalossa on massaa ja lämmityspuolella kanssa 200l varaajan kanssa että kestää ennen kuin lämpö tasottuu kun ulkona on vain se 0 keli nyt.
-
Itseä on alkanut epäilyttämään koko anturin hyöty. Lämpötila säädetty 20.0 anturi mittaa 21.6 ja tilanne on pysynyt vakiona jo pari kk. Sinänsä ei haittaa kun tuo sisälämpö on sopiva, mut olisin myös toivonut takan ja/tai ihmismäärän vaikuttavan edes jotenkin.
Termostaatithan tuon toki korjaavat...
-
Eli en ole ainut joka tuota ihmettelee...
Pitäisköhän kysyä Danfoss:lta että pitäiskö tuo vaikuttaa mihnkään? Ei tunnu nyt siltä...
Pumpun näytössä kyllä näkyy haluttu lämpö mutta jos liian lämmintä niin lopettaisi lämmittämisen siksi aikaa kunnes lämpö tasaantunut haluttuun...
-
Eihän se nyt voi sisälämpötiloissa kovinkaan nopeasti näkyä, vaikka lämmitys loppuisi täysin. Sen verran on puskuria lattioissa tai puskurivaraajassa.
Anturi ohjaa menoveden tavoitelämpötilaa.
Itse olen ollut tyytyväinen anturiin.
-
Voi olla että pari tuntia on liian lyhyt aika sitten reagoida =) Mielestäni pumppu kylläkävi ja teki logon mukaan lämmitysvettä vaikka sisäanturi ilmoittaa että lämpö on jo yli pyydetyn...
-
Voi olla että pari tuntia on liian lyhyt aika sitten reagoida =) Mielestäni pumppu kylläkävi ja teki logon mukaan lämmitysvettä vaikka sisäanturi ilmoittaa että lämpö on jo yli pyydetyn...
Juu, niinhän se tekeekin. Jos lämmitys katkeisi täysin siihen asti kunnes sisälämpötila on laskenut, niin jouduttaisiin heiluriliikkeeseen sisälämpötilassa. Ensin liian lämmin sitten liian kylmä jne. Ei nää vehkeet ihan ihmeisiin pysty :)
-
Juu, niinhän se tekeekin. Jos lämmitys katkeisi täysin siihen asti kunnes sisälämpötila on laskenut, niin jouduttaisiin heiluriliikkeeseen sisälämpötilassa. Ensin liian lämmin sitten liian kylmä jne. Ei nää vehkeet ihan ihmeisiin pysty :)
Ilmiö, jota myös hystereesiksi kutsutaan ;)
-
Ei nää vehkeet ihan ihmeisiin pysty :)
Oon erimieltä!
Ennen meni öljyä 3500 litraa vuodessa, nyt mennyt sähköä mlp laitteisiin 4500 kWh puolessa vuodessa. Lisäksi asumisviihtyvyys parantunut kun kämpässä oon malttanut pitää enemmän lämpöä. Eli ihme on tapahtunut
-
)
Itseä on alkanut epäilyttämään koko anturin hyöty. Lämpötila säädetty 20.0 anturi mittaa 21.6 ja tilanne on pysynyt vakiona jo pari kk. Sinänsä ei haittaa kun tuo sisälämpö on sopiva, mut olisin myös toivonut takan ja/tai ihmismäärän vaikuttavan edes jotenkin.
Termostaatithan tuon toki korjaavat...
http://lampo.danfoss.com/PCMPDF/Danfoss_Service_VMGFC320_fi.pdf
Manuaalin sivulla 26 tuollaista,huoneanturin vaikutusta voi säätää ;)
Huoneanturi
Huoneanturissa on lämpötila-anturi, jonka lähettämää arvoa ohjausyksikkö käyttää menolämpötilan laskemiseen.
Huoneanturin vaikutus laskentaan voidaan asettaa valikossa LÄMPÖKÄYRÄ -HUONEKERROIN. HUONEKERROINarvon
tehdasasetus on 2, mutta se on säädettävissä välillä 0 (ei vaikutusta) ja 4 (suuri vaikutus)
Halutun ja todellisen sisälämpötilan välinen ero kerrotaan huonekertoimella. Lämmitysjärjestelmän menojohdon
lämpötilan asetusarvoa suurennetaan tai pienennetään laskentatuloksella riippuen siitä, onko kyseessä ali- vai ylijäämä.
Alla olevassa taulukossa näkyy miten eri HUONEKERROIN-arvot vaikuttavat menojohdon asetusarvoon
-
On tuo sisäanturi kiva peli mutta on vain pahisn hiiiidas reagoimaan huoneen lämpötilan muutokseen, vieressä on digitaalinen mittari jossa huomaa lämpötilan muutokset nopeasti esim. jos ulkoovi on auki pisempää niin että sukat pyörii jaloissa mutta tuo termian näyttö vaan näyttää edelleen sitä samaa mitä koko tunnin.
Nyt on lämpökäyrä 4 käytössä ja laitteisto pelaa ihan hyvin mutta tuota huoneanturin toimintaa vaan ihmettelen vai päivittääkö se jonkin tietyn väliajoin vai miksi ei reagoi kovin nopeasti?
No kait se toimii =)
-
On tuo sisäanturi kiva peli mutta on vain pahisn hiiiidas reagoimaan huoneen lämpötilan muutokseen, vieressä on digitaalinen mittari jossa huomaa lämpötilan muutokset nopeasti esim. jos ulkoovi on auki pisempää niin että sukat pyörii jaloissa mutta tuo termian näyttö vaan näyttää edelleen sitä samaa mitä koko tunnin.
Nyt on lämpökäyrä 4 käytössä ja laitteisto pelaa ihan hyvin mutta tuota huoneanturin toimintaa vaan ihmettelen vai päivittääkö se jonkin tietyn väliajoin vai miksi ei reagoi kovin nopeasti?
No kait se toimii =)
Testasin äsken omaa anturia puhaltamalla alaritilöistä sisään. Välittömästi nousi arvo yli yhdellä asteella. Eli kyllä tuollaiseen pitäisi heti reagoida.
-
tuota huoneanturin toimintaa vaan ihmettelen vai päivittääkö se jonkin tietyn väliajoin vai miksi ei reagoi kovin nopeasti?
Tuossahan näyttäisi olevan säätömahdollisuus (Huonekerroin) jolla voi valita montako astetta menoveden lämpö muuttuu kun huonelämpö muuttuu yhden asteen.
Huonekerroin/menovesi arvot:
0 = 0C
1 = 2C
2 = 4C
3 = 6C
4 = 8C
Esim huonekerroin 4 arvolla yhden asteen sisälämpötilan muutos nostaa tai laskee menoveden lämpötilaa 8 astetta.
Kyllä sen pitäis patteritalossa tuntua aika pian ;)
-
Sis nuo kertoimet kertovat moniko kertaisesti menovesi muuttuu sisälämpötila muutokseen nähden. Kerroin 1 tarkoittaa samaa astemuutosta menoveteen kuin sisälämpötilaerokin (tavoiteltu-mitattu). Kerroin 2 tarkoittaa kaksinkertaista muutosta menoveteen jne.
Eli tuo Matiaksen taulukko oli kahden asteen erolle sisälämpötilassa verrattuna tavoiteltuun huonearvoon.
Menovesiarvoon huoneanturin käsky tulee n. minuutin viiveellä.
Tuon oman puhallustestin jälkeen arvo palutui hieman hitaammin mitä oli noussut eli n. 10 minuutin kuluttua näytti taas huoneen oikeaa lämpötilaa. Varmaankin viive on tarkoituksella tuohon tehty, ettei reagoisi liian nopeasti hetkelliseen oven aukaisuun tms.
-
Itse jäin asiaa myös ihmettelemään ja nostin anturin vaikutusarvon 3C -> 4C.
Nyt nollakeleillä kämppä oli kuin jääkaappi, joten vaihdoin takaisin kolmeen.
Summasummarum: en edes halua kovinkaan suuria vaikutuksia tällaiseen vanhaan kivimurjuun,
Kun vaikutus tahtoo olla liian suuri
-
Aika hurjat nuo säätövälit :)
-
Eli tuo Matiaksen taulukko oli kahden asteen erolle sisälämpötilassa verrattuna tavoiteltuun huonearvoon.
Sorry,niinhän onkin. :-[