Otsikko: NIBE F1226-11R .. ONKO NÄMÄ ARVOT OK?
Kirjoitti: mikaela - 21.01.13 - klo:20:54
ARVOISAT MAALÄMPÖFOORUMIN ASIANTUNTIAT .. :P

UUDEHKON TALOMME JA AUTOTALLIMME LÄMMITYKSEN HOITAA NIBE 1226 JA KYSYISINKIN APUA TEILTÄ ASIANTUNTIOILTA ETTÄ ONKO NÄMÄ KYSEISET ARVOT NORMAALEJA..

ELIKKÄ ENSIKSI VÄHÄN PERUSTIETOA..
TALO 170 LÄMMINTÄ NELIÖÄ
TALLI 50  LÄMMINTÄ NELIÖÄ
LATTIALÄMMITYS
TUVASSA 22 ASTETTA TALLISSA  VÄHÄN VÄHEMMÄN
KERUUPIIRIT MÄRÄSSÄ SAVIMAASSA NOIN 550M
NIBE TOIMINNASSA NOIN 6KK

JA SITTEN JOITAKIN ARVOJA MITÄ KERKESIN OTTAA PUMPUN KÄYDESSÄ..(NOIN 26MIN)..

-TILA                                               LÄMMITYS
-LASKETTU MENOLÄMPÖTILA 1          29.1
-ASTEMINUUTIT                               -86
-ULKOLÄMPÖTILAT (BT1)                  -6.5
-LÄMMÖNKERUU SISÄÄN(BT10)        -0.1
-LÄMMÖNKERUU ULOS(BT11)           -3.0

-MENOLÄMPÖTILA 1 (BT2)                33.8
-PALUULÄMPÖTILA 1 (BT3)               27.2
-LASKETTUMENOLÄMPÖTILA 1          29.1

-KESKIULKOLÄMPÖTILA                   -10.4
-KUUMAKAASU(BT14)                      68.5
-NESTEJOHTO(BT15)                       27.2
-IMUKAASU(BT17)                          1.3
-LÄMMÖNKERUU ULOS(BT11)          -3.0
-LAHDUTTIMEEN MENO(BT12)         34.3

-TILA SISÄINENLISÄYS                 POIS
-MAKS.SÄÄD.SÄHKÖTEHO             6.0KW

-KOMPRESSORI TIEDOT
-KÄYNNISTYKSET                        3373
-KOKONAISKÄYTTÖAIKA              983h
-JOSTA KÄYTTÖVESI                    288h



ELIKKÄS..MITÄ MIELTÄ OLETTE NÄISTÄ LUKEMISTA , KUN ITSELLE NÄMÄ LUVUT EI PALJOA KERRO??
-OLISIKO SYYTÄ TEHDÄ JOTAIN MUUTOKSIA SÄÄTÖIHIN?

-SUURKIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE ;D

 
Otsikko: Vs: NIBE F1226-11R .. ONKO NÄMÄ ARVOT OK?
Kirjoitti: tomppeli - 21.01.13 - klo:21:21
Keskimääräinen käyntiaika per käyntikerta on vain noin 17,5 minuuttia, joka on hiukan liian vähän.
Taitaisi olla syytä lisätä asteminuutteja.
Otsikko: Vs: NIBE F1226-11R .. ONKO NÄMÄ ARVOT OK?
Kirjoitti: AAA - 22.01.13 - klo:12:18
Kannattaiskohan soittaa jälleenmyyjälle joka asensi koneen ja kysyä sieltä ENSIN neuvoa??
Otsikko: Vs: NIBE F1226-11R .. ONKO NÄMÄ ARVOT OK?
Kirjoitti: Make_K - 22.01.13 - klo:16:43
Eiköhän nuo jäleenmyyjät osaa pistää vain noin asetuksiin. Tältä palstalta sentään saa jonkinlaista osviittaa mihinkä suuntaan itse säätelee.
Otsikko: Vs: NIBE F1226-11R .. ONKO NÄMÄ ARVOT OK?
Kirjoitti: maalämmittää - 23.01.13 - klo:20:50
Käynnistysten lukumäärä vaikuttaa tosiaan isolta.
Käyttövettäkin tehdään kohtuullisesti.

Millä asteminuuttimäärällä lämmitys nyt käynnistyy ?

Millä käyttöveden "mukavuusasetus" on (säästö,normaali vai luxus) ?
Mitkä on käyttöveden kyseisen asetuksen käynnistys- ja pysäytyslämpötilat?
Otsikko: Vs: NIBE F1226-11R .. ONKO NÄMÄ ARVOT OK?
Kirjoitti: mikaela - 24.01.13 - klo:11:13
Tervehdys ..maalämmittää..

Nyt muutoksien jälkeen jotka tein noin 48h:sitten..asteminuuttimäärä muutettiin -120 joka oli aikasemmin -60   kiitos vinkistä "tomppeli" ;)

Käyttöveden"mukavuusasetus" on normaali..

Käyttöveden asetuksien valikkoa en löytänyt?  :o mutta kone käynnistyy lämmittämään käyttövettä noin 40*c ja sammuu noin 50*c

ps..meillä näyttäisi olevan tuollainen erillinen pumppu käyttövesi putkessa joka on päällä jatkuvasti, onko tämä se niin kutsuttu"hullunkierto" ja vaikuttaako tämä mihinkään mitenkään?


Otsikko: Vs: NIBE F1226-11R .. ONKO NÄMÄ ARVOT OK?
Kirjoitti: maalämmittää - 24.01.13 - klo:19:05
Käyttöveden asetukset löytyvät huoltovalikosta, mutta lukujesi perusteella ne ovat noin tehdasasetuksissa, jotka käyvät hyvin yleisarvoina.

Käyttövesiputkessa oleva pumppu kierrättää käyttövettä ja sen avulla etäämmälläkin olevasta hanasta tulee heti kuumaa vettä kun sen avaa.
Melko runsas käyttöveden tekoaika aiheutuu luultavimmin käyttöveden kierrätyksestä ja siitä aiheutuvasta lämpöhäviöstä.
Mukavuusasia..... Tällä foorumilla on viestiketjuja, jotka käsittelevät tuota aihetta.

Hullunkierto tarkoittaa (käsittääkseni) lämmitysvesiputkessa olevaa maalämpöpumpun ulkoista pumppua,
jolla pidetään patterivesi kierrossa vaikka MLP tekee käyttövettä tai ei käy lainkaan.
Yleensä tällöin on käytössä myös puskurivaraaja, josta lämpöä "ammennetaan".