Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: NiceMan - 18.01.13 - klo:20:32

Otsikko: Eristykset + Muuta / Uusi maalämpö käyttäjä
Kirjoitti: NiceMan - 18.01.13 - klo:20:32
Nyt on pumppu ollut käytössä 30h jossa 21h käynissä tuottamassa lämpöä ja lisälämpöä ei ole tarvinnut tuonna aikana vaikka ulkolämpötila kävi -20 asteen pakkasella...

http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=889

Tuossa näkyy putkiston asennus ja kaikki on ilman eristettä tosin maapiiri on eristetty kylläkin mutta olisiko mitään hyötyä eristää noi pannuhuoneessa olevat putket myös vai olisiko ihan teoreettinen vaikutus?
Pannuhuone ei ole yhteysessä asuintiloihin joten hukkalämpö menee sen suhteen harakoille tosin nyt huoneessa ei ole läheskään niin lämmin kun öljykattilan aikana.
Oveen laitoin uudet tiivisteet joten sen kautta ei katoa ainakaan nyt paljon lämpöä ulos.

Ulkkona oli -20 ja sisällä 1.2m korkeudessa 18.9 ja katonrajassa 19,3c jonka johdosta nostin Käyrä arvoa 40-> 42.
Lähtiessä oli lämpötila sisällä 19.6 / 20 joka riittäisi jos pysyisi tasaisena.

Ulkolämpöanturi antaa arvoksi -13 kun todellinen -18 joten kävin "korjaamassa" asetuksista näyttämään arvoa -17 joten olisikohan tuolla iso vaikutus?
Jälkikäteen tuli mieleen että voisiko johdon läpivienin kautta vuotaa lämpöä anturille? Anturi on tiiliseinässä katoksen alla johon ei pääse aurinko paistamaan mutta anturin kotelo on suoraan reiän päällä...
Pitää tarkistaa onko tiivis ainakaan en nähnyt mitään eristettä...

Keruu paluu +3
Keruu meno -1
Kaivon syvyys 175m

DANFOSS DHP-H 10 + 200l varaaja

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4198.0 Aloitus topic.

Otsikko: Vs: Eristykset + Muuta / Uusi maalämpö käyttäjä
Kirjoitti: Vpetteri - 19.01.13 - klo:23:01
Onko tuo käyttöaika kuva 30h käytön jälkeen?
Ajattelin vaan et aikas paljon oot suorasähkölämmittänyt heti alkuunsa....
Siistiä putkityötä,kannattaa varmaan eristää putket. Tai jos ostit avaimetkäteen, niin
Jollain on hommat kesken?
Otsikko: Vs: Eristykset + Muuta / Uusi maalämpö käyttäjä
Kirjoitti: NiceMan - 22.01.13 - klo:20:47
Eka vuorokausi mentiin suorasähköllä koska eivät ehtineet kytkeä maapiiriä eli kylmä vesi lämmityspuolella että käyttövesi puolella lämmitettiin suorasähköllä tästä johtuu kova suorasähkö tunnit.
Kun seuraavana päivänä maapiiri tuli käytöön niin kertaakaan ei ole käynyt vastuksilla.
Avaimet käteen periaatteella mutta homma valmis ja ei ole iso homma eristää itse muutenkin paranneltu varaston eristystäkin.
Eli ääni purkien eristämiselle joten käypä kaupassa hakemassa sopivan kokoista eristettä =)

Kannattaako lämpöpuolen kiertovesi pumppua ajaa mahdollisimman suurella vai pienellä jos lämpö vaan riittää? Onko merkitystä hyösuhteeseen?
Pysähtyyköhän kiertovesi pumppu itse kun ulkolämpötila nousee sille tasolle että talon lämmitystä ei enään tarvita?
Otsikko: Vs: Eristykset + Muuta / Uusi maalämpö käyttäjä
Kirjoitti: juippi - 22.01.13 - klo:21:11

Kannattaako lämpöpuolen kiertovesi pumppua ajaa mahdollisimman suurella vai pienellä jos lämpö vaan riittää? Onko merkitystä hyösuhteeseen?
Pysähtyyköhän kiertovesi pumppu itse kun ulkolämpötila nousee sille tasolle että talon lämmitystä ei enään tarvita?

Sisäinen kiertovesipumppu (lauhdutinpumppu) pysähtyy kun lämpötila nousee aseteltuun lämmityksen pysäytyslämpötilaan. Tämä pumppu kannattaa pitää kolmosnopeudella. Tietysti meno-paluulämpötilan erotusta kannattaa tarkkailla ettei mene kovin pieneksi. Suositus on 5-10 astetta, mutta itse pidän kolmosella ja Dt on 4K. Mielestäni silloin pääseen parhaaseen hyötysuhteeseen.
Otsikko: Vs: Eristykset + Muuta / Uusi maalämpö käyttäjä
Kirjoitti: NiceMan - 22.01.13 - klo:23:58
Ok, ongelma on vaan että pumpun ääni kuuluu pattereista ei tosin kovin kovaa mutta sen kuulee kun kuuntelee =)
Tällä hetkellä pumppu on automaatti asennossa pienimmällä jota suositeltiin patterikäyttöön(p1 muistaakseni, eka led vasemmalta napin jälkeen) jolloin ei ääntä kuulu.
Ennen tätä oli toisella jolloin kuului ääni.
III asento manuaalisena varmaan aiheuttaa unettomuutta talossa....
Sisäinen kiertovesipumppu pysähtyy samoin maapiirin mutta tuo ulkoinen... Se tosin selviää kesällä. Sähköt pumppuu tulee kompurayksikön sisältä.
Otsikko: Vs: Eristykset + Muuta / Uusi maalämpö käyttäjä
Kirjoitti: NiceMan - 25.01.13 - klo:21:01
Nyt eristin putket, oli helppo ja halpa homma =) Ostin Biltemasta tarvikkeet, 2.50€/2m pätkä + kulmat 0.9€/kpl.
Parit patteriventtiilit vaihdoin kanssa kun alkoivat vuotaa.

Paljonko teillä muilla kuluu sähköä per vrk? Itse muutin euroiksi ja sain noin 5.7€/vrk kustannukseksi talon lämmitys+käyttövesi joten kohtuu hintaista verrattuna öljyyn =)
Otsikko: Vs: Eristykset + Muuta / Uusi maalämpö käyttäjä
Kirjoitti: NiceMan - 27.01.13 - klo:10:26
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=907

Bilteman eristeillä laitoin kuumapuolen putket piiloon, ei kaunista mutta toimii ja oli edullista.
Otsikko: Vs: Eristykset + Muuta / Uusi maalämpö käyttäjä
Kirjoitti: NiceMan - 06.02.13 - klo:10:43
Mikä on paras hyötysuhteen kannalta maapiirin lämpötila ero meno/tulo? Nyt noin 3-4 astetta ja pumppu 3 asenolla.

Pikkuhiljaa alkaa olemaan tuon järjestelmän sielunelämä selvillä.
Otsikko: Vs: Eristykset + Muuta / Uusi maalämpö käyttäjä
Kirjoitti: Renoo - 06.02.13 - klo:10:50
Mikä on paras hyötysuhteen kannalta maapiirin lämpötila ero meno/tulo? Nyt noin 3-4 astetta ja pumppu 3 asenolla.

Foorumilla on aika hyvä konsensus siitä, että maapiirin ero olisi hyvä olla noin 3 astetta.
Otsikko: Vs: Eristykset + Muuta / Uusi maalämpö käyttäjä
Kirjoitti: NiceMan - 06.02.13 - klo:22:00
Mikä on paras hyötysuhteen kannalta maapiirin lämpötila ero meno/tulo? Nyt noin 3-4 astetta ja pumppu 3 asenolla.

Foorumilla on aika hyvä konsensus siitä, että maapiirin ero olisi hyvä olla noin 3 astetta.

Asia selvä eli saa jäädä 3 asentoon, 4 astetta noin ero.
Otsikko: Oilon Junior
Kirjoitti: Juhhei - 24.10.14 - klo:10:53
Vieläkö tuo Oilon Junior on sulla myynnissä?