Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: Jaamppa - 18.01.13 - klo:16:27

Otsikko: Puskurivaraajan mitoitus
Kirjoitti: Jaamppa - 18.01.13 - klo:16:27
Onko patteriverkon puskurivaraajan mitoitukseen jotain peukalosääntöä? Pitääkö olla jossain suhteessa jakopiirin vesitilavuuteen, pumpun tehoon tms?
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan mitoitus
Kirjoitti: juippi - 18.01.13 - klo:17:38
Onko patteriverkon puskurivaraajan mitoitukseen jotain peukalosääntöä? Pitääkö olla jossain suhteessa jakopiirin vesitilavuuteen, pumpun tehoon tms?

Lämmönjaon kokonaisvesitilavuus pitäisi olla väh. 10l/kW, mutta reilusti suurempikaan ei ole pahitteeksi. Käynti- ja lepojaksot pitenee ja menoveden lämpötila pysyy kurissa, haittana isompi hankintahinta ja isompi tilantarve. Itseä harmittaa kun laitatin vain 100l puskurivaraajan. Nyt ottaisin väh. 200l.
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan mitoitus
Kirjoitti: Jaamppa - 18.01.13 - klo:21:28
Entäpä tuon puskurin kanssa tarvittava kiertovesipumppu? Riittääköhän Grundfosin ALPHA2 25-60, kun lämmitettävää alaa remppojen valmistuessa reilut 350 m2? Näyttää tuon pumpun mitoitus tyssäävän alle 300m2 Grundfosin esitteissä...Eikä taida ainakaan Grundfosilla olla tuota isompia A-energialuokan kv-pumppuja? Minkä kokoinen kiertovesipumppu tuossa mulla olevassa 16 kw:n Diplomat Optimum G2:ssa mahtaa olla?
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan mitoitus
Kirjoitti: allis - 18.01.13 - klo:21:51
Suosittelen Grundfoss magnaa oman kokemuksen pohjalta. On säätöä ja teho ei lopu kesken. Ja on A pumppu.
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan mitoitus
Kirjoitti: Xargo - 18.01.13 - klo:21:57
Riippuu tietenkin kytkennästä, mutta ei ulkoisen pumpun tarvitse pystyä yksinään pyörittämään koko kiertoa. Lauhduttimen kiertovesipumppuhan kuitenkin lyödään tulille kun käyntijakso pärähtää käyntiin ja sen kehittämää painetta voi kyllä hyödyntää myös lämmönjakoon.
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan mitoitus
Kirjoitti: Jaamppa - 18.01.13 - klo:21:59
Lainaus
Suosittelen Grundfoss magnaa oman kokemuksen pohjalta. On säätöä ja teho ei lopu kesken. Ja on A pumppu

Taitavat kaupata tuota mallia lähinnä lattialämmitystaloihin?
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan mitoitus
Kirjoitti: kotikallio - 19.01.13 - klo:20:16
Älä alimoita kiertopumppua, se säästö tulee kalliimmaksi ajan mittaan..  Samoin kuin patteripinta-ala, kiertonopeus vaikuttaa tarvittavaan menoveden lämpötilaan. Alitehoisella et saa patterien lämpötilaeroa "riittävän" pieneksi. Jos jostakin syystä et halua käyttää Magnaa, laita sitten kaksi Alphaa rinnan. Siinä on sitten lisäbonuksena varmennus pumppuvikaa vastaan.  Minulla on Magna-sarjan pumppu liuospuolella, nehän ovat vain järeämpiä (ja kalliimpia) isompiin järjestelmiin, kuten sinulla.
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan mitoitus
Kirjoitti: Jaamppa - 26.01.13 - klo:12:34
Lainaus
Suosittelen Grundfoss magnaa oman kokemuksen pohjalta. On säätöä ja teho ei lopu kesken. Ja on A pumppu.

Onko kenelläkään vinkkejä, mistä kannattaisi hommata tuollainen Magna Kanta-Hämeestä/Päijät-Hämeestä/Verkkokaupoista mahdollisimman edukkaasti?