Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Danfoss => Aiheen aloitti: mikuni - 11.01.13 - klo:19:30
-
Nyt on runsas viikko ollut maalämpöpumppu käytössä ja ensivaikutelma on ihan hyvä.
Tarvitseeko vielä säätöä? Vai onko ok?
Eteläsuomen kelit ovat olleet leutoja, n. parista plus asteesta n. -7
Laite on vienyt n. 20kWh sähköä / päivä käynti (8-9h) + lämmintä vettä tunnin, eli pari kilowattia
Brine on tasoittunut 5/2-4/1 tasolle
Lattiaan menee käyrä 30 mukaisesti käynnin lopussa 35/28 - 38/32, näillä keleillä
Kun kompura huilaa meno ja tulo on lattiapiirissä sama, onko tämä oikein?
Huonelämpö on pysynyt tasaisena 21,5 asteessa
Käyntiaika on luokkaa 15-20min ja n. tunti viistoista huilia (integraali 100)
Pitäisikö kulutusero olla suurempi nolla ja -7 kelissä kun pari kWh (18-22kwh)?
2krs Rinnetalo 220m2, 550m3, öljykulutus 10 v ajalta n. 2200l/a + polttopuuta n. 3m3
-
Kun kompura huilaa meno ja tulo on lattiapiirissä sama, onko tämä oikein
OK
Tuota integraalia kasvattamalla esim.-140, käyntijaksoon hiukan lisää minuutteja ja taukoon myös. Kunhan kovemmat pakkaset tulee, seuraa talon lämpöä. Jos liikaa lämpenee, laske käyrää pykälällä.
Tuo vrk kulutus on ihan ok, samoin nollakelin ja pikku pakkasen pieni ero. Lämmityksen lisätehon tarve pientä tuolla erolla.
-
Nyt on runsas viikko ollut maalämpöpumppu käytössä ja ensivaikutelma on ihan hyvä.
Tarvitseeko vielä säätöä? Vai onko ok?
Eteläsuomen kelit ovat olleet leutoja, n. parista plus asteesta n. -7
Laite on vienyt n. 20kWh sähköä / päivä käynti (8-9h) + lämmintä vettä tunnin, eli pari kilowattia
Brine on tasoittunut 5/2-4/1 tasolle
Lattiaan menee käyrä 30 mukaisesti käynnin lopussa 35/28 - 38/32, näillä keleillä
Kun kompura huilaa meno ja tulo on lattiapiirissä sama, onko tämä oikein?
Huonelämpö on pysynyt tasaisena 21,5 asteessa
Käyntiaika on luokkaa 15-20min ja n. tunti viistoista huilia (integraali 100)
Pitäisikö kulutusero olla suurempi nolla ja -7 kelissä kun pari kWh (18-22kwh)?
2krs Rinnetalo 220m2, 550m3, öljykulutus 10 v ajalta n. 2200l/a + polttopuuta n. 3m3
Tuon polttopuun energia on 1010kwh kuutiolta.
-
Tuntuu hyvältä saada vahvistettua että perussäädöt ovat suht oikein.
Integraalin tulen säätämään, ja huonelämpötila on koko ajan seurannassa termostaatit auki.
Entäs alla olevat?
LISÄLÄMPÖ
Max portaat 2 (käytimme öljykattilan 3x10A linjan)
Integraali A2 -600
Hysteriisi 20
Käyttövesi pois 55, mikä on hyöty muuttaa tehdasasetuksesta 60?
Viive evun jälk 20
Ajatus on ajaa niin vähän kuin mahdollista vastuksilla.
Onko olemassa oikeaa tarvetta legionella toiminnolle, mielestäni käyttövesi käy joka päivä 60 asteessa?
En kyllä tule kytkemään sitä pois
-
:D Täälläkin Danfoss mies on tuntenut " mielihyvää " jo yli 4 kuukautta . Sähkökulutuslukemat aivan ihania . Ainoa asia mitä on joutunut
tekemään on ollut lattiakierron sihdin putsaaminen. 13 vuotta käytössä ollut varaaja oli laskenut jonkinlaista " ruoste-shita " kiertoon ja
nyt se tuleen sihttiin ja tekee sinne " pesän ". :-[ Oilonin miehenä tekisi mieli ryhtyä toimimaan jonkinlaisena maalämpö "saarnaajana"
, joka käännyttäisi isäntiä ja emäntiä uuteen parempaan lämmityselämään ! :D :D :D
-
Minullakin Olion Junior lämmitti 13vuotta, Arimax eetta 17S jakoi lämmön ja hyvin pleitti, savukaasumittauksella pysyttiin aina yli 90% hyötysuhteessa. Ja nuohoustarve oli todella vähäinen.
Niin ähum,, en ole vielä koskenut kertaakaan sihteihin, ei brine eikä paluuveden.
Ei kai tarvitsekkaan? Niin kauan kun lämpötilaerot pysysvät suht lähellä optimia. Brine 3 ja menopaluuvesi 6-8
Voi kyllä olla että kun pikku hiljaa avataan kaikki termostaatit täysin, nyt vain puolet testivaiheessa, alkaa tulemaan tavaraa putkista.
Täälläkin yksi ja toinen tuttava ja urheiluseuralainen on näyttänyt kiinnostusta ;)
-
Tuntuu hyvältä saada vahvistettua että perussäädöt ovat suht oikein.
Integraalin tulen säätämään, ja huonelämpötila on koko ajan seurannassa termostaatit auki.
Entäs alla olevat?
LISÄLÄMPÖ
Max portaat 2 (käytimme öljykattilan 3x10A linjan)
Integraali A2 -600
Hysteriisi 20
Käyttövesi pois 55, mikä on hyöty muuttaa tehdasasetuksesta 60?
Viive evun jälk 20
Ajatus on ajaa niin vähän kuin mahdollista vastuksilla.
Onko olemassa oikeaa tarvetta legionella toiminnolle, mielestäni käyttövesi käy joka päivä 60 asteessa?
En kyllä tule kytkemään sitä pois
Jos on 3x10A sulakkeet pelkästään (yhdellä syötöllä) niin max. portaaksi kannattaa valita 1 eli 3kW.
Legionella kuumennusvälin voi pidentää esim. 21vrk
Noita muita kohtia voi katsoa tuolta, sivu 57
http://lampo.danfoss.com/PCMPDF/Danfoss_Install_VMBMA1020_fi.pdf
-
Kompuralle 3x16 ja vastuksille 3x10, toistaiseksi.
Luin juuri lisäpaperin asennusohjeessa ja siinä riittäisi 3x10 kompuralle. Mutta käytettiin mitä oli tarjolla ettei sähkötaulussa tarvinnut tehdä muutoksia.
Katsotaan sitten kesällä jos noita kääntäisi tosin päin.
Kyllä, käyttöojeessa lukee tehdasasetukset sekä mini max, ei miten ne oikeasti vaikuttaa. Tai oikeasti mitä on käyttäjillä katsottu toimivaksi.
-
Kompuralle 3x16 ja vastuksille 3x10, toistaiseksi.
Luin juuri lisäpaperin asennusohjeessa ja siinä riittäisi 3x10 kompuralle. Mutta käytettiin mitä oli tarjolla ettei sähkötaulussa tarvinnut tehdä muutoksia.
Tuossa tapauksessa voi pitää max portaana 2 eli 6kW. Sulla näyttäisi kyllä olevan täysteho mitoitus, joten ei taida vastukset pahemmin tulla mukaan kuin leg. kuumennuksessa ja vika tapauksissa.
Kyllä, käyttöojeessa lukee tehdasasetukset sekä mini max, ei miten ne oikeasti vaikuttaa. Tai oikeasti mitä on käyttäjillä katsottu toimivaksi.
Jos tarkoitat tuota "käyttövesi pois", niin se koskee vain tapausta jolloin on käyttötilaksi valittu pelkkä lisälämpö eli vastukset. Kun maalämmöllä lämmitettäessä käyttövettä pysäytys tapahtuu tietyssä lauhtumispaineessa, niin vastuskäytöllä pysäytetään lämpötilan mukaan ja tässä voi sitä säätää. Ei tule siis kyseeseen normaalikäytössä, joten pidä tehdasasetus tässä.
-
Nyt tuli sitten talven esimmäiset pakkaset eteläänkin.
Olen 2 peräkkäistä yötä seurannut käyntiä 12h jaksoissa
Viime yönä on täällä ollut klo 21:00 -22 ja 09:00 -27,5
Käynti 9h (/12h), kulutus 21kWh
Käynti pyöreästi 50min, huilii 25
Meno 43 / Paluu 37 (max käynnin lopussa)
Brine 2 / -1
Eli Danfoss logiikan mukaan MAX 40 tarkoittaa näköjään paluulämpötilan, eikä meno kuten ölylämmittäjän "shunttilogikka"
-
Meillä on 10Kw danfoss kytketty 3x20A sulakkeiden taakse sisältäen kaiken...
Eli rajoittaa käsittääkseni kompura + 6Kw lisälämmitys tai 9Kw lisälämmitys ilman kompuraa.
Ylkona oli -26 pakkasta ja sisälle riitti hyvin lämpöä +20 edestä =)
-
Meillä on 10Kw danfoss kytketty 3x20A sulakkeiden taakse sisältäen kaiken...
Eli rajoittaa käsittääkseni kompura + 6Kw lisälämmitys tai 9Kw lisälämmitys ilman kompuraa
Kyllä 3x20A nallit pumpulle kestää täydet 9 kw vastukset ja kompuran käynnin. Itselläni saman kokoiset nallit pumpun käytössä.
-
Lainaan aihetta, onko jossain tietoa mikä on max. maapiirin tulo lämpötila eli tuleeko jossain vaiheessa ongelmia?
Eli lius piirin suurin mahdollinen lämpötila ilman että hyötysuhde romahtaa tai laiteisto hajoaa.
Manuaalissa ei mainintaa, juu maasta ei voi tulla liian kuumaa mutta on yksi ajatus tosin järkevydestä en tiedä.
-
Nyt on sitten takana 9kk ja risat maalämmöllä, otsikon mukaisella pumpulla.
9kk jälkeen on mennyt hauskasti 3333kWh, saas nähdä mihin jää kun vuosi on täys.
Vastukset näyttää vieläkin pyöreät 0h, miten se on mahdollista?
-
Vastukset näyttää vieläkin pyöreät 0h, miten se on mahdollista?
Taitaa sinulla aika harvakseltaan olla legionellakuumennus ajoitettuna. Tehdanasetus oli muistaakseni 14 vrk välein joten kyllä siellä jo kai tunti tai pari pitäisi olla lukemana jos mentäisiin tehdasasetuksilla. Huoltovalikosta sen asian pystyy tarkistamaan tai asetuksia muokkaamaan.
-
Itse en tuosta kuumennuksesta luopunut vaikka se tehdään harvoin, 28 päivän välein.
Siihen kuluva sähkö on pisara meressä.
-
Itse en tuosta kuumennuksesta luopunut vaikka se tehdään harvoin, 28 päivän välein.
Siihen kuluva sähkö on pisara meressä.
Sama täällä. Asetuksista voi myös säätää paitsi legionellakuumennusten välin, myös kuumennuksen kestoajan. Asennusohjeessa mainitaan seuraavaa:
"H-KUUM.VÄLI: Käyttöveden ylikuumennuksen aikaväli (bakteerinestotoiminto) päivinä. Lisälämmön mahdollistava käyttötila on valittava. 7 pv (väli: 1 ...90 pv)
H-KUUM.AIKA: Aika tunteina, jonka kuluessa bakteerinestovaatimukset on toteutettava, jotta bakteerin-
estotoiminto katsotaan suoritetuksi (väli:1H/10H)".
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/X017965_Danfoss_Total_Install_VMGFQ220_fi.pdf (http://heating.danfoss.com/PCMPDF/X017965_Danfoss_Total_Install_VMGFQ220_fi.pdf)
-
H-kuum väli 14pv
Aika "päälle pois merkki"
H-KUUM RAJA 60
Lisälämpöportaat 2
-
Mulla DHP-H8:ssa kuumennus ei jostain syystä toiminut jos en laittanut pyynniksi yli 60C. Nyt on muistaakseni 28pv välein hetkellisesti 61C lämpötilaan ja kukaan ei oo ainakaan vielä kuollu. Normaali käyttövesisyklikin vetää näissä pöntön niin kuumaksi, että aika tukalat olot legioonalaisilla ihan päivittäin.
-
Juuri tuo lienee syy, kompura jaksaa lämmittää käyttöveden n. 60 asteeseen saakka jolloin vastuksia tarvitse ollenkaan. Ei se legionella varmaan tiedä lämmittääkö kompura vai vastukset.