Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: jeees - 07.01.13 - klo:22:23

Otsikko: helppiä vähä
Kirjoitti: jeees - 07.01.13 - klo:22:23
yks kymysys tähän väliin, luin jostain että ennen laatoitusta pitää olla lattipinnan lämpötila max 20 C ja kuukauden laatoituksen jälkeen myös. miten hoidan sen, laitanko vain pumpulta max menoveden 20 C??
Otsikko: Vs: helppiä vähä
Kirjoitti: peki - 07.01.13 - klo:23:18
Jätä käsisäädölle laatoitettavien tilojen piirit. Sitten vaan pikkuhiljaa lisäilet virtausta. Ei sen kyllä kuukautta laatotuksen jälkeen tarvii olla noin kylmänä. Saumaus tietysti on hyvä tehdä kylmällä lattialla ettei tuu hätä noiden aineiden kuivumisaikojen kanssa. Mapei esim on aika petollinen ja saattaapi tulla hoppu ihan kylmässäkin.
Netistä löytyy aika hyvät ohjeet kullekin aineelle maahantuojan/valmistajan sivuilta.
Otsikko: Vs: helppiä vähä
Kirjoitti: jeees - 07.01.13 - klo:23:25
eli laitan ne piirit kokonaan kiinni? Mulla on tällä hetkellä jakotukissa menopuolella ne punaiset säätönupit misson asteikko ja paluupuolella ei oo vielä termareita, vain valkoset korkit.
Otsikko: Vs: helppiä vähä
Kirjoitti: peki - 07.01.13 - klo:23:37
Joo, kokonaan kiinni vaikka vuorokautta ennen laatoitukseen ryhtymistä. Sitten vaan HITAASTI kiertoa lisäten...
Otsikko: Vs: helppiä vähä
Kirjoitti: jeees - 07.01.13 - klo:23:43
Joo, kokonaan kiinni vaikka vuorokautta ennen laatoitukseen ryhtymistä. Sitten vaan HITAASTI kiertoa lisäten...
ok, kiitos sulle
Otsikko: Vs: helppiä vähä
Kirjoitti: peki - 07.01.13 - klo:23:54
Kannattaa huomioida myös että neliökansi tulee keskelle kaivoa. Hajulukko täytyy saada auki ja se ei tule ylös jos kansi on vähääkään sivussa.
Otsikko: Vs: helppiä vähä
Kirjoitti: jeees - 08.01.13 - klo:14:21
Kannattaa huomioida myös että neliökansi tulee keskelle kaivoa. Hajulukko täytyy saada auki ja se ei tule ylös jos kansi on vähääkään sivussa.
Eiköhän se ammattimies osaa, ja jos ei niin laitatan uudestaan niin monesti et menee keskelle :D (en laatoita ite)