Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: Pumppupete - 07.01.13 - klo:13:27

Otsikko: Radiaattorit ja lattialämmitys, vaikutus hyötysuhteeseen
Kirjoitti: Pumppupete - 07.01.13 - klo:13:27
Ajatellaan että on vaihtoventtiilikone joka tekee joko lämmintä tai lämmittää käyttövettä. Jos on pelkkä lattialämpö niin selvitään matalalla 35°C menolämpötilalla. Jos järjestelmään lisätään korkealämpöinen radiaattoripiiri niin tehdäänkö silloin kaikki lämmitysvesi korkeimman tarpeen mukaan ja lattialämmityksen osalta suntataan sitä alas? Vai osaako voiko pumppu tehdä 35-asteista vettä lattiapiirille ja seuraavaksi 55-asteista vettä radiaattoripiirille?
Otsikko: Vs: Radiaattorit ja lattialämmitys, vaikutus hyötysuhteeseen
Kirjoitti: tomppeli - 07.01.13 - klo:13:52
Radiaattorin kiertovesi pitäisi silloin shuntata alas käyttöveden latauspiiristä.
Otsikko: Vs: Radiaattorit ja lattialämmitys, vaikutus hyötysuhteeseen
Kirjoitti: Pumppupete - 07.01.13 - klo:14:03
Radiaattorin kiertovesi pitäisi silloin shuntata alas käyttöveden latauspiiristä.

Tämä on tietenkin mahdollista. Siklloin tehdään vuorotellen lämpöä pattereihin ja lattiaan. Onko kytkentä tavallinen? Onko muita tapoja?
Otsikko: Vs: Radiaattorit ja lattialämmitys, vaikutus hyötysuhteeseen
Kirjoitti: sam68 - 07.01.13 - klo:14:04
Tehdään siis patterivettä ja siitä shuntataan lattiavesi. Korkeimman mukaan mennään mutta aina lämpökäyrän ohjaamana.
Otsikko: Vs: Radiaattorit ja lattialämmitys, vaikutus hyötysuhteeseen
Kirjoitti: Pumppupete - 07.01.13 - klo:14:08
Tehdään siis patterivettä ja siitä shuntataan lattiavesi. Korkeimman mukaan mennään mutta aina lämpökäyrän ohjaamana.

Eikö tuo sitten nakerra hyötysuhdetta kun lattialämmön osalta ensin nostetaan lämpö korkealle ja sitten lasketaan takaisin alas. Maalämpöhän on sitä tehoikkaampaa mitä vähemmän lämpö tarvii nostaa.
Otsikko: Vs: Radiaattorit ja lattialämmitys, vaikutus hyötysuhteeseen
Kirjoitti: sam68 - 07.01.13 - klo:14:38
Tehdään siis patterivettä ja siitä shuntataan lattiavesi. Korkeimman mukaan mennään mutta aina lämpökäyrän ohjaamana.

Eikö tuo sitten nakerra hyötysuhdetta kun lattialämmön osalta ensin nostetaan lämpö korkealle ja sitten lasketaan takaisin alas. Maalämpöhän on sitä tehoikkaampaa mitä vähemmän lämpö tarvii nostaa.
Tottakai, mutta tietääkseni ei ole olemassa pumppua joka kompuralla tekisi vuorollaan kolmeen eri piiriin "sopivaa" vettä. Korkeallahan tuo on jo muutenkin kun patterit sitä vaatii eli ei sitä turhaan nosteta. Isommat patterit niin pärjätään ~lattiavedellä.
Otsikko: Vs: Radiaattorit ja lattialämmitys, vaikutus hyötysuhteeseen
Kirjoitti: sumu - 07.01.13 - klo:16:46
Joissain pumpuissa on lisävarusteena saatavana kahden eri lämmityspiirin ohjaus. Luulen kylläkin että silloinkin suntataan korkeammasta lämpötilasta.
Itse laiton Oumanin ohjaamaan lattiapiiriä, siis sunttaus patteripiiriin menevästä vedestä (ei siin mistään käyttöveden putkesta jollei sinne jotain hullunkiertoja ole harrrasteltu). Molemmille piireille omat pumput.
Järkevintä olisi laittaa nuo mainitut matalaenergiapatterit.
Otsikko: Vs: Radiaattorit ja lattialämmitys, vaikutus hyötysuhteeseen
Kirjoitti: Pumppupete - 08.01.13 - klo:08:40
Joissain pumpuissa on lisävarusteena saatavana kahden eri lämmityspiirin ohjaus. Luulen kylläkin että silloinkin suntataan korkeammasta lämpötilasta.
Itse laiton Oumanin ohjaamaan lattiapiiriä, siis sunttaus patteripiiriin menevästä vedestä (ei siin mistään käyttöveden putkesta jollei sinne jotain hullunkiertoja ole harrrasteltu). Molemmille piireille omat pumput.
Järkevintä olisi laittaa nuo mainitut matalaenergiapatterit.

Joissain se on jopa vakiona mutta itselle jäi epäselväksi millä logiikalla se noita ohjaa ja tekeekö juuri niin kuin arvelet eli suntataan siitä korkeammasta.
Otsikko: Vs: Radiaattorit ja lattialämmitys, vaikutus hyötysuhteeseen
Kirjoitti: Nibetys - 08.01.13 - klo:09:37
Itsellä ainakin Nibessä on niin, että korkeammasta (patteriverkosto) shuntataan lattiaan sopivaa. Elikkä korkeamman mukaan mennään.
Itse myös suosittelen vaihtamaan matalalämpöpatterit jos tarvitsee vesikiertoisia pattereita.
Minulla on käytetään Niben omaa lisäshunttauspakettia (ECS 41) lattialämmitykseen.