Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: HPee - 06.01.13 - klo:21:18

Otsikko: Nibe F1245 asennus
Kirjoitti: HPee - 06.01.13 - klo:21:18
Terve!

Tuli tuollainen F1245 hommattu ja sähkärin hommien helpottamiseksi ajattelin kytkeä ulko ja sisäanturin paikoilleen jotta saataisiin kapine mahdollisimman pian tekemään sitä hommaa mitä varten se on hankittu. voisiko joku ystävällisesti kertoa missä tuo antureiden kytkentäpaikka fyysisesti sijaitsee. sähkökuvista ne kyllä löydän mutta en oikeen ole päässyt selvyyteen paikasta itse laitteessa. pitääkö joku suojapelti irroittaa yms.?
Otsikko: Vs: Nibe F1245 asennus
Kirjoitti: kotikallio - 07.01.13 - klo:00:05
Minulla on 1145, mutta eiköpä tuo melko samanlainen. Asennusohjeen luvussa 5 sähköliitännät, on yksityiskohtaiset neuvot ja kuvat avattavista luukuista ja kytkettävistä rimoista. Ensin toki otetaan etuovi irti, jotta sisäosat näkyvät.
Otsikko: Vs: Nibe F1245 asennus
Kirjoitti: vertex - 07.01.13 - klo:11:18
hei
Anturit kytketään liittimeen AA3-X6, joka on kaapin keskellä oikealla etukannen alla (asennusohjeen sivu 21 ja 22) ja sinne vedetään johdot kaapin takakautta, josta lähtee suojaputki rimalle.
Kytkentärimassa on jousiliittimet, joka on tarkoitettu "umpilankajohtimille".
Otsikko: Vs: Nibe F1245 asennus
Kirjoitti: Lerssinen - 07.01.13 - klo:19:43
Joo se on siinä näppärästi ku irrottaa koko etupaneelin ensin eestä pois.. Mä kans laitin ite kumpaisenkin anturin ja vielä pitäs kytkeä häiriötieto rikkarille.. Käytin monisäikeistä puhelinjohtoo kun töistä jäi semmonen kilometrin verran  :P
Otsikko: Vs: Nibe F1245 asennus
Kirjoitti: vertex - 08.01.13 - klo:12:39
Jäi mainitsematta, että Niben mukana tulee kolme vaihevirran mittamuunninta, jotka asennetaan sähkökeskukseen. Muuntimilta pitää myös asentaa 4-karvainen heikkovirtakaapeli Nibelle liittimeen AA3-X4. Liitin on samassa kohtaa etukannen alla kuin anturiliitinkin. Katso asentajan käsikirjan sivu 24.
Otsikko: Vs: Nibe F1245 asennus
Kirjoitti: Lerssinen - 08.01.13 - klo:17:03
Eipä noita mulle laitettu pyynnöistä huolimatta, hyvin tuntuu pelaavan ilmankin  ???
Otsikko: Vs: Nibe F1245 asennus
Kirjoitti: Ipe - 08.01.13 - klo:20:32
Jäi mainitsematta, että Niben mukana tulee kolme vaihevirran mittamuunninta, jotka asennetaan sähkökeskukseen. Muuntimilta pitää myös asentaa 4-karvainen heikkovirtakaapeli Nibelle liittimeen AA3-X4. Liitin on samassa kohtaa etukannen alla kuin anturiliitinkin. Katso asentajan käsikirjan sivu 24.

Ei noilla muuta virkaa ole kuin se, että jos on paljon tehoa vaativia (virtaa ottavia) sähkölaitteita samaan aikaan käytössä (uuni, sähkökiuas, pesukone yms.), niin ei anna MLP:n käyttää vastuksia, ainakaan kaikkia samaan aikaan. Vaarana on se että pääsulakkeet paukkuu. Näin ainakin mulle asentaja sanoi, ja lisäsi että et tarvi niitä kun sulla on puukiuas. Eli ei laitettu meilläkään.

Ipe
Otsikko: Vs: Nibe F1245 asennus
Kirjoitti: maalämmittää - 08.01.13 - klo:21:47
Meillä on virranmittaus ja joulun alla kun oli "kaikki" päällä, niin MLP rajoitti jonkin vaiheen käyttöä. Fiksu vekotin.
Puukiuas meilläkin ja vanha talo ja sen mukaiset sähköt, niin on varmempi oli laittaa.

Otsikko: Vs: Nibe F1245 asennus
Kirjoitti: Timo Karhu - 09.01.13 - klo:14:30
Juu, ja 'ilmaiseksi' sai virtamittamittarin talon sähköistä. Tarvitsenko johonkin? - En.  :D
Otsikko: Vs: Nibe F1245 asennus
Kirjoitti: Matias - 09.01.13 - klo:15:48
Lainaus
Ei noilla muuta virkaa ole kuin se, että jos on paljon tehoa vaativia (virtaa ottavia) sähkölaitteita samaan aikaan käytössä (uuni, sähkökiuas, pesukone yms.), niin ei anna MLP:n käyttää vastuksia, ainakaan kaikkia samaan aikaan. Vaarana on se että pääsulakkeet paukkuu. Näin ainakin mulle asentaja sanoi, ja lisäsi että et tarvi niitä kun sulla on puukiuas.

Normaaleissa sähkökiukaissa on vakiona ns tehovuorottelu ohjauslähtö.
Sen avulla voi haluttuja kuormia ( esim lämminvesivaraaja,osa lämpöpattereista tms) pudottaa pois siksi aikaa kun kiukaan vastukset on päällä.

Ja sitten varoituksen sana.

Vanhemmissa sähkökiukaissa tuo tehovuorottelun ohjaus on omalla sulakkeella keskuksessa ja jos kiuasta roplatessa avaa 3 kpl kiukaan sulakkeita niin kiukaassa on edelleen tuo tehovuorottelun ohjausjännite 230V.

Tämä muuttui joskus -80luvulla siten että uudemmissa kiukaissa tehovuorottelun ohjausjännite otetaan kiukaan sulakkeilta joten näissä kiukaasta katkeaa kaikki sähkö kun 3kpl kiukaan sulakkeita avataan
Otsikko: Vs: Nibe F1245 asennus
Kirjoitti: Lerssinen - 09.01.13 - klo:16:39
"keskuksessa vieras ohjausjännite" kyltti löytyy monista kerrostalojen alakerroista tai rivareista..

Lie ei vaadita lätkiä omakotitaloihin ?
Otsikko: Vs: Nibe F1245 asennus
Kirjoitti: Matias - 09.01.13 - klo:20:44
"keskuksessa vieras ohjausjännite" kyltti löytyy monista kerrostalojen alakerroista tai rivareista..

Lie ei vaadita lätkiä omakotitaloihin ?

Joo,olisihan se ihan paikallaan varoituskyltti,teksti vaan pitäisi olla "Kiukaassa vieras ohjausjännite"

Eli vanhoissa kiukaissa tosiaan on vieras ohjausjännite jos tehovuorottelu on kytketty ja siksi on syytä tehdä jännitemittaus kun kiukaan sulakkeet on auki,tuo vieras ohjaus kun tulee eri sulakkeelta kuin kiukaan käyttösähkö.