Nyt on ollut kunnon pakkasia, joten MLP on käynyt pitkään.
Mistä mahtaa johtua melko tarkkaan tunnin välein tapahtuva notkahdus lämmöissä?
Säätääkö kompressori itseään ?
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Vähän tiheä graafi, voisi nähdä paremmin vaikka kahden tunnin janalta, tms. Mutta ideana, voisiko olla lisäenergia (vastus)? Täytyisi nähdä asteminuutit (ja lisäenergiaraja) tietääkseen varmaksi.
-
Lisäys ei ole päällä.
Asteminuutit kulkee -800 - -300 (rajat on -1200/-200 ja tuntuvat toimivan meillä).
Ko. otos on noin 12 tunnin jakso.
Kuvaajasta on poistettu käyttövedentekojakso, jotta käyrät on "kauniimmat".
Uudessa kuvaajassa asteminuutit on käännetty positiiviselle puolelle.
Kaasujen lämpötilat notkahtaa samoissa paikoissa ja samoin keruun Dt.
Kellarissa on termostaattipattereita (+12C), voisiko ne "elää" noin säännöllisesti ?
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Et siis ole havainnut moista aiemmin, samoissa olosuhteissa ?
En ole kyllä minäkään, tosin pumppu ei ole vielä joutunut käymään päivätolkulla yhtä soittoa.
Tämä on nyt ihan hatusta, mutta olisiko kyseessä ruåtsalainen tekoäly, joka tunnistaa pumpun ahdingon, ja antaa sille pienen elvytystauon/ruiskeen säännöllisin välein ? Havaitseeko pumpun käynnissä epäjatkuvuutta tuossa notkon kohdalla ?
Miksi muuten piinaat pumppua noin isolla integraalilla pakkasilla ? 60 itselläni.
-
Outo on.
- Eli koko tuon sahauksen ajan kone oli käynnissä?
- Mitä asetettu priorisointikohdassa? (haen siis sitä jos vaikka käyttövesi 10min, lämmitys
1050min asetettu ~ voisi näyttää tuolta)
-
Et siis ole havainnut moista aiemmin....
Miksi muuten piinaat pumppua noin isolla integraalilla pakkasilla ? 60 itselläni.
Löysin 8.2.2012 lokin (n. 15 asteen pakkasia ja näytteenotto 5 sek) ja siellä oli sama ilmiö.
Siitä näki, että paluuvesi alkaa laskea ensimmäisenä, 30 sek ennen menovettä.
Niin hyvin todennäköisesti ilmiö on termostaattipattereiden aiheuttama, eli hulahtaa annos kylmempää vettä MLP:lle.
Notkahdusten väli oli 8.2 näytteessä 70,67,66,69,70,72,.....63,61, 63,63.....minuuttia.
Uudessa näytteessä 62,61,63,63,59,61,64... minuuttia (ja luvut on otettu excel graafilta, siis pientä epätarkkuutta on).
Ilmiö tulee esiin vasta kun kone käy pitkiä aikoja yhtä soittoa.
MLP:n käynnistys on -60 asteminuuttia, mutta lisäyksen käynnistystä olen korottanut. Olinpa taas epätäsmällinen ::)
Ajatuksena on käyttää konetta enemmän ja vastuksia vasta sitten kun kone ei todella riitä.
Tällä asetuksella ei tuvan lämmöt tunnu vielä heiluvan.
Kone oli koko ajan käynnissä.
Priorisointi on 20/20, tosin veden teon (1 kerta) otin alkuperäisestä käyrästä pois, jotta se skaalautui siistimmin.
"Case closed", kiitos kommenteista !