Mistähän moinen voisi johtua?eilen illalla huomasin pumpun jauhavan normaalia pitempään käyttövettä ja kuumakaasu huiteli jossain 60c samalla kun varaajan tuupattiin 53c.normaalisti kuumakaasu on ollut tuossa vaiheessa n,80c??nyt aamulla lattiaan lämpöä tehdessä oli normaalit lukemat..eli lj meno 37c ja kuumakaasu 48c.imukaasu n,2.7-4.0c.
-
Mikä kylmäaine?
Jos kylmäaineena on R407C, niin kuumakaasun lämpötilamittaus näyttää liian vähän.
ATS
-
Mikä kylmäaine?
Jos kylmäaineena on R407C, niin kuumakaasun lämpötilamittaus näyttää liian vähän.
ATS
r407c muistaakseni on.
-
Mistähän moinen voisi johtua?eilen illalla huomasin pumpun jauhavan normaalia pitempään käyttövettä ja kuumakaasu huiteli jossain 60c samalla kun varaajan tuupattiin 53c.normaalisti kuumakaasu on ollut tuossa vaiheessa n,80c??nyt aamulla lattiaan lämpöä tehdessä oli normaalit lukemat..eli lj meno 37c ja kuumakaasu 48c.imukaasu n,2.7-4.0c
Jos kuumakaasun lämpötilamittaus näyttää oiken, vaikuttaa vahvasti siltä, että paisuntaventtiili jumittelee.
Kertomiesi lämpötilojen ja R407C Ph-piirroksen mukaan paisuntaventtiilin jumitilanteessa menee kompressorille kylmäainetta, jossa on nestemäistä kylmäainetta 10 -20 %
Pidemmän päälle tämä tekee kipeää kompressorille.
ATS