IVT Greenline HT Plus E9, 2006 asennettu
Tänään keruupiirin menolämpötila epänormaali, +8 astetta, paluu +1. ei hälytyksiä. :(
Mikähän voisi olla hajonnut? Kompressori?
Vesikiertoiset patterit ja käyttövesi kuitenkin (vielä) lämpiävät.
Energiankulutus on ollut normaalia 6 vuoden kuukausiseurannalla viime kuuhun asti.
-
Jos mökki lämpenee normaalisti, eiköhän tuo ole anturavikaan viittaava. Eikun etsimään sitä viallista anturaa....
-
Keruupiirin lämpötilat näyttää oikeaa kun kompressori käy ja keruuliuos kiertää.
Jos keruuliuoksen lämpötilaa tutkii kompressorin taukojakson aikana niin silloin ympäristölämpötila yleensä nostaa lämpötilaa useilla asteilla.
-
Tuo 8 astetta on käyntijakson aikana Regon esittämä. Ja siitä sitten nousee normaalisti, kun seisontajakso
-
Anturivialta vaikuttaa. Pitää maanantaina hakea uusi.
Kiitokset
-
Vaihdoin gt11 anturin ja aikaa meni 5 minuuttia. Nyt on kolme viikkoa hyvin pelannut :-*