Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: mlp2006 - 08.12.12 - klo:15:10

Otsikko: Keruupiirin menolämpötila +8 astetta
Kirjoitti: mlp2006 - 08.12.12 - klo:15:10
IVT Greenline HT Plus E9, 2006 asennettu

Tänään keruupiirin menolämpötila epänormaali, +8 astetta, paluu +1. ei hälytyksiä.  :(

Mikähän voisi olla hajonnut? Kompressori?

Vesikiertoiset patterit ja käyttövesi kuitenkin (vielä) lämpiävät.

Energiankulutus on ollut normaalia 6 vuoden kuukausiseurannalla viime kuuhun asti.
Otsikko: Vs: Keruupiirin menolämpötila +8 astetta
Kirjoitti: saimaanranta - 08.12.12 - klo:15:52
Jos mökki lämpenee normaalisti, eiköhän tuo ole anturavikaan viittaava. Eikun etsimään sitä viallista anturaa....
Otsikko: Vs: Keruupiirin menolämpötila +8 astetta
Kirjoitti: Matias - 08.12.12 - klo:16:51
Keruupiirin lämpötilat näyttää oikeaa kun kompressori käy ja keruuliuos kiertää.

Jos keruuliuoksen lämpötilaa tutkii kompressorin taukojakson aikana niin silloin ympäristölämpötila yleensä nostaa lämpötilaa useilla asteilla.
Otsikko: Vs: Keruupiirin menolämpötila +8 astetta
Kirjoitti: mlp2006 - 08.12.12 - klo:17:20
Tuo 8 astetta on käyntijakson aikana Regon esittämä. Ja siitä sitten nousee normaalisti, kun seisontajakso
Otsikko: Vs: Keruupiirin menolämpötila +8 astetta
Kirjoitti: mlp2006 - 08.12.12 - klo:18:58
Anturivialta vaikuttaa. Pitää maanantaina hakea uusi.

Kiitokset
Otsikko: Vs: Keruupiirin menolämpötila +8 astetta
Kirjoitti: mlp2006 - 29.12.12 - klo:13:05
Vaihdoin gt11 anturin ja aikaa meni 5 minuuttia. Nyt on kolme viikkoa hyvin pelannut  :-*