Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: Larux - 06.12.12 - klo:18:21

Otsikko: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
Kirjoitti: Larux - 06.12.12 - klo:18:21
Oma maalämpöpumppu on toiminut moitteetta tässä jo parisen vuotta.

NYT kauhukseni huomasin että pumppuhuoneen lattialla oli vettä ja vesi tuli tietysti maalämpöpumpusta.
Siinä sitten paikantelin ja totesin että tulistimen letku tippasee aika vauhdilla vettä.

MITÄ minä nyt teen tuon pumpun kanssa? Pistänkö virrat pois ja penskoille palttoon päälle? Millähn aikajänteellä saan korjaajajn paikalle?
Otsikko: Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
Kirjoitti: seppaant - 06.12.12 - klo:18:28
Mitä ainetta tuo letku on?
Tarkenna vähän minkälaisessa kohdassa vuoto on.
Lämmityspiirin vettähän se vuotaa?
Letkuklemmareilla ja kuminpaloilla on ennenkin saatu ihmeitä aikaan

ATS
Otsikko: Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
Kirjoitti: Larux - 06.12.12 - klo:18:38
Letku on kumia ja tulistimen lämmityspuolen vettä siinä menee.
Otsikko: Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
Kirjoitti: Larux - 06.12.12 - klo:18:39
En ole ennättänyt tutkia ihan tarkkaa vuotokohtaa, kunhan totesin että tulistimen letkusta se pahis tippasee. On vieraita tällä hetkellä kylässä.
Otsikko: Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
Kirjoitti: Larux - 06.12.12 - klo:20:57
Juu.

Nyt selvisi tarkka paikka.

Vuotokohta on tulistimen ja kolmitieventtiilin välisen letkun tulistinvaihtimen puoleisessa päässä. Näyttäisi siltä että itse vaihdin ei vuoda, vaan vuoto on pelkästään letkun juuressa.
Letkun juuressa oleva litiin on sellainen (jonkinlainen puristusliitin) että sitä ei kotikonstein pysty vaihtamaan tai kiristämään.

VOINKO:
-- teipata vuotokohdan ilmastointiteipillä tukkoon: onko mitään hyötyä? pitääkö se?
-- lisätä järjestelmään vettä?: kylmä vesi -20 asteen pakkasella ei välttämättä ole mitenkään erityisen hyvä juttu
-- xxx

Otsikko: Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
Kirjoitti: juippi - 06.12.12 - klo:21:39
Pelkkä teippi ei taida auttaa yhtään. Jos sulla ei klemmaria ole saatavilla niin rautalanka tiukkaan kierrettynäkin voisi auttaa. Jos letkussa on reikä niin ensin letkun päälle jotakin vanhan letkun palaa tms. ja kiristys päälle. Kylmä vesi ei ole ongelma, mutta paine siellä kasvaa jos vettä lisää, mikä ei vuodon kannalta ole hyvä.
Otsikko: Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
Kirjoitti: Larux - 06.12.12 - klo:21:47
Tippasuun näyttäis vaikuttavan letkun asento. Eli vuoto on metallisessa puristusliittimessä.
HAITTAAKO jos annan vuodon olla kunnes saan jonkun päivystävän putkiveijon asiaa ihmettelemään? Hajoaakos jokin?
Otsikko: Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
Kirjoitti: isopahasusi - 06.12.12 - klo:21:53
Tuskin mikään hajoaa, jos saisit kuvaa siitä otettua olisi helpompi sanoa tuleeko vesi prässätyltä puolelta vaiko mutterin alta. Jos siellä on jonkinlainen tiiviste mutterin alla niin voi vuoto loppua kiristämällä tai tiivisteen vaihdolla. Jos prässätty puoli vuotaa pitäisi letku vaihtaa. Mutta vaikea sanoa kun ei pääse kartalle kunnolla, kun ei ole kuvia tms.
Otsikko: Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
Kirjoitti: peki - 06.12.12 - klo:22:15
Mulla hajos ylpainevahti ja lämmityskierron paineet samantien.
Lisää vaan vettä sinne piiriin  ja tilaa putkimies heti aamulla.
Kiertovesipumppu ei tykkää hyvää tosta tyhjänä ajosta.
Voit tietysti laittaa paineiksi jotain 0.2 bar ja paikata sen putken jotenkin esim kierreteipillä tms.
Otsikko: Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
Kirjoitti: hitachi - 06.12.12 - klo:22:31

meneekö tuon vuotavan liitoksen letku varaajan keski- vai yläosaan? Voisi ehkä ajaa jonkin aikaa laittamalla ko. letkun venttiili kiinni pumpun ja varaajan väliltä ja sitten laittaa jakoventtiili käsikäytölle ja kääntää toiseen laitaan niin että ei vettä mene vuotavaan haaraan.

Toinen voisi olla että kaikki venttiilit kiinni pumpun ja varaajan välistä, pumpusta virrat pois. Varaajasta sähkövastus päälle kunnes putki-julli saapuu.

Varovasti omallavastuulla sitten  :-X
Otsikko: Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
Kirjoitti: Larux - 07.12.12 - klo:00:42
Juu..

1. Pistin paineeksi 0,2bar ja kurkkasin pumpun sisälle: letkussahan oli REIKÄ. Sieltä tuli ihan kaarella vesi pihalle.
2. Sammutin välittömästi pumpun ja laitoin hanat kiinni.
3. Taloa lämmittää nyt varaajan vastus, saapas nähdä montako viikkoa (putkimiehiä ei tahdo saada koskaan eikä mitenkään tekemään hommiansa)

Kysymys kuuluu: miten letkussa on reikä? kuuluuko tuollainen letkuvika Geopron eli laitteen tekijän vastuulle?
Otsikko: Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
Kirjoitti: Maalampo - 07.12.12 - klo:09:41
Jos pumpussa on takuuta jäljellä niin tuohan on selvä takuunalainen vika.
Otsikko: Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
Kirjoitti: Larux - 07.12.12 - klo:11:19
Ei ole takuu enää voimassa. Kaksi vuotta meni umpeen jo 2010. Jotenkin vain tuotevastuun alle tuonkin pitäisi mennä - eikait tommoset letkut nyt viidessä vuodessa porsi?
Otsikko: Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
Kirjoitti: hitachi - 07.12.12 - klo:11:37
Jos nyt vaikka soittaisi Oilonille ja kysyisi josko lähettäsivät uuden letkun velotuksetta?  Puh. (03) 85 761
Otsikko: Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
Kirjoitti: pta - 07.12.12 - klo:16:43
2. Sammutin välittömästi pumpun ja laitoin hanat kiinni.
Miten tuo idea toimii käytännössä?
Minulla ainakin paisunta-astia on varaajan kyljessä. Jos varaajan ja pumpun väliset 3 hanaa sulkee, niin pumpun puolella ei ole minkäänlaista paisunta-astiaa. Pumpussa oleva vesi kutistuu jäähtyessään ja tekee mitä? Sinulla tietenkin imee reiästä ilmaa sisälle, mutta muilla menevät kumiletkut lommolle... Entä jos ei ole niitä kumiletkuja?

Entä jos esimerkiksi maapiirin sulut laittaisi kiinni heti käyntijakson jälkeen erottaen paisunta-astian piiristä vaikkapa liuoksen lisäämistä varten. Voisi olla kohta maapiirissä kova paine...
Otsikko: Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
Kirjoitti: syrjäseutulisä - 08.12.12 - klo:22:13
Ihan itsekkäistä lähtökohdista kysyn, että mitäs jos lämmityspiirin paineen pitäisi pitempiä jaksoja tasolla 0,2bar, mitä siitä aiheutuisi?
kysyy nimimerkki "vaisusti käynnistynyt avopaisuntakeskustelu saneeraussivuilla"
Otsikko: Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
Kirjoitti: ego - 08.12.12 - klo:23:00
Oikeasti: ei mitään, paitsi että teräsosat hitaasti ruostuvat. Paisuntaputkikin jo 10 vuodessa :(