Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Oliver02 - 04.12.12 - klo:21:55
-
Tervehdys.
Sain koneen tallentamaan tikulle tietoa ja ajattelin laittaa sitä tänne kommentoitavaksi. Jakotukkien toimilaitteet puuttuu vielä ja mitään esisäätöjä ei piireille ole tehty. Enkä ole varma tuleeko niitä putkarin toimesta ikinä tehtyäkään. >:(
Kone on lämmittänyt kesästä asti ja viikko on asumista takana.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Todennäköisesti saisit parempaa faktaa kun laitat vaikka tallennuksen 2min välein ja 2-3 päivää annat tallentaa dataa.
-
Jep, siellä on tikku edelleen kiinni ja nyt se saa kerätä dataa pidempään.
Laitoin tuon lyhyen ajan datan kuitenkin näkyviin, että jos siinä on jotain totaalisen pielessä, niin voi oikoa heti alkuun.
-
Tallennna dataa 1min syklillä. Tältä foorumilta löytyy näppäriä excel kaavioita datan tarkasteluun (Bruno ja Mika_Ntekemät taulukot).
-
Kiitos Trally tiedosta.
Kaivoin Brunon exelin tikulle ja pitää iltasella kokeilla exeltaitoja :)
Mulla jäi keräys päälle 30 sek välillä, mutta pitää seuraavat keräykset tehdä tuolla minuutilla. Mitä merkitystä tuolla on? Muutako datan määrä ?
-
Tänään kanssa päiväksi laitin tikun testiksi koneeseen mutta tuli joku ihan ihme .log tiedosto..? Miten tuosta käppyröitä saa??
-
Muitakin tapoja voi olla, mutta olen tehnyt seuraavasti
- käynnistä EXCEL
- TIEDOT - valikossa vasemmalla on valinta TEKSTISTÄ
- valitse *.LOG – tiedosto ja EXCEL osaa ehdottaa loput.
- nyt aineisto pitäisi olla omissa soluissaan EXCELissä ja voit piirrellä excel käppyröitä
Jos käytät BRUNO--- taulukoita, niin jatketaan...
- jos sinulla on BT25 (ulkoinen menovesianturi) niin olen poistanut sen
- käynnistänyt BRUNO-taulukon
- tyhjentänyt DATA – välilehdeltä sisällön
- ja tiedot siirtyy copy-pastella taulukoiden välillä
Tuossa siis päävaiheet.
BRUNO-taulukossa on välilehti OHJE, katso myös se.
BRUNO - taulukko on tehty ihmeisesti toteutukselle, jossa ei ole UKV:tä.
Eli nuo alkuhommat voinee tehdä myös BRUNO-taulukoissa jos ei ole BT25:tä, mutta näin olen tehnyt jotten sotke sitä taulukkoa.
Kun/jos dataa on useiden päivien ajalta, niin olen yhdistänyt ne "BAT-komentojonolla" ennen exceliin vientiä.
Tällöin ei tarvitse tuota "TIEDOT" hommaa tehdä moneen kertaan excelissä.
-
Alakoululaisten exeltaidoilla sain kuin sainkin datan tuohon taulukkoon.
Ainakin sisälämpöä näyttää saavan laskea ja lattialämmityksen dt lukua pitäisi saada ylös. Miten ?
Mitä muuta tämän perusteella pitäisi laitteistolle tehdä ? Itse ymmärrän tästä yhtä paljon kuin kissa koripallosta, eli aika vähän.
TILASTOTIETOA KOKO MITTAUSJAKSOLTA
Mittausväli 0:01:00
Käyntiaikalaskenta toimii oikein mikäli mittausväli on sama koko mittausjaksolla
vrk /vrk %
Lämmitysprosessin käyntiaika (7) 0,250 15:14:17 63,5 %
Käyttövesiprosessin käyntiaika (15) 0,000 0:00:00 0,0 %
Kompressorin käyntiaika yhteensä 0,250 15:14:17 63,5 %
Kompressorin lepoaika 0,144 8:45:43 36,5 %
Legionellan lisälämmitysaika 0,0000 0:00:00 0,000 %
Mittausjakso 0,394 100,0 %
Kompressorin käynnistyksiä 5 12,7
Kompressorin käyntiaika keskimäärin 1:12:00 Niben suositus yli 20 minuuttia
Kompressorin lepoaika keskimäärin 0:41:24
Lämpötilatietoa ka. min. max.
huonelämpö 23,8 23,4 23,9
ulkolämpö -13,7 -15,0 -9,9
lämmitysveden pyyntö 33,5 32,5 33,8
käyttöveden lämpö 50,1 48,1 52,6
lämmönkeruuliuos sisään -0,1
lämmönkeruuliuos ulos -3,8
∆ lämmitysvesi 4,2 3,7 5,0 Niben suositus 5…10
∆ käyttövesi #JAKO/0! 0,0 0,0 Niben suositus 8…10
∆ lämmönkeruupiiri -3,9 -3,6 -4,3 Niben suositus -2…-5
-
Huoltovalikosta ( paina pitkään takaisin nappia) käyttöasetukset:
LK-pumppu nopeus: vähän isommalle -> delta 3 (minulla 100%)
kiertovesipumppu nopeus/lämmitys: vähän pienemmälle -> delta 5-6, tai mitä haluatkin ( minulla 40%)
Sisälämpö varmaan käyrän vaihto loivemmaksi sisäilmasto/lämpökäyrävalikosta
-
Tässä edellisen vuorokauden dataa. Jos tulkitsen oikein, niin lämmityksen kiertoa saisi vieläkin pienentää (nyt 80%) Tätä nostin aikaisemmin kokeilumielessä, kun lämpimän kuistin lattia oli viileempi kuin eteisen. Nopeuden nosto auttoi hieman, mutta samalla varmaankin tuo dt laski. Mutua koska en sitä aikaisemmin seurannut.
Kaivo on ainakin vielä pysynyt plussalla, vaikka huoltokaivo jäi kokonaan päältä eristämättä. Vaakaputket menee eristetyssä suojaputkessaan ja styroksia päällä. Huoltokaivo pitää vuorata finfoamilla heti kun kerkeää. En tiedä onko sillä vaikutusta, mutta ihan oman mielenrauhan kannalta näin teen.
Lämmönkeruun kiertovesipumppu 95%.
Käyrä 2, +2. Asteminuutut -120, lisäys -400.
TILASTOTIETOA KOKO MITTAUSJAKSOLTA
Mittausväli 0:01:00
Käyntiaikalaskenta toimii oikein mikäli mittausväli on sama koko mittausjaksolla
vrk /vrk %
Lämmitysprosessin käyntiaika (7) 0,260 6:40:36 27,8 %
Käyttövesiprosessin käyntiaika (15) 0,067 1:42:33 7,1 %
Kompressorin käyntiaika yhteensä 0,327 8:23:09 34,9 %
Kompressorin lepoaika 0,609 15:36:51 65,1 %
Legionellan lisälämmitysaika 0,0000 0:00:00 0,000 %
Mittausjakso 0,936 100,0 %
Kompressorin käynnistyksiä 12 12,8
Kompressorin käyntiaika keskimäärin 0:39:15 Niben suositus yli 20 minuuttia
Kompressorin lepoaika keskimäärin 1:13:05
Lämpötilatietoa ka. min. max.
huonelämpö 23,1 22,6 23,8
ulkolämpö -11,9 -13,7 -9,3
lämmitysveden pyyntö29,9 28,3 33,5
käyttöveden lämpö 49,8 44,4 53,3
lämmönkeruuliuos sisään 0,1
lämmönkeruuliuos ulos -3,4
∆ lämmitysvesi 4,8 4,0 9,3 Niben suositus 5…10
∆ käyttövesi 5,1 0,5 9,4 Niben suositus 8…10
∆ lämmönkeruupiiri -3,9 -2,3 -4,6 Niben suositus -2…-5
-
Osaako kukaan sanoa, että miksi minulla excelissä käppyrät näkyy liian pienenä/tiehana? Miten aikaväliä saa levenennettyä? Sama homma Brunon, että MikaN:n taulukoilla, joten kyseessä on joku excelin asetus.
Näkyy nyt siis liiteenä olevan kuvan mukaisena
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Ko taulukon päällä hiiren oikean napin näpäytys, valitse tiedot, muokkaa, esim käyttövesi (kaavion tietoalue) kaavarivin viimeinen arvo on 30000. Eli taulukko piirtää käppyrää data-välilehden rivin 30000 arvon mukaan. Jos sun taulukossa ei ole dataa noin pitkälle niin se näyttää just tuolta. Muuta noiden kaikkien alueiden luvuksi se mikä sulla on viimeinen ruutu data välilehdellä jossa tietoa on.
Tuon skaalan saattais saada automaattiseksikin, jos osais.
-
Tuloksia viikon jaksolla.
Mittausväli 0:02:00
Käyntiaikalaskenta toimii oikein mikäli mittausväli on sama koko mittausjaksolla
vrk /vrk %
Lämmitysprosessin käyntiaika (7) 3,643 12:30:19 52,1 %
Käyttövesiprosessin käyntiaika (15) 0,233 0:48:03 3,3 %
Kompressorin käyntiaika yhteensä 3,876 13:18:23 55,4 %
Kompressorin lepoaika 3,115 10:41:37 44,6 %
Legionellan lisälämmitysaika 0,007 0:01:26 0,1 %
Mittausjakso 6,992 100,0 %
Kompressorin käynnistyksiä 112 16,0
Kompressorin käyntiaika keskimäärin 0:49:50 Niben suositus yli 20 minuuttia
Kompressorin lepoaika keskimäärin 0:40:03
Lämpötilatietoa ka. min. max.
huonelämpö 0,0 0,0 0,0
ulkolämpö -9,3 -17,2 0,0
lämmitysveden pyyntö 29,6 27,1 31,8
käyttöveden lämpö 47,7 43,9 60,0
∆ lämmitysvesi 4,7 4,1 5,3 Niben suositus 5…10
∆ käyttövesi 3,3 2,7 5,4 Niben suositus 8…10
∆ lämmönkeruupiiri -3,0 -1,4 -4,9 Niben suositus -2…-5
Miten optimoida asetuksia?
Huonelämpötila on 21-22
5.1.11 - Kiertovesipmpn nopeus kaikki kohdat 70%
LK-pumpun nopeus ?
-
Ohjeistusta kaipailisin kiitos
-
ulkolämpö -9,3 -17,2 0,0
lämmitysveden pyyntö 29,6 27,1 31,8
käyttöveden lämpö 47,7 43,9 60,0
∆ lämmitysvesi 4,7 4,1 5,3 Niben suositus 5…10
∆ käyttövesi 3,3 2,7 5,4 Niben suositus 8…10
∆ lämmönkeruupiiri -3,0 -1,4 -4,9 Niben suositus -2…-5
Kiertovesipumpun nopeutta tarttis pienentää.
Eli huoltovalikkoon (return-nappia painetaan yli 7 sekuntia)
ja valikosta 5.1.11 muutetaan "Käyttövesi" esim 40 %, "Lämmitys" esim 60%. Mulla on "Säästö" 20%, mutta mulla on iso puskurivaraaja, jos kiertovesipumppu syöttää suoraan verkkoon, niin joku sellainen voi kommentoida, jolla on sama konfiguraatio.
Sitten kun nämä muutokset on tehty, voikin käydä niin, että lämmönkeruupumpun nopeutta täytyy lisätä, mutta kannattaa ensin katsoa, mitä tapahtuu.
Nämä kommentit Jämä Starin pohjalta, joka on n. sama kuin 1145.
-
Kiitos. testataan
Varaaja on Niben oma 180l
Onhan nuo
lämmitysvesi 4,7
käyttövesi 3,3
jonkin verran alle suosituksen, vesi nyt enämpi.
Kummastakaan kuvaajista en saanut mitään tolkkua tosin tuota dataakaan ei ollut montaa päivää 2min jaksolla ( 5000 riviä) mutta raja-aluetta pitäisi saada kavennettua jotta kuvaajat olisivat fiksummat ymmärääkseni.
-
Tällä hetkellä voimassa olevat asetukset
5.1.1 käyttövesi asetukset
käynnis lmtila säästö : 40 c
pys lmtila : 44
käyn normaali 47
pys normaali 52
5.1.11 käyttövesi, lämmitys allas, säästä ovat jokainen 70 %
5.1.8 käyttotila LK-pumppu ajoittainen
5.1.9 LK-pumpun nopeus on 100 %
5.1.10 käyttötila Lämmönjohtopumppu auto
käynnistysten lkm 5164
kok käyttö 3008h
-josta vettä 200h
4.9.3 Asteminuutit
nykyinen arvo -124GM
käyn. komp. -120GM
käynnistä lisäys -600GM
lisäläm. portaiden ero 100GM