Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: rekanko - 01.12.12 - klo:18:43

Otsikko: meno ja paluuvesi
Kirjoitti: rekanko - 01.12.12 - klo:18:43
Patteriverkostoon menevä ja paluuvesi molemmat 43astetta,onko normaali vai jotain häikkää?
Otsikko: Vs: meno ja paluuvesi
Kirjoitti: isopahasusi - 01.12.12 - klo:19:13
Jotain häikkää on pakko olla jos lämpötilat ovat todella noin.
Otsikko: Vs: meno ja paluuvesi
Kirjoitti: peki - 01.12.12 - klo:21:55
Patteriverkostoon menevä ja paluuvesi molemmat 43astetta,onko normaali vai jotain häikkää?
Ei välttämättä. Jos sulla on asteen tarkkuudella näytössä lukemat niin voipi hyvin mahtuu saman asteen sisään.
Termarit levälleen ja kiertoa pienemmäksi niin pitäs ainakin asteen ero näkyä.
Otsikko: Vs: meno ja paluuvesi
Kirjoitti: seppaant - 02.12.12 - klo:09:49
Lainaus
Patteriverkostoon menevä ja paluuvesi molemmat 43astetta,onko normaali vai jotain häikkää?
Jos kyseessä on vaihtoventtiilikone, niin kompressorin seistessä ovat sekä menevä että palaava vesi samanlämpöisiä.
Kompressorin käydessä lämpötilaeron pitää olla n. 5-8C

Mikä lämpöpumppu sinulla on?

ATS
Otsikko: Vs: meno ja paluuvesi
Kirjoitti: Seagear - 02.12.12 - klo:12:06
Kompressorin käydessä lämpötilaeron pitää olla n. 5-8C
Mikä lämpöpumppu sinulla on?
ATS

Asteen tarkkuudella samaa meno- ja paluulämpötilaa näyttää myös scroll-Danfoss, patteripiirin kv-pumppu III-asennolla (65 W).

Edit: Otetaas sen verran sanoja takaisin että täällä tuo sama sama meno- ja paluulämpö koskee lauhempia kelejä ja/tai sitä että kompura ei pyöri. Nyt kun pakkasta on 9 astetta niin näytti paluuvesi jäähtyneen kierron aikana 4 astetta.
Otsikko: Vs: meno ja paluuvesi
Kirjoitti: juippi - 02.12.12 - klo:14:51
Eihän siinä nyt ole mitään järkeä, jos Dt on nolla lämmönjaossa. Silloin koneen antoteho on myös nolla, joka tarkoittaa että kone ei käy.
Otsikko: Vs: meno ja paluuvesi
Kirjoitti: peki - 02.12.12 - klo:15:35
Kyllä se dt voi näytössä nolla olla. Tietysti jos ei itse litkun lämpö nouse niin sitten on vikaa.
Otsikko: Vs: meno ja paluuvesi
Kirjoitti: Seagear - 02.12.12 - klo:17:22
Jos asteen tarkkuudella mitataan, niin 0,9 asteen Dt:kin voi näkyä pumpun näytöllä nollana. Eli esim. paluupuolella 41,5 => 42 ja menopuolella 42,4 => 42. Kokeilin kv-pumppua I-teholla ja sama 4 astetta oli Dt kun kompura käy. Kompuran seistessä ero on 0-1 astetta.
Otsikko: Vs: meno ja paluuvesi
Kirjoitti: peki - 02.12.12 - klo:17:30
Tuo lattialämmitys parantaa dt tä kummasti. Mulla huitelee noi dt t 8-10 välillä, riippuen siitä mitä kaivolta tulee.
Otsikko: Vs: meno ja paluuvesi
Kirjoitti: juippi - 02.12.12 - klo:18:28
Jos asteen tarkkuudella mitataan, niin 0,9 asteen Dt:kin voi näkyä pumpun näytöllä nollana. Eli esim. paluupuolella 41,5 => 42 ja menopuolella 42,4 => 42. Kokeilin kv-pumppua I-teholla ja sama 4 astetta oli Dt kun kompura käy. Kompuran seistessä ero on 0-1 astetta.

Onko sulla koneen käydessä ollut näyttämät noin? Jotakin haikkää jssakin? Itse katson näyttämät käyntijakson loppupuolella ja ero on ollut viimepäivinä 8-10C. Ulkolämpötilan vielä ollessa plussalla erotus oli 4-6 asteen luokkaa. Nämä satunnisesti seurattuja lukemia, kun en vielä ole loggerointia saanut kuntoon.
Lauhdutinpumppu on mulla 3-nopeudella ja patteri sekä lattiapiirin 2-nop.
Otsikko: Vs: meno ja paluuvesi
Kirjoitti: Seagear - 02.12.12 - klo:18:40
Jos asteen tarkkuudella mitataan, niin 0,9 asteen Dt:kin voi näkyä pumpun näytöllä nollana. Eli esim. paluupuolella 41,5 => 42 ja menopuolella 42,4 => 42. Kokeilin kv-pumppua I-teholla ja sama 4 astetta oli Dt kun kompura käy. Kompuran seistessä ero on 0-1 astetta.

Onko sulla koneen käydessä ollut näyttämät noin? Jotakin haikkää jssakin? Itse katson näyttämät käyntijakson loppupuolella ja ero on ollut viimepäivinä 8-10C. Ulkolämpötilan vielä ollessa plussalla erotus oli 4-6 asteen luokkaa. Nämä satunnisesti seurattuja lukemia, kun en vielä ole loggerointia saanut kuntoon.
Lauhdutinpumppu on mulla 3-nopeudella ja patteri sekä lattiapiirin 2-nop.

Koneen käydessä meno-paluu lämpötilaero siis tällä hetkellä 4 astetta. Tätä arvoa en ole aktiivisesti seurannut joten lauhempien kelien arvot ovat mutua. Mutta siis kun kompura on pysähdyksissä niin meno-paluupuolen dT näytti äsken olevan pumpun mukaan 0 astetta. Paljonkohan tuolla pienellä lämmityspiirin tilavuudella on tekemistä asian kanssa? Puskurivaraaja on 100 litraa ja patteripiiri ehkä toisen mokoman tai luultavasti jopa alle.
Otsikko: Vs: meno ja paluuvesi
Kirjoitti: Seagear - 02.12.12 - klo:18:45
Tuo lattialämmitys parantaa dt tä kummasti. Mulla huitelee noi dt t 8-10 välillä, riippuen siitä mitä kaivolta tulee.

Epäilemättä. Mutta jos 1. vuoden lämmitykseen meni vain 7000 kWh edestä sähköä niin eipä taida kovin suurta rahallista järkeä olla repiä lattioita auki, laittaa kiertoputket lattiaan ja heittää radiaattorit metallinkierrätykseen.
Otsikko: Vs: meno ja paluuvesi
Kirjoitti: juippi - 02.12.12 - klo:19:08

Koneen käydessä meno-paluu lämpötilaero siis tällä hetkellä 4 astetta. Tätä arvoa en ole aktiivisesti seurannut joten lauhempien kelien arvot ovat mutua. Mutta siis kun kompura on pysähdyksissä niin meno-paluupuolen dT näytti äsken olevan pumpun mukaan 0 astetta. Paljonkohan tuolla pienellä lämmityspiirin tilavuudella on tekemistä asian kanssa? Puskurivaraaja on 100 litraa ja patteripiiri ehkä toisen mokoman tai luultavasti jopa alle.

Eihän sillä lämmönjaolla ole merkitystä lepojakson Dt:hen. Sen kuuluukin olla nolla. Paluu- ja menoantureiden välissä on vain lauhdutin, joka jäähtyy varsin nopeasti kompuran sammuttua.
Otsikko: Vs: meno ja paluuvesi
Kirjoitti: Seagear - 02.12.12 - klo:19:56
Niin, kun en oikein ole selvillä että mistä kohtaa kiertoa nuo mittaukset otetaan. Olisi kai sekin ihan loogista että kiertovesi jäähtyy kierron aikana silloinkin kun kompura ei käy? Sitä vaan ei taideta normaalisti mitata.
Otsikko: Vs: meno ja paluuvesi
Kirjoitti: juippi - 02.12.12 - klo:20:05
Kyllä se jäähtyykin ja sen näkee käyrästä kun valitset lämpötilavalikosta menovesi ja painat oikealle.
Otsikko: Vs: meno ja paluuvesi
Kirjoitti: Seagear - 02.12.12 - klo:20:21
No juu, niin tietenkin. :-X
Otsikko: Vs: meno ja paluuvesi
Kirjoitti: peki - 02.12.12 - klo:21:09
Tuo lattialämmitys parantaa dt tä kummasti. Mulla huitelee noi dt t 8-10 välillä, riippuen siitä mitä kaivolta tulee.

Epäilemättä. Mutta jos 1. vuoden lämmitykseen meni vain 7000 kWh edestä sähköä niin eipä taida kovin suurta rahallista järkeä olla repiä lattioita auki, laittaa kiertoputket lattiaan ja heittää radiaattorit metallinkierrätykseen.
Joo, ei paha tuo kulutus ole noilla pattereillakaan. Romuraudastakaan ei paljoo saa nykyisin.
Otsikko: Vs: meno ja paluuvesi
Kirjoitti: MrSmith - 23.12.12 - klo:10:17

Kertokaas viisaamat millä tuohon lämpötiläeroon voisi vaikuttaa? Omassa järjestelmässä lähtevän ja palaavan ero n. 3,3astetta pumpunkäydessä.  MPL ja lattia kierto kyseessä. Lisätietoja suuresta tiedonkeruuketjusta s.7
Otsikko: Vs: meno ja paluuvesi
Kirjoitti: seppaant - 23.12.12 - klo:11:32
Lainaus
Kertokaas viisaamat millä tuohon lämpötiläeroon voisi vaikuttaa? Omassa järjestelmässä lähtevän ja palaavan ero n. 3,3astetta pumpunkäydessä.  MPL ja lattia kierto kyseessä. Lisätietoja suuresta tiedonkeruuketjusta s.7
Pienentämällä virtausta lämpötilaero kasvaa.

ATS
Otsikko: Vs: meno ja paluuvesi
Kirjoitti: MrSmith - 23.12.12 - klo:18:49

Niinpä tietysti...  :D Tämä taasen aiheuttaa sen, että pumppu alkaa käymään ns. pätkäkäyntiä eli paljon käynnistyksiä jopa yli 30kpl/vkr siis jos veden kiertoja rajoitetaan kovin paljon. KV-pumpussa toki saattaisi riittää paukut silloin jopa I-nopeudella... Kokeilemallahan nuo säädöt luulisi löytyvän.