Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Pitkäranta - 17.11.12 - klo:21:26

Otsikko: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: Pitkäranta - 17.11.12 - klo:21:26
Minkä mallin venttiili kuuluisi tulistimen ja varaajan välissä olla?
Otsikko: Vs: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: Pitkäranta - 18.11.12 - klo:19:19
No olihan siellä Trimmin venttiili, kun laittoi lasit silmille...  ;D
Pumppu on nyt rakennusten valmistuttua täydessä työssä ja käyttäjä opettelee masiinan sielunelämää.
Otsikko: Vs: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: Pitkäranta - 25.11.12 - klo:21:26
Nyt on pummppua säädelty ja tulistuksen venttiiliä pyöritelty siten, että venttiilin jälkeen on käyntijakson lopulla n. 60 astetta.
Alla on kuva oumanin käyrästä tältä päivältä jos joku voisi katsoa miten tätä voisi parannella. (toivottavasti kuvan liittäminen onnistuu)
Ylä min 45 yläero 4
Ala min 30 alaero 8
Säätökäyrä:
L1 -20=36 / 0=26 / +20=22 Kiertopumppu asennossa 1
L2 -20=30 / 0=26 / +20=24 Kiertopummppu asennossa 2
Latauspumppu asennossa 1 ja se alempi pumppu asennossa 2.


[ylläpito on poistanut liitteen]
Otsikko: Vs: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: Renoo - 25.11.12 - klo:23:46
Laita trendi koko vuorokauden käynnistä niin saa paremman kuvan kokonaisuudesta.
Otsikko: Vs: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: Pitkäranta - 27.11.12 - klo:16:56
Tässäpä eilinen ja tätä päivää. Ihmetyttää tuo käynnistyskertojen määrä. Ennen säätelyä pumppu käynnistyi keskimäärin 4 krt/vrk. Kuvista heräsi kysymykseksi asti; kuuluuko noiden lämmönjakopiirien lämpötilojen sahata tuollalailla?

[ylläpito on poistanut liitteen]
Otsikko: Vs: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: Renoo - 27.11.12 - klo:18:11
Tässäpä eilinen ja tätä päivää. Ihmetyttää tuo käynnistyskertojen määrä. Ennen säätelyä pumppu käynnistyi keskimäärin 4 krt/vrk. Kuvista heräsi kysymykseksi asti; kuuluuko noiden lämmönjakopiirien lämpötilojen sahata tuollalailla?

Laite minusta käy juuri kuin on ominaista Lässälle kun sen on saanut säädettuä. Nyt olet saanut laitetta käymään siten mikä on taloudellista. Tämä johtaa tietenkin siihen, että käynnistymäärät lisääntyvät. Nyt sulla laite starttaa ala_min mukaan sammuu kun ala_ero ehto täyttyy ja laite tulistaa ylävaraajaa, tähän juuri tulee pyrkiä. Nyt kun ei vielä pakkasia ole niin sinulla on muutama sekakäynti välissä siitä syystä, että noilla käyntitunneilla ei tulistuslämpöä tule tarpeeksi verrattuna käyttöveden kulutukseen.

Tuo lämmistyspiirin sahaus ei kuulu asiaan, oletko mitannut heitteleekö nuo piirien lämmöt oikeasti tuolla tavalla erillisillä mittareilla?
Otsikko: Vs: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: seppaant - 27.11.12 - klo:18:24
Lainaus
Tässäpä eilinen ja tätä päivää. Ihmetyttää tuo käynnistyskertojen määrä. Ennen säätelyä pumppu käynnistyi keskimäärin 4
Asia on juuri niin kuin Renoo sanoi
Lainaus
kuuluuko noiden lämmönjakopiirien lämpötilojen sahata tuollalailla?
Ei kuulu asiaan
Lämpötilatasoista päätellen lattialämmitys.
Onko lämmityspiireissä termostaatit?
Jos on niin avaa ne täysin auki ja katso poistuiko lämpötilojen sahailu.
Säädä sisälämpötila sopivaksi käyriä virittelemällä.
Tämän jälkeen termostaatit siten, että ne ovat normaalisti täysin auki mutta alkavat sulkeutua, jos on tarjolla ylimääräistä lämpöä esim. takka tai auringonpaiste

ATS
Otsikko: Vs: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: Pitkäranta - 27.11.12 - klo:18:44
Lämmönjakona on lattialämmitys talo 1,5 kerroksinen sekä erillinen autotalli. Talossa on Uponorin langaton DEM säätöjärjestelmä ja autotalliin Uponor suositteli jatkuvaa kiertoa, mikä on kuristettu jakotukilla olevilla virtausmittareilla. Piirien lämpötilat todellakin sahaavat aivan päättömästi ja ainakin tuo L2 piirin shuntti räpättää kokoajan.
Otsikko: Vs: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: Renoo - 27.11.12 - klo:18:58
Meillä on myös termostaatit käytössä ja katkovat kiertoa, mutta ei se aiheuta tuollaista sahausta. Termostaatin päälle tai pois meno saattaa aiheuttaa hieman heiluntaa, mutta ei tuolla tavalla, meillä ainakin termostaatti ajaa itseään kiinni ja auki vielä useita minuutteja.

Tarkistappa Huoltotilasta (sinne pääsee koodilla 1324) kohta Viritysarvot, mitkä P, I, D arvot sinulla on siellä?


Otsikko: Vs: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: Pitkäranta - 27.11.12 - klo:19:43
P 140 astetta
I 50 s
D 0,0 s
Otsikko: Vs: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: Renoo - 27.11.12 - klo:19:50

 P 140 astetta
 I 50 s
 D 0,0 s
 

 
 Sama täällä, eli vakiot.
Otsikko: Vs: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: Pitkäranta - 27.11.12 - klo:20:16

 P 140 astetta
 I 50 s
 D 0,0 s
 

 
 Sama täällä, eli vakiot.

Uskaltaako noita muutella ja miten vai oisko kellään muita ideoita tuon sahaamisen kuntoon saattamiseksi? Mitä tarkoittaa ohjekirjassa mainittu "vakiohuojunta"
Otsikko: Vs: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: Matias - 27.11.12 - klo:22:05
DEM säätöjärjestelmässä näyttä olevan tuollainen "ohitus"toiminta mikä saattaa sopia tähän ongelmaan

http://www.uponor.fi/ratkaisut/talotekniikka/lattialammitys/saatojarjestelma.aspx
Otsikko: Vs: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: Pitkäranta - 28.11.12 - klo:19:09
Laitoin ohituksen päälle ja ei tapahtunut mitään muutosta. Uskaltasko noita viritysarvoja käydä rassaamaan?
Otsikko: Vs: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: tikma - 29.11.12 - klo:17:14
Kyllä niitä voi rassata, ei se rikki mee. Itte jouduin säätää L2-piirin arvoja tallin ja ilmanvaihtokoneen termostaattien takia. Samoin kuuman käyttöveden arvoja piti säätää, kun on ajastettu kierto.
Otsikko: Vs: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: seppaant - 30.11.12 - klo:18:46
Lainaus
Kuvista heräsi kysymykseksi asti; kuuluuko noiden lämmönjakopiirien lämpötilojen sahata tuollalailla?

Vieläkö räpeltää?

Trendejä tarkemmin katsoessa näyttää siltä että häiriöitä tulee melko tasaiseen tahtiin keskimäärin n. viisi kertaa tunnissa.
Häiriössä lämpötila ensin nousee ja sen jälkeen shuntti korjaa liikaa alaspäin ja sitten taas ylöspäin ja tasaantuu vähän ennen uutta häiriötä.

Tuossa naapurifoorumilla on ollut keskustelua etäluettavien sähkömittarien aiheuttamista häiriöistä herkille elektroniikkalaitteille.
Onko etäluettava sähkömittari, jos on
-Toimiiko GSM-verkon kautta?
-Toimiiko sähköverkon kautta?

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/419636/Uudet+etaluettavat+mittarit+uhka+sahkolaitteille
http://www.kuopionenergia.fi/fi/media/ajankohtaista/uutinen/?id=36&selArticle=386


ATS
Otsikko: Vs: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: Pitkäranta - 02.12.12 - klo:19:51
Sähkömittari on Landis Gyr+ toimittama E120 Lime. Eikös tuo käytä PLC-tekniikkaa...

Viritysarvot on nyt :
P 170
I 50
D 10

Liiteenä trendiä. Shuntti kyllä räpättää, mutta käyrä tasaantui jonkinverran.
Ulkolämpötilan laskettua pumppu käy nyt todella usein. Tulisiko alaminimiä nostaa?


[ylläpito on poistanut liitteen]
Otsikko: Vs: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: Pitkäranta - 25.12.12 - klo:21:11
Eipä kuulu tähän aiheeseen, mutta neuvoisiko joku miten mutasihti puhdistetaan?
Otsikko: Vs: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: tomppeli - 25.12.12 - klo:22:18
Eipä kuulu tähän aiheeseen, mutta neuvoisiko joku miten mutasihti puhdistetaan?
Tässä toisen konemerkin mutasihdin puhdistamisesta.:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1577.msg15470#msg15470

Saman tapainen se on L-ässässäkin.
Otsikko: Vs: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: seppaant - 26.12.12 - klo:10:01
(http://i5.aijaa.com/b/00280/11485889.jpg) (http://aijaa.com/POa86N)

Tässä on L-Ässä V-mallin roskasihti

Muista sulkea myös paisunta-astian venttiili !!!
Sihdin päällä oleva nystyrä on virtaussuunnan nuoli, asenna oikein päin ja katso että nuoli menee rungossa olevaan koloon.

ATS
Otsikko: Vs: 10,5 ja tulistuksen säätö
Kirjoitti: Pitkäranta - 22.04.13 - klo:20:54
Lämpöässän huoltoukko kävi katsastamassa pumpun ja ei tuohon lämpökäyrien soutamiseen löytänyt lääkettä. Onko kellään muulla tullut vastaavaa tilannetta eteen. Vaihdetaankö sähkömittari seuraavaksi?