Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: petrikoh - 13.11.12 - klo:18:44
-
Olen aloittelemassa omaa projektia käytännön tasolla, eli vermeet laitetaan kohta tilaukseen. Nyt on vielä aika kuulla muiden kokemuksia vastaavista kohteista.
Talo:
+100 v hirsitalo, 1,5 kerrosta. Lisäeristyksenä puukuitulevyt seinissä, ei muuta lisäeristystä.
300 m2 / 750 m3 + varaus pihamökille 60 m2 /200 m3
Uudet patterit jokapaikkaan, tyypit 22 ja 33.
E-Suomi
ML-suunnitelma:
Geopro SH20
SHAK 700
Lämpöpunmppu pihamökissä, josta veto ecoflexilla n 40 m.
Vaakapiiri pellossa, 800m.
Kysymyksiä:
Onko kenelläkään kokemuksia edes tuonne päin olevista vastaavista kohteista ?
-Pumppu vaikutti aluksi isolta...vanhojen talojen ilmanläpäisevyys on kuitenkin se mikä puhuu reilun pumpun puolesta. Osa tarjouksen antajista tarjosi 9 kw:n pumppua ???
-Onko varaaja riittävän iso ?
-Hintapolitiikka pumpulle, itsellä pumppu 10000 € ja SHAK 1900 €
Kiitämme etukäteen!
-
Talo:
+100 v hirsitalo, 1,5 kerrosta. Lisäeristyksenä puukuitulevyt seinissä, ei muuta lisäeristystä.
300 m2 / 750 m3 + varaus pihamökille 60 m2 /200 m3
Uudet patterit jokapaikkaan, tyypit 22 ja 33.
E-Suomi
ML-suunnitelma:
Geopro SH20
SHAK 700
Lämpöpunmppu pihamökissä, josta veto ecoflexilla n 40 m.
Vaakapiiri pellossa, 800m.
-Pumppu vaikutti aluksi isolta...vanhojen talojen ilmanläpäisevyys on kuitenkin se mikä puhuu reilun pumpun puolesta. Osa tarjouksen antajista tarjosi 9 kw:n pumppua ???
-Onko varaaja riittävän iso ?
-Hintapolitiikka pumpulle, itsellä pumppu 10000 € ja SHAK 1900 €
Kiitämme etukäteen!
Laskin molemmat rakennukset rakennetietojen perusteella:
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Laskelma perustuu rakennetietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo ”petrikoh” Vaihtamassa öljylämmityksestä maalämpöön. 5900 Hyvinkää. Tulostuspäivä 13.11.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa Patterilämmitystalo 55500 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 6 pers 7200 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 62700 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 185 m2 71,6 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 870 m3 15,2 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 185 m2 300 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 870 m3 63,8 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 185 m2 55500 kWh 300 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 360 m2 6275 kWh 68975 kWh 192 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 360 br m2 192 ET D luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 20,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 7 376 litraa 1,200 €/ltr 8 852 € 85,00%
Kokonaisteho saadaan puulämmityksellä 56 m3 68,00 €/m3 3 790 € 75,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 62700 kWh 0,130 €/kWh 8 151 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 59479 kWh 0,130 €/kWh 3 042 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 3221 kWh 0,130 €/kWh 419 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 62700 kWh 23397 kWh 2,68 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 86,2% 20177 kWh 2 623 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 13,8% 3221 kWh 419 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 23397 kWh 3 042 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 5 810 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 5 109 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA SAVI 53,8 kWh/m 1166 m 0,8 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 400 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 6,6 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 2,68 COP 74285 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin-25C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 15,0kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 17,7kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 20,5kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 23,3 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 26,1 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 28,8 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 31,6 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään →23,3 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 20,0 kW. Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -19,1 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 3 135 h 35,8%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut →Hyvinkää koko vuosi=4187AP, tammikuu=684AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
...
Rakennusten lämmitystarve 15,2 Wh/m3/Ap/v on aika korkea ja johtuu rakennusten vaatimattomasta lämpöeristyksestä.
Tarkemmin rakennuksia tuntematta laskelma on kovasti arvaus -pohjainen.
Pumpun teho saattaa olla alakantissa molempia rakennuksia varten.
- Rakennus 1 44 624 kWh/v lämmitystarve ilman käyttövettä.
- Rakennus 2 10 934 kWh/v lämmitystarve ilman käyttövettä.
- Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 6 pers 7200 kWh
Varaaja saisi olla 1000 litrainen, jos vaan saatte sellaisen sisään rakennukseen.
-
Kannattaa suunnitella se pumppu siihen päärakennukseen, mikäli siinä käytetään pääasiallisesti suihkua. Käyttöveden kierto ei ole noin pitkällä maakanaalilla kannatettava ehdotus, eikä muutoinkaan. Jos se pumppu joutuu sinne piharakennukseen niin sitten joku pikkusähkövaraaja päärakennukseen lienee paikoillaan.
Laitappa näkyviin paljonko öljyä/sähköä on kulunut tähän mennessä per vuosi.
-
Meillä on mennyt 220 m2 alalle 28 kwh. Suora sähkö. Puita on poltettu arviolta 8 kwh edestä. Nyt yläkerta + 100 m2 hyvällä eristyksellä. Piharakennus 60 m2 ei vielä lämpimänä. Sen kulutus n 10 kwh.