Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: Ville H - 18.04.12 - klo:21:18
-
Rakentaminen alkaa kohta ja maalämpölaite pitäisi päättää kohtapuoliin mutta kaipailisin vähän mitoitusapua..
Vähän tietoja,
Talon ET-luku 139, ilmatilavuus 500m3, 2 kerrosta,
Lämmitysenergian kulutus 19902kwh
IV-kone enervent pandion eco EDW
Sekä lisäksi talousrakennus jonka huoneistoala 55m2 ja tilavuus 216m3.
Talon tiedot katsottu energiaselvityksestä ja talousrakennuksen lupakuvista.
Maalämpölaitteisto on tarkoitus laittaa talousrakennukseen ja joka paikkaan tulee vesikiertoinen lattialämmitys ja taloon myös maakylmä jäähdytys puhallinkonvektoreilla. MYös amme on tulossa joten käyttövesi ei saa loppua
Kiitos jo etukäteen :)
-
Laskin nyt muuttuneilla tiedoilla.
Oletin, että autotallin kulutus ei ole tuossa 19902kWh:ssa mukana.
Ylläolevaan kulutustietoon lisätty autotallin varten vuosikulutukseksi 5000kWh.
Tuvalle riittäisi 7,5 kW -tehoinen lämmityslaite, mutta talli ja sen lämpökanaalin hukkateho vaativat lisää tehoa. Siksi nyt tässä 10kW.
Kerro, jos tiedot tässä eivät päde. Lasketaan sitten uudelleen.
Kaivon syvyys, 153 metriä aktiivisyvyyttä, on kyllä ihan ehdoton minimi. Mieluummin pitäisi olla parikymmentä metriä lisää syvyyttä. Kallioperän ominaisuuksista ei koskaan tiedä.
Hyvä, että kallio lähes pinnassa.
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo ”Ville H”, Lattialämmitystalo 26100 Rauma
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. V42.14 Tulostuspäivä 18.04.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa 21 000 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4 000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 25 000 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 190 m2 26,0 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 700 m3 7,1 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 190 m2 111 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 700 m3 30,0 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 190 m2 21 000 kWh 111 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 219 m2 5400 kWh 30 400 kWh 139 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 219 br m2 139 ET B luokka
TALOUSLASKELMA 10,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 2 941 litraa 1,250 €/ltr 3 676 € 0,85 COP
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 25 000 kWh 0,125 €/kWh 3 125 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 25 000 kWh 0,125 €/kWh 942 € 3,3 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 0 kWh 0,125 €/kWh 0 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 25 000 kWh 7 538 kWh 3,3 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 100,0% 7 538 kWh 942 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 0,0% 0 kWh 0 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 7 538 kWh 942 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 734 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 2 183 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA SAVI 46,5 kWh/m 537 m 0,8 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyys oltava vähintään 153 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 6,4 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 25 000 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! )Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle Vuoden alin lämpötila noin -24C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 6,6kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 7,8kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 9,1kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 10,3 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 11,5 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 12,7 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 14,0 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 9,4 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 10,0 kW Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -23,8 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 500 h 28,5%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana Pori 4255 AP 680 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
-
Paikkakunta ei ole tiedossa. Nyt oletuksena Tampere.
Oletin, että autotallin kulutus ei ole tuossa 19902kWh:ssa mukana.
Ylläolevaan kulutustietoon lisätty autotallin varten vuosikulutukseksi 5000kWh.
Tuvalle riittäisi 7,5 kW -tehoinen lämmityslaite, mutta talli ja sen lämpökanaalin hukkateho vaativat lisää tehoa. Siksi nyt tässä 10kW.
Kerro, jos tiedot tässä eivät päde. Lasketaan sitten uudelleen.
Kaivon syvyys, 160 metriä aktiivisyvyyttä, on kyllä ihan ehdoton minimi. Mieluummin pitäisi olla parikymmentä metriä lisää syvyyttä. Kallioperän ominaisuuksista ei koskaan tiedä.
Paikkakunta on rauma, tuossa 19902kw:ssa on pelkkä talo eli talli tulee tuohon lisäksi. Kallio on heti pinnassa joten ei tule mitään kalliita putkitusmetrejä.
Nuo kulutuslukemat on tosiaan otettu suoraan energiaselvityksestä joten niiden toteutumisesta ei ole tietoa vielä :)
-
MAALÄMPÖLAITE TARJOUS
AIT SWC 80 H ( 8,9 kw) 1 0,00 0,00
TPS 200 PUSKURIVARAAJA 1 0,00 0,00
WWS 303 KÄYTTÖVESIVARAAJA 1 0,00 0,00
VAIHTOVENTTIILI 1 " 1 0,00 0,00
SÄHKÖVASTUS EHZI 45 1 0,00 0,00
TÄYTTÖRYHMÄ DN 25 1 0,00 0,00
ARA 661+VRG 131 LISÄSHUNTTI PAKETTI 1 0,00 0,00
Tälläinen tarjous tuli alpha innotecista, Mitä palikoita tarvitsee lisätä ostoskoriin jos haluan laskea taloon.com:sta Niben hinnan.
Ilmeisesti tuo yksi lisäshuntti riittää? Taloon menee kaksi lämpöpiiriä (yleiset tilat ja kosteat tilat) ja sitten on vielä autotalli omanaan, lämpöjärjestelmä tulee sijaitsemaan autotallin yhteydessä olevassa varastossa.
Aika huonosti ylipäätänsä saa tarjouksia koska tuo alphan tarjous on ainoa mitä olen saanut...
ilmeisesti vaihtoventtiili kone olisi meille tulistuskonetta parempi?
-
Ei kukaan osais vastata tuohon? Alkaa olemaan kiire saada laitteisto muttei nuista firmoista mitään tarjouksia saa tai jos saa niin tarjouksessa on pelkkä pumppu ja varaaja eikä mitään muuta
-
Kyllä tuntuu ihmeelliseltä etteivät edustajat / tehtaan muka vastaa tarjouskyselyihin, luulis että kaupat kiinostaa aina mutta varmaan monelle helpointa tarjota ainoastaan pumppua kun sen katteen tietää ja siinä ei ole mitään riskiä myyjän puolella. Kysele Gebwelliltä tarjous heillä on myös 9 kw vaihtoventtiilipumppu jos välttämättä haluat sellaisen ja kaivojen poraus sekä asennus onnistuu heidän kautta myös.
-
Ei kukaan osais vastata tuohon? Alkaa olemaan kiire saada laitteisto muttei nuista firmoista mitään tarjouksia saa tai jos saa niin tarjouksessa on pelkkä pumppu ja varaaja eikä mitään muuta
Siis oletko pyytänyt tarjouksia vain laitteista/tarvikkeista vai ihan paikalleen asennettuna porakaivon kanssa? Eikö teidän LVI-urakoitsija myy/asenna maalämpöä?
Itse totesin talorakennusprojektini alussa, että jos aikoo lvi-, sähkö- tai vaikka maansiirtotarjouksia saada niin pitää itse lähteä liikkeeseen neuvottelemaan tai harrastaa aktiivista "puhelinpainostusta". Sähköpostin välityksellä ei tapahtunut oikein mitään. Sanoivat, että kaikenlaisia kyselijöitä on niin paljon liikkeellä, että...
-
Siis oletko pyytänyt tarjouksia vain laitteista/tarvikkeista vai ihan paikalleen asennettuna porakaivon kanssa? Eikö teidän LVI-urakoitsija myy/asenna maalämpöä?
Itse totesin talorakennusprojektini alussa, että jos aikoo lvi-, sähkö- tai vaikka maansiirtotarjouksia saada niin pitää itse lähteä liikkeeseen neuvottelemaan tai harrastaa aktiivista "puhelinpainostusta". Sähköpostin välityksellä ei tapahtunut oikein mitään. Sanoivat, että kaikenlaisia kyselijöitä on niin paljon liikkeellä, että...
Porakaivon olen jo porauttanut, olen pyytänyt tarjouksia sekä asennettuna että pelkistä tarvikkeista mutta eipä tunnu paljoa kiinnostavan, ei edes vaikka soittelee perään... Ja jos tarjoavat jotain niin tarjous on niin ympäripyöree ettei sellaista allekirjoita kuin sellanen jolla on repullinen ylimääräistä rahaa.
-
Ja jos tarjoavat jotain niin tarjous on niin ympäripyöree ettei sellaista allekirjoita kuin sellanen jolla on repullinen ylimääräistä rahaa.
Taitaa aika monessa kohteessa lopullinen tarkka sisältö selvitä siinä asennusta tehdessä...
Kun kauppa käy tarpeeksi hyvin, niin ei tarvitse niin tarkkaan sisältöjä etukäteen laskeskella.
Hinta laitetaan vaan niin paljon yläkanttiin, että voi tarvittaessa asentaa jonkin "ylimääräisen" kiertovesipumpun, shuntin ja/tai lämmönvaihtimen jos sellaiselle ilmenee tarvetta paikan päällä.