Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: masa.k - 28.06.12 - klo:00:39
-
Tervehys kaikille. Viisaat neuvot olisi nyt tarpeen ja täältä näkyy asiantuntijoita löytyvän. Talon tiedot löytyy tiedonkeruuketjun sivulta 6.
Maapiiri tulee joten sille mitoitusapua.
Punpun kokoa.
Voiko/kannattaako hyödyntää 500 l varaajaa. Näitä on tarvittaessa 2 kpl.
Pumppu tulee kellariin ja siitä maapiirin joutuu viedä noin 2 m leveässä kaivannossa noin 40 m matkan ennen kuin pääsee tekemään joka piirille omat urat. Kysymys kuuluu että jos tähän tulisi 3x400 piiriä kuinka suuri on lämpöhävikki tuolla 40 m matkalla jos kaikki 6 putkea on samassa kaivannossa. Eristetäänkö kenties menoo ja paluu putket pystyyn laitetulla finfoamilla tai tyroksilla.
Tässä näin alkuun mitä olen pähkäillyt.
-
Tervehys kaikille. Viisaat neuvot olisi nyt tarpeen ja täältä näkyy asiantuntijoita löytyvän. Talon tiedot löytyy tiedonkeruuketjun sivulta 6.
Maapiiri tulee joten sille mitoitusapua.
Punpun kokoa.
Voiko/kannattaako hyödyntää 500 l varaajaa. Näitä on tarvittaessa 2 kpl.
Pumppu tulee kellariin ja siitä maapiirin joutuu viedä noin 2 m leveässä kaivannossa noin 40 m matkan ennen kuin pääsee tekemään joka piirille omat urat. Kysymys kuuluu että jos tähän tulisi 3x400 piiriä kuinka suuri on lämpöhävikki tuolla 40 m matkalla jos kaikki 6 putkea on samassa kaivannossa. Eristetäänkö kenties menoo ja paluu putket pystyyn laitetulla finfoamilla tai tyroksilla.
Tässä näin alkuun mitä olen pähkäillyt.
Vastaan tuohon hävikki kysymykseen kokemukseen perustuen, ei mitään oleellista vaikutusta. Itsellä kulkee 100m samassa kaivannossa lenkin alku ja loppu.
-
Tervehys kaikille. Viisaat neuvot olisi nyt tarpeen ja täältä näkyy asiantuntijoita löytyvän. Talon tiedot löytyy tiedonkeruuketjun sivulta 6.
Maapiiri tulee joten sille mitoitusapua.
Punpun kokoa.
Voisi näyttää vaikkapa tällaiselta:
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo ”hapaopa” Perinnetalo Haaparannalla 95400 Tornio
Tulostuspäivä 28.06.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa. Patterilämmitystalo 44 300 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 10 pers 12 000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 56 300 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 256 m2 31,8 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 650 m3 12,5 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 256 m2 173 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 650 m3 68,2 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 256 m2 44 300 kWh 173 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 276 m2 4000 kWh 60 300 kWh 219 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 276 br m2 219 ET D luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 20,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 6 624 litraa 1,200 €/ltr 7 948 € 85,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 56 300 kWh 0,130 €/kWh 7 319 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 56 178 kWh 0,130 €/kWh 2 530 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 123 kWh 0,130 €/kWh 16 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 56 300 kWh 19 462 kWh 2,89 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 99,4% 19 340 kWh 2 514 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 0,6% 123 kWh 16 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 19 462 kWh 2 530 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 5 418 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 4 789 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus MÄRKÄ SAVI 31,6 kWh/m 1780 m 1,2 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 600 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 4,3 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 2,89 COP 64 357 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin-35C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 10,7kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 12,7kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 14,7kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 16,7 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 18,7 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 20,7 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 22,7 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 20,3 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 20,0 kW, Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -33,3 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 815 h 32,1%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana Kemi, koko vuosi=5442 AP, tammikuu=857 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
...
Oletuksena 60 m3, mutta sekahalkoa!
Tämä 12,5 Wh/m3/Ap/v näyttäisi kohtuullisen oikealta.
Kannattaa kiinniittää huomiota asukkaiden suurehkoon lukumärään. Lämpimän veden tuottamiseen kuluu noin 12.000 kWh/vuosi.
Maakeruuseen todennäköisesti riittäisi esim. 3 x 400 metriä. Maa kyllä menee jäähän, mutta keruu ilmeisesti kuitenkin toimisi tyydyttävästi!
Kannattaa ottaa paikallinen suunnittelija mukaan projektiin!
Tässä yllä oleva on vain vähän "sinne päin"!
-
kiitoksia tiedoista.
Paikallinen edustaja kävi aamusta ja laski tarjouksen. Myy nibeä ja boschia. Näki järkeväksi tähän kohteeseen bosch LV 17 kwh pumpun, varaaja wst 300, maapiiriä 40 mm putkella 3 x 400 m ja etanolia liuokseksi.
Kaivuutyöt tulisi mun kontolle.
Paketin kokonaishinta asennettuna 124515 ruottin kruunua ja euroina 14126 e.
-
Sanokaas jotain paketista ja hinnasta
geopro gt 13 pumppu ja gt 500 varaaja.
Putki pem 40 pn 3x340 metriä.
Etanoli 30-til%
Linjasäätöventtiilit.
Ulko/menovesi anturit
paisunta astia
Mulle jää maapiirin kaivuu ja putken asennus. Ja sähkötyöt.
Näin hinnoteltu
laitteiden osuus 12000 e
työn osuus 6076 e
Yht n. 18100 e asennettuna töineen
Onko paljo ilmaa hinnassa. Lämmityspiirejä tulee kaksi. Kosteet tilat lattialämmityksellä ja muualla patterit.
-
4000€ kalliimpi ja nimellisteholtaan 4 kW pienempi kuin Bosch. Mitoituksen ja hinnan puolesta Bosch paljon parempi vaihtoehto.