Olen täysin tumpelo maalämpökysymyksissä, joten pyydän asiantuntevampaa apua teiltä. Olemme vaihtamassa omakotitalon öljylämmityksen maalämpöön. Nykyinen öljynkylutus on 4,4 m3 vuodessa ja sähkönkulutusarvio on 4110 kW. Lämmitettävää pinta-alaa on 250 m2, patterilämmitys.
Tarjouksia on kahta päätyyppiä:
a. 14 tai 15 kW pumpulla (toinen tulistuspumppu, toinen ei), kaksi 130-140 m kaivoa.
b. 12 kW pumppu, 1 kaivo 205 m
B-vaihtoehto on halvempi - kaivoa joutuu kaivamaan vähemmän, pienempi kone - mutta askarruttaa sen riittävyys. Tarjoaja sanoo, että mitoittavat aina 4-h perheelle ja riittää tilapäisesti isommallekin. Samoilla pohjatiedoilla olen kuitenkin saanut kolme tarjousta kahdella kaivolla ja isommalla pumpulla, joten halvemman ratkaisun mitoitus askarruttaa.
Miltä kuulostaa?
-
Paikkakunta täytyy tietää ennen kuin kommentoi mitään. Turku Oulu on yö ja päivä maalämmössä..
-
Talo on Heinolassa. Tässä vielä menovesilämmöt: - 10 C = 55 C; -15 C = 60 C ja -20 C = 65 C.
-
Nykyinen öljynkylutus on 4,4 m3 vuodessa ja sähkönkulutusarvio on 4110 kW. Lämmitettävää pinta-alaa on 250 m2, patterilämmitys.
Tarjouksia on kahta päätyyppiä:
a. 14 tai 15 kW pumpulla (toinen tulistuspumppu, toinen ei), kaksi 130-140 m kaivoa.
b. 12 kW pumppu, 1 kaivo 205 m
Laitoin arvo taulukkoon ja tältä näyttäisi:
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo ”pauman” Heinola
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. V45120219 Tulostuspäivä 21.02.2012
Rakennusten lämmitystarve vuodessa 33 400 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 250 m2 29,6 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 670 m3 11,0 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 250 m2 134 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 670 m3 49,9 kWh/m3/v
Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4 000 kWh
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 250 m2 37 400 kWh 150 kWh/m2
Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 37 400 kWh
Lämmitystarpeeseen lisätään arvioitu taloussähkö 250 m2 4010 kWh 37 400 kWh 166 kWh/brm2
TALOUSLASKELMA
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 4 400 litraa 1,180 €/ltr 5 192 €
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 37 400 kWh 0,120 €/kWh 4 488 € 1,0 COP
Rakennusten lämmittäminen pumpulla 33 400 kWh 0,120 €/kWh 11 529 kWh 2,9 COP
Käyttöveden tuottaminen pumpulla 4 000 kWh 0,120 €/kWh 1 379 kWh 2,9 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen COP 37 400 kWh 12 908 kWh 2,90 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 100,0% 12 908 kWh 12 908 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 0,0% 0 kWh 0 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 12 908 kWh 1 549 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 3 643 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 2 939 €
PORAKAIVO
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 260 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu (oC) 5,7 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 38 506 kWh
LÄMPÖKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 9,3kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 11,1kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 12,8kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 14,5 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 16,2 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 18,0 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 19,7 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 14,7 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 14,7 kW Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -25,6 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 544 h 29,0%
Laskennassa käytetty koko vuoden Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 4512 AP 737 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
Tässä vielä menovesilämmöt: - 10 C = 55 C; -15 C = 60 C ja -20 C = 65 C.
Liian korkeat menoveden lämpötilat.
Lämpöpumppua varten menoveden lämpötila pitää saada 50-55C maksimilämpötilaan.
Se onnistuu vaihtamalla muutama keskeisissä tiloissa oleva patteri huomattavasti nykyistä suuremmaksi, esimerkiksi vaihtamalla yksilehtinen patteri kolmilehtiseksi.
-
Talo on Heinolassa. Tässä vielä menovesilämmöt: - 10 C = 55 C; -15 C = 60 C ja -20 C = 65 C.
13,6kW max tehontarve. Ei mahda tarvia tuollaisia menovesiä jos termarit on pois..
-
Itse ottaisin ne pisimmät reiät ja 16-20Kw pumppu. Pumpun tehot alkaa kyykätä selvästi kuumilla menovesillä, jolloin ei kannata ottaa liukuman alapäästä.
-
Itellä 260m2 lämitettävää pintaalaa (Uusimaa), 70-luvun talo, öljyä meni 5000 litraa vuodessa.
Vaihdoin ekan MLP-vuoden jälkeen patterit ja nyt 12kW MLP on melkein jo täystehoinen. Tänä vuonna tulee lisäeristystä vinttiin ja täysteho on turhaankin lähellä.
Veikkaan että 12kW riittää hyvin teillekin.
-
Sen verran vielä täydentäisin, että kaivon pituus määrittyy talon energiankulutuksen mukaan, eli Tomppelin laaskelmassa on näin huomioitu. Jos pumppu on osatehoinen, täytyy sen saada kovemmilla pakkasilla apua vastuksista. Vastusten käyttö on suorasähkölämmitystä, eli kolme kertaa kalliimpaa kuin maalämpö. Tomppelin käyttämä laskukaava pitää melko hyvin kutinsa, omassa kohteessa olen sen huomannut. Laakelma ei kuitenkaan huomioi tuota pumpun hyötysyhteen laskemista kovemmilla menoveden lämmöillä 50 -asteen pinnassa. Lattialämmitystalossa uskoisin, että laskelma pitää täysin paikkansa ;)