Olen hakimmassa maalämpöä ok-taloon jonka huoneisto ala 150m2.ja rapiat 500m3.Talossa on vesikiertoinen lattialämmitys.
Olisin tiedustellut että minkä kokoista pumppua ja reijän syvyyttä on muille tarjottu vastaavan kokoiseen taloon?
Olen saanut muutaman tarjouksen ja reikien syvyyksissä on mielestäni kovia metri eroja(matalin 140m ja syvin 175m).
-
Aika mahdotonta arvioida tehontarvetta, kun ei ole tietoa, missä päin Suomea kohde on.
Pitäisi lisäksi tietää, onko uudisrakennus vai jo olemassa oleva ja milloin rakennettu talo.
Lattialämmityksestä päätellen ehkä ei kovin vanha rakennus.
Lämmitystarve on yleensä
1970 - 1980 rakennetuissa taloissa noin 10 -13 Wh/m3/Ap
1980 - 2000 rakennetuissa taloissa noin 10 Wh/m3/Ap
2000 -> rakennetuissa taloissa noin 7 - 10 Wh/m3/Ap
Uusissa nollaenergia ja passiivitaloissa vielä alle senkin.
Niistä on kuitenkin olemassa energialaskelma ja -todistus, josta lämmitystarve selviää.
Rakennusvalvonta vaatii kaikkiin uusiin rakennussuunnitelmiin energiatodistuksen.
Wh/m3/Ap = Wattituntia / kuutiometri / astepäivä
Esimerkiksi 1975 vuonna rakennettu, 500 m3, Jyväskylässä, saadaan koko talon vuotuinen lämmitystarve laskemalla:
Wh x kuutiot x paikkakunnan astepäiväkertymäluku.
Vuotuinen lämmitystarve esimerkiksi = 11Wh x 500m3 x 4945 = 27197500Wh/ vuosi = 27197kWh / vuosi.
Sijoittamalla tuo lukema tähän
http://www.pauna.net/Laskentakaavat/Bergheat2012.xls
laskentapohjaan, saadaan lämpöpumpun mitoitustiedot.
-
Talo sijaitsee länsi-suomessa.rakennusvuosi 2003.
-
Lisäyksenä Tomppelin edellä olevaan viestiin.
Normaalivuoden lämmöntarveluvut (tai astepäiväluvut tai lämmitystarveluvut) eri paikkakunnille Suomessa on ilmoitettu Ilmatieteen laitoksen nettisivulla:
http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut
-
Olen hakimmassa maalämpöä ok-taloon jonka huoneisto ala 150m2.ja rapiat 500m3.Talossa on vesikiertoinen lattialämmitys.
Olisin tiedustellut että minkä kokoista pumppua ja reijän syvyyttä on muille tarjottu vastaavan kokoiseen taloon?
Olen saanut muutaman tarjouksen ja reikien syvyyksissä on mielestäni kovia metri eroja(matalin 140m ja syvin 175m).
TULOSTE
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Talo ”Sintti”
Porin tienoolla
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. Tulostuspäivä 06.01.2012
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi (=Ominaiskulutus /m2) 150 m2 28,2 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi (=Ominaiskulutus /m3) 500 m3 8,5 Wh/m3/Ap/v
Vuotuinen rakennusten lämmitystehon tarve 18 000 kWh
Asukkaiden määräksi valittu 4 hlö
Jolloin vuotuinen käyttöveden lämmitystehon tarve olisi 4 000 kWh
Vuotuinen lämpöenergian tarve yhteensä 22 000 kWh
Sen tuottamiseen kuluisi lämmitysöljyä 2 588
Jos öljyn litrahinta hinta on 1,180 €
Lämmittäminen pelkästään öljyllä maksaisi vuodessa 3 054 €
Jos sähkön kWh hinta on 0,110 €
Lämmittäminen pelkästään suorasähköllä maksaisi vuodessa 2 420 €
Pumpun COP -arvoksi lämmityskäytöllä valittu 3,5 COP
Pumpun COP -arvo lämpimän käyttöveden tuottamisessa 2,7 COP
Pumpun vuotuinen kokonais- COP -arvoksi saadaan laskemalla 3,32 COP
Käyttöveden lämmittämiseen pumppu kuluttaa vuodessa 1 481 kWh
Talon lämmittäminen lämpöpumpulla kuluttaisi sähköä vuodessa 5 143 kWh
Täystehoisen lämpöpumpun sähkön kokonaiskulutus vuodessa olisi 6 624 kWh
Lämpöpumpun sähköverkosta ottama sähkö maksaisi vuodessa 729 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella öljylämpöön verrattuna 2 325 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella suorasähköön verrattuna 1 691 €
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 150 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu (oC) 7,2 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 3,0 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 33 411 kWh
LÄMPÖKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) riittävä
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -20C -lämpötilalla 8,0kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -25C -lämpötilalla 9,0 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -30C -lämpötilalla 10,1 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -35C -lämpötilalla 11,2 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -40C -lämpötilalla 12,3 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 9,0 kW
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -24,8 C
Tuossa ulkolämpötilassa pumppu käy jatkuvasti
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö alkaa laskea ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP)
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 444 h
Koko vuoden keskimääräinen käyntiaikasuhde on 27,9%
Laskennassa käytetty koko vuoden Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 4255
Laskennassa käytetty tammikuun Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 680
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
Edit.:
Korostan vielä, että tämä laskelma on kovasti viitteellinen, koska tietoja rakennuksen lämmön kulutuksesta ei ole. Ei myöskään ole tietoa rakennuksen lämpöeristämisen tasosta.
Ainoana lähtökohtana tässä on oletus rakentamisajankohdan talon tyypillisestä ominaiskulutuksesta.
-
Tomppelilla on ehkä varmuuskerrointa jonnin verran tuossa laskelmassa.
Onko talossa LTO?
-
Tomppelilla on ehkä varmuuskerrointa jonnin verran tuossa laskelmassa.
Onko talossa LTO?
Saattaa ollakin. En uskalla sanoa, kuinka todella on.
Lähtökohtatiedot ovat vähäiset.
Tässä oletuksena on 8,5 Wh/m3/Ap/v ominaiskulutus.
Arvo on lähellä tyypillistä!
Esimerkiksi tieto aikaisemmasta vuotuisesta polttoöljyn tai lämmityssähkön kulutuksesta olisi arvokasta tietoa.
...
Jos tehdään arvioperusteella laskelma, on parempi, että ei alimitoiteta.
Alitehoinen lämmityslaitos on ikävä yllätys.
Hiukan ylitehoinen ei aiheuta harmeja asujalle.
Kaikesta huolimatta, jopa tuokin laskelma voi olla jopa alimitoitettu, kun faktatietoa ei oikein ole lähtökohtana!
-
Kiitti vinkeitä ja laskenta arvioista.Joo 4 henkinen perhe jossa kaks vauva ikäistä lasta.talossa on LTO talo rakennettu 2003 jossa oli 112m2 mutta nyt tulee noin 40m2 laajennus käyttöön lähi aikoina eli sillon kokonais huoneistoala on se 150m2.Öljyä on kulunut pienemässä osassa kahtena edellis talvena 1500l-1800l/vuosi tosin takkaa on poltettu kanssa ahkerasti noina aikoina. Pumppu myyjät kaikki ovat tarjonneet 8kw pumppua se minua eniten ihmetyttää että niiden reikien syvyys on niin eri kokoinen kuten jo alussa laitoin.
-
Kiitti vinkeitä ja laskenta arvioista.Joo 4 henkinen perhe jossa kaks vauva ikäistä lasta.talossa on LTO talo rakennettu 2003 jossa oli 112m2 mutta nyt tulee noin 40m2 laajennus käyttöön lähi aikoina eli sillon kokonais huoneistoala on se 150m2.Öljyä on kulunut pienemässä osassa kahtena edellis talvena 1500l-1800l/vuosi tosin takkaa on poltettu kanssa ahkerasti noina aikoina. Pumppu myyjät kaikki ovat tarjonneet 8kw pumppua se minua eniten ihmetyttää että niiden reikien syvyys on niin eri kokoinen kuten jo alussa laitoin.
Tuossa laskelmassani on öljyn vuosikulutus suurempi, kuin ilmoittamasi 1800 litraa.
Laskennan perusteena on ollut tyypillisen tuon ajan rakennuksen ominaiskulutus.
Olet lämmittänyt lisäksi haloilla. Onkohan halkojen vuosikulutus tiedossa?
Tuossa laskelmassa halot on muutettu ÖLJYKSI! Siksi öljyn litramäärä on suurempi, kuin 1800 litraa.
Jos käytetään laskennan perusteena aikaisempaa kulutustietoa, on tiedettävä kaikki jonakin vuotena käytetyt polttoainemäärät ja miltä (samalta!) vuodelta ne ovat.
Näiden ja paikkakuntasi sen vuoden astepäivälukujen (=lämmitystarveluvut) kertymällä saadaan laskettua rakennuksesi normaalivuoden lämmitystarve ja lämmityslaitteen mitoitus.
Voit myös itse kokeilla laskea tällä:
http://www.pauna.net/Laskentakaavat/Bergheat2012.xls
-
Mulla on saman ikäinen puutalo itse tehtynä, Neliöitä 200 ja 7kw.n pumppu. Hyvin on riittänyt. Kaivo 168m.
-
Vertailuna oma kohteeni 145m2 ja 380 m3. 1993 rakennettu ,myös lattialammitys koko talossa. Meillä hyrrää 8 kw pumppu ja reikä 155m, josta aktiivia 142m. Pumppu on hiukan ylitehoinen, mutta parempi niin. Myös 4-henkinen perhe.
-
Mikähän pumppu valmistaja olis helppo,varma toiminen ja takuu ja huolto sujuvaa jos ilmenee ongelmia? Onko kokemuksia?