Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: seppaant - 23.12.10 - klo:17:29

Otsikko: Mihinkä lämpötilaan pumppusi riittää?
Kirjoitti: seppaant - 23.12.10 - klo:17:29
Uusien ja miksei vanhojenkin pumppujen omistajien kannattaisi piirtää alla olevan kaltainen käyrästö, millä voidaan arvioida kovin pakkanen mihin pumppu pystyy ilman lisävastuksia.

Ulkoilman lämpötilan funktiona piirretään pumpun
- Käyntiaikasuhde %  ja
- lämmönjakoon menevän veden lämpötila.

Käyntiaikasuhde on riittävän tarkka, jos se lasketaan vuorokauden käyntitunneista.
Ulkolämpötilana kannattaa käyttää vrk. keskiarvoa. Riittävän tarkka arvo saadaan kun lasketaan vuorokauden minimi- ja maksimilämpötilojen keskiarvo.

Kun käyriä jatketaan nähdään milloin pumppu käy koko ajan tai millon saavutetaan pumpun maksimi antolämpötila.

Se kumpi ensin saavutetaan on kovin pakkanen mihin pumppu pystyy ilman lisävastuksia

http://[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=7209442.jpg][IMG]http://i8.aijaa.com/b/00073/7209442.jpg[/IMG][/url]

ATS
Otsikko: Re: Mihinkä lämpötilaan pumppusi riittää?
Kirjoitti: Marqu - 23.12.10 - klo:19:18
Ei ole käyriä tullut piirrettyä, mutta alkuvuodesta tammikuussa tuli pakostakin testattua että mihin pumppu kykenee. Ulkolämpötila putosi lähes koko vuorokaudeksi alle -30 esteen:

(http://i3.aijaa.com/b/00798/7209642.jpg) (http://www.aijaa.com/v.php?i=7209642.jpg)

Ja vielä kuitenkin V13 LÄ:n tehot riitti lämmittämään talon (172m2) sekä talousrakennuksen (56m2) ja vieläpä aikaa oli hieman vielä huilatakin käyntijaksojen välissä  :D

Olisi toki ehkä riittänyt pykälää pienempikin pumppu, koska nyt pumpun maksimi tulee vastaan ehkä siinä -35/-36 asteen kieppeillä.