Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: ISOKIINTEISTÖ - 29.03.10 - klo:14:17

Otsikko: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: ISOKIINTEISTÖ - 29.03.10 - klo:14:17
Olen ostanut  Lapissa sijaitseva   ent.koulukiinteistö.
Rakennuksen pinta-alat:
a)1956 rakennettu 753 m² 1/2 kerroksinen vanhustentalo ,
b)269 m² 1959 rakennettu ent.neuvolarakennus ,
c)1232 m²kolmikerroksinen koulu (kivirakennus).
Öljykattila ja öljypoltin sijaitsevat koulurakennuksessa.
Kiinteistön öljypoltin oilon kp26H. 140-355. 1991.
Kiinteistön kattila Arimax/1992 Eetta Teho: 200 kW
Käyttämättömistä tiloista lämpöa on pudotettu rajusti(yli puolet).
Tämänhetkisen kiinteistön öljykulutus, 170-200 L/vrk.
Mielestäni kulutus vieläkiin on lian suuri,vaikka koko kiinteistö on silti hyvin eristetty.  :'(
Harkitsemme nykyisen öljylämmitteisen  lämmitysjärjestelmän uusimista siten:
vaihtoehto 1. korvata  öljykattila maalämpöpumpulla tai
vaihtoehto 2.säilyttää öljykattilasi ja täydentää sitä lämpöpumpulla, joka pienentää lämmityskustannuksia.
Mikä lämmitysjärjestelmä olisi asiantuntijoiden mukaan paras/edullisin/taloudellisin/kannattavin?

Pyydän tarjousta avaimet käteen periaatteella.

Kunnioittavasti,
Arvi Turunen
puh. 0452330987
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: Pete H - 29.03.10 - klo:22:07
Tuossapa ainakin pari linkkiä Lapin suunnalta isommasta kohteesta eli kerrostalo Kemistä:
http://www.lampoassa.fi/cgi-bin/webio-f?id=124&saitti=lampoassa

ja kirkko Alatorniolla:
http://www.lounaislappi.fi/admin/pdf/20100215/LO_20100215_3.pdf

Ja varmaan mitoitus on hieman eri, jos kohde sijaitsee Inarissa Kemin sijaan.
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 30.03.10 - klo:09:40
Onneksi olkoon kaupan johdosta, neliöitä on ainakin runsaasti! Mutta niiden lämmittäminen ei ole kovin edullista.

Noin ison kiinteistön lämmittämisessä maalämpö on erittäin paljon edullisempaa kuin öljyllä tai sähköllä lämmittäminen. Lämpöinvestointi kuolettaa itsensä varsin pian.

Tokko kukaan noilla tiedoilla voisi periaatteessakaan tehdä tarjousta sinulle. Kannattaa pyytää LVI-liikkeiltä ensin energiatarpeen kartoitusta ja tarjousta.

Joitakin lähtökohtia:

Maalämpö on edullisin toteuttaa, jos lämmönlähteenä on pintaputkisto savi- tai hiesumaahassa tai vesistössä (kokonaispituus noin pohjoisessa varmaankin puolitoista kertaa lämmitettävien kuutioiden pituus; esim. jos kuutioita on 4000, niin putkistoa tarvitaan ehkä 6000 metriä, eli vaikkapa 15 kappaletta 400 metrin lenkkejä!). Valitettavasti monessa paikassa ei ole tarjolla savikkoja tai sopivia vesistöjä  lämmön lähteeksi.

Lämpökaivo onnistuu parhaiten, jos peruskallio on lähellä eikä jouduta poraamaan kymmeniä metrejä ensin maakerrosten läpi. Noin pohjoisessa lämpökaivon kokonaispituus on ehkä puolitoista kertaa lämmitettävien neliöiden määrä. Jos halutaan 2300 neliötä pitää huoneenlämpöisinä, silloin pitää porata ehkä vaikkapa 11 kappaletta 200 metrin lämpökaivoa mieluiten vähintään 30 metrin etäisyydelle toisistaan.

Taloissa on varmaankin patterilämmitys. Silloin lämmityksen hyötysuhde on pienempi kuin lattialämmityksellä. Energiankulutusta voidaan vähentää myös poistoilman talteenotolla, jolloin on periaaatteessa mahdollista varastoida kesän helteillä viillennyksessä syntyvää lämpöä maalämmön keruupiiriin. Toivottavasti lämpöpatterit on mitoitettu reilusti, sillä maalämmityksessä niissä kiertää käytännössä enintään 50-asteinen vesi. Öljylämmityksessä päästiin usein yli 70 asteeseen. Jos patterit eivät siirrä tarpeeksi lämpöä, voi niistä joitakin korvata isommilla tai sitten puhallinpattereilla.

Ilmalämpöpumppu yhdistettynä lämpöpumppuun ei taida olla kovin kannattava, koska pakkasilla ilmalämpöpumpun hyötysuhde putoaa liki sähkölämmmityksen tasolle. Suurin osa lämmitysenergiasta kuluu tietenkin pakkaskausilla.

Joka tapauksessa, ehdottomasti tarvitset ammattilaisen apua lämmityksen saneerauksessa. Onnea!
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: ISOKIINTEISTÖ - 30.03.10 - klo:14:29
Sähköliittymä on 3x100A.
Liittymiskaapeli tulee suoraan viereiseltä pylväsmuuntamolta ja on tyypiltään AMCMK 3x120+41

Lämmitysenergiankulutus:
Kuntoraportin mukainen keskimääräinen ominaiskulutus on ollut 57,7 kWh/r-m3. Vastaavanlaisissa kiinteistöissä
ominaiskulutukset ovat keskimäärin 44,6 kWh/r-m3.
Kulutus on noussut kolmena vuonna peräkkäin samoin kuin veden kulutuskin.
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 31.03.10 - klo:09:48
Lainaus
Kuntoraportin mukainen keskimääräinen ominaiskulutus on ollut 57,7 kWh/r-m3. Vastaavanlaisissa kiinteistöissä
ominaiskulutukset ovat keskimäärin 44,6 kWh/r-m3.
Kulutus on noussut kolmena vuonna peräkkäin samoin kuin veden kulutuskin.

Osaatko kertoa, mikä on arvioitu vuotuinen lämmisenergian tarve kilowattitunteina? Olet kertonut ominaiskulutuksen rakennuksen lämmitettäviä kuutioita kohti (57,7 kWh/r-m3), mutta paljonko lämmitettäviä kuutioita on? Neliöitä näyttäisi olevan 2254 m2 (753 + 269 + 1232 m2). Olisiko kuutioita noin 6000 m3? Silloin vuosikulutus olisi 346200 kWh. Onko suunnilleen näin?

Kevytöljyn energiasisältö on hieman yli 10 kWh/litra (http://fi.wikipedia.org/wiki/Polttoöljy), ja öljylämmityksen hyötysuhde saattaa olla jossain ehkä 70-85 prosentin välillä, ellei käytössä olisi kovin uutta tekniikkaa.

Kun tiedetään vuotuinen lämmitysenergian tarve, sen hinta voidaan laskea vaikka näin:

Olenpa varma, että maalämpö tulee olemaan erittäin kannattava investointi. Tarvitset yhden tai pari kiinteistölämpöpumppua ja riittävät lämmönkeräyspiirit.
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: klapista_maalämpöön - 22.05.10 - klo:22:10
Minulla on myös isohko kiinteistö. Puukattila, josta haluaisin eroon on teholtaan 63 kW ja sen lisäksi on lämminvesivaraajassa (2 kpl rinnan 1,8 m3 = 3,6 m3) ollut sähkövastuksia 30 kW joilla olen juuri pärjännyt. Täten olen pähkäillyt, että tarvitsisin varmaan noin 100 kW tehoiset lämpöpumput. Onko kenelläkään tietoa miten sellainen kannattaisi hoitaa ?? Kaksi tai kolme pienempää pumppua ?
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 22.05.10 - klo:22:48
Kannattaa katsastaa kiinteistöpumppuja. Niitä on ainakin  Thermia Robust (http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Robust%20datablad%202008%20FIN.pdf), Geopro RE (http://netfi.oilon.com/cms400/oilonhome2010/products.aspx?id=2065), Lämpöässän T45-80 (http://www.lampoassa.fi/t_45_80.html) ja IVT Greenline G (http://www.ivt.fi/products.asp?lngID=463&lngLangID=1). Nibelläkin voi olla sellainen, mutta sen nettisivut ovat niin sekavat, ettei Erkkikään ota tuotteista selvää. Muillakin voi olla, mutta en ehtinyt tässä käydä mm. saksalaismerkkien tietoja lävitse.

Ja käytä ammattilaisia mitoituksen ja laitteiston suunnitteluun. Uskonpa, että pitkässä juoksussa isossa kiinteistössä maalämmön edut tulevat parhaiten esille.

Pumpun ohella tärkeä on selvittää lämmönkeruun riittävyys. Joko riittävän syvät lämpökaivot tai pintapiirit. Siinäkin ammatti-ihmisten apu on välttämätöntä.

Onnea projektille ja tervetuloa foorumille!
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: sam68 - 23.05.10 - klo:08:43
Lainaus
Minulla on myös isohko kiinteistö. Puukattila, josta haluaisin eroon on teholtaan 63 kW ja sen lisäksi on lämminvesivaraajassa (2 kpl rinnan 1,8 m3 = 3,6 m3) ollut sähkövastuksia 30 kW joilla olen juuri pärjännyt. Täten olen pähkäillyt, että tarvitsisin varmaan noin 100 kW tehoiset lämpöpumput. Onko kenelläkään tietoa miten sellainen kannattaisi hoitaa ?? Kaksi tai kolme pienempää pumppua ?
Tuollaista kohdetta ei mitoiteta täysteholle. Oletko pärjännyt pelkillä vastuksilla miten pitkälle? Millainen kohde teillä on tiloiltaan?
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: klapista_maalämpöön - 23.05.10 - klo:08:48
Kiitos vinkeistä.

Mistä löytäisin sellaisen ammattilaisen, joka osaisi suunnitella toimivan ratkaisun ?? Samaa pätee tietysti tuon lämmönkeruunkin ratkaisuun.

Itse olen nyt ajatellut järveen upottamista, koska vieressä on sellainen. Siinä on erittäin pehmeä noin 5m paksu mutapohja, jonne kokemuksien mukaan "häviää" kaikki aina aikoinaan venepoijuksi tarkoitettuja 200l tynnyreitä myöten.. eli eiköhön sinne se muoviputkikin uppoaisi aika syvälle?? Paikallisen ammattikorkeakoulun tutkija, joka oli selvitellyt erilaisten maalämpöratkaisujen taloudellisuutta suositteli nimenomaan tätä järveen upottamista.
Ongelmana tässä olisi se, että olevasta lämmönjakohuoneesta kertyy matkaa rantaan noin 200 metriä. Vai onko se ongelma? Pitäisikö tuolla matkalla olla meno- ja paluuputket eri kaivannoissa ja pitäisikö järvestä tuleva putki eristää???
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: klapista_maalämpöön - 23.05.10 - klo:09:15
Sami68 kirjoitit, että ei täysteholle kannata mitoittaa.

Kohde on vähän yli satavuotias hirsirakenteinen "kartano", jossa on noin 2500 kuutioita. Lämmönjako on pääasiassa ikkunoiden alle sijoitetut patterit, kellarin saunaosastossa on lattialämmitys. Rakennuksessa toimii alakerrassa ravintola, joten silloin kuin siinä on toimintaa kuluu lämmintä vettä runsaasti... Tämäkin tietysti voi olla ongelma maalämpötalossa... Tosin se 3,6 kuution varaajatilavuus on ainakin puukattilakäytössä hyvin tasannut tilannetta.
Yläpohjaa on lisäeristetty, muttaa varsinkin ikkunat´, joita on suhteellisen paljon ovat varsinaisia lämmönhukkaajia. Ne ovat alkuperäiset 2-lasiset ja ulkopuitteiltaan pieniin ruutuihin jaetut, joten ikkunoiden kokonaan uusiin vaihtaminen ei kulttuurihistoriallisesti (ja koska ne ovat vielä käsin puhallettua lasia) tule kuuloonkaan. Joten tässä vaiheessa on niiden kanssa elettävä (tulevaisuudessa on ajatuksena kokeilla sisäpuitteen tilalle umpiolasielementtejä, mutta rahat ei ole niihin vielä riittäneet. Ulkoseinissäkään ei ole mitään lisäeristystä.
Eli talvella lämpöä kuluu runsaasti ja pattereissa olisi syytä kiertää melko kuumaa vettä. Se,että maalämmöllä ei päästä yli 50 asteeseen käytännössä varmaan johtaa siihen, että niitä 30 kW:n vastuksia niissä varaajissa pitää jatkossakin käytää, vai onko siihen kenelläkään mitään ratkaisua ??
Olisiko tuo "täysteholle ei kannata mitoittaa" ymmärrettävä, että mitoitettaisiin suunnilleen teholle joka vastaa sitä poistuvaa puukattilaa?
Suunnitelmissa olisi jatkossa lisärakentamista juuri siihen rakennukseen, josta tuo puulämpökeskus poistuisi ja jonne nyt johtaa lämpökanaali, joten itse olen ajatellut, että siinä vaiheessa voisi maalämmöllä lämmittää kanaalin avulla toiseen suuntaan ja tietenkin tällöin käytettäisiin lattialämmitystäv tässä uudessa projektissa. Voisiko tällä ajatuksella perustella tuota ylimitoitusta? Tai kannattaisiko vain varautua lisäyksiköihin tässä vaiheessa?
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: Kallioniemi - 23.05.10 - klo:10:52
Lainaus
Sami68 kirjoitit, että ei täysteholle kannata mitoittaa.

Vannoutuneena maalämmittäjänä olen sitä mieltä, että täysteho pitää olla, "kannatti" tai ei. Mutta, jos noin isossa kohteessa osatehoon päätyy, niin ennemmin sitten se aputeho öljykattilasta kuin suoraan sähköstä. Talven kylmimpänä aikana se sähköverkosta otettu apuenergia tuotetaan hätäapuvoimaloissa juurikin kivihiilellä ja öljyllä. Ennen kuin ne kilowatit ovat sinne kartanon lämmitysjärjestelmään ehtineet, on niistä jokainen kuluttanut fossiilista polttoainetta paljon enemmän kuin sen oman vara-öljykattilan tuottamat.
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: klapista_maalämpöön - 23.05.10 - klo:11:07
kiitos mielipiteesstä.
Minuakin kyllä periaatteessa tuo täysteho miellyttäisi enemmän. Öljyyn en halua turvautua ja puusta haluan pois juuri takia, että sen puulämpökeskuksen paikalle on tarkoitus rakentaa tulevaisuudessa majoitustiloja....
Joten ilmeisesti pitäisi muuttaa tavalliset patterit tarvittavilta osiltaan näillä palstoilla paljon kehutuiksi tuuletuspattereiksi (tai mikä se virallinen nimi oikein olikaan) mikäli osoittautuu, että 50 asteinen vesi ei riitä lämmittämään tiloja. Yksi ongelma on tähän mennessä ollut sekin, että puiden louppuessa aamuyöllä koko järjestelmän vesitilan lämpötila on laskenut paljon alle sen 50 asteen joten tämä "ylösajo" on sitten vaatinut hyvin kuumaa vettä. Tämä ongelmahan maalämmöllä ei ole mahdollista.
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 23.05.10 - klo:11:18
Lainaus
Mistä löytäisin sellaisen ammattilaisen, joka osaisi suunnitella toimivan ratkaisun ??  
....
Paikallisen ammattikorkeakoulun tutkija, joka oli selvitellyt erilaisten maalämpöratkaisujen taloudellisuutta suositteli nimenomaan tätä järveen upottamista.

Olisiko tutkijasta apua? Hän varmaan osaa kertoa, mitkä yritykset voivat tehdä suunnitelmat ja antaa tarjoukset.

Hyvä, että järvi on vieressä. 200 metrin maataivaltakin voi käyttää ehkä myös lämmönlähteenä, jos maaperä on sopivaa.

Noita isoja kiinteistöpumppuja voidaan pistää useampi vierekkäin, vaikkapa 3 x 40 kW.
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: klapista_maalämpöön - 23.05.10 - klo:11:23
Olen mielenkiinnolla lukenut tuota palstaa "saneeraus maalämmölle" jonne tämä minunkin case varmaan asiallisesti kuuluisi.
Yksi asia on pistänyt silmään: Usein on luovuttu vanhasta ison vesitilavuuden varaajasta. Onko tähän joku syy (taloudellisuus) ??
Eli pitäisikö minunkin tapauksessa siitä luopua ? Vähän harmittaisi, koska sillä ei ole ikää kuin 10v ja lisäksi aikoinaan hankin sen varustettuna alaosan aurinkolämpökierukoilla, joihin olen myös haaveillut investoida niin, että kesäaikaan lataisin katolle asennetuilla tyhjiöputkikerääjillä lämpöä lämmintä käyttövettä varten.... Eihän ne tosin mitään halpoja vehkeitä ole, mutta Kiinassahan niitä näytetään valmistettavan kiihtyvällä nopeudella joten luulisi hintojenkin joskus vähän tippuvan?

Onko muuten kukaan koskaan kysynyt mitä maksaisi niiden aurinkokerääjien osataminen suoraan Kiinalaiselta valmistajalta, netissähän noita ostoskanavia olisi pilvin pimein. Tämä ei tosin ole tämän foorumin asia, mutta tulipahan mieleen.....
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: klapista_maalämpöön - 23.05.10 - klo:11:33
Kuumaa_kalliosta kirjoitit: Olisiko tutkijasta apua? Hän varmaan osaa kertoa, mitkä yritykset voivat tehdä suunnitelmat ja antaa tarjoukset.

siinä tutkimusprojektissa oli ollut mukana "paikallinen" gebwell, jolta olen jo pyytänyt "tarjousta/apua", mutta arvelluttaa tietysti tukeutua vain yhteen toimittajaan....

Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: sam68 - 23.05.10 - klo:11:36
Jos tuo järviputkitus onnistuu (vaatii jakokaivon rantaan ja isot siirtoputket pumpulle) niin tilanne muuttuu tuon mitoituksen osalta. Porakaivoilla aina osateho jos euroilla on merkitystä.
Mielenkiintoinen kohde ja osaavalle henkilölle ei tuota mitään ongelmaa muuttaa talo maalämpöön. Mitoitus ja tekniset asiat pitää vaan suunnitella huolella. En halua ottaa "etänä" kantaa tuohon tehontarpeeseen ", eikä se taidaa olla foorumin tarkoituskaan tällaisiin kohteisiin, mutta selkeästi kannattavan kuuloinen projekti asiakkaalle. Järvi tuo vielä oman mausteensa ;)
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: sam68 - 23.05.10 - klo:11:39
Varaajat voi varmasti hyödyntää jatkossakin. Toinen käyttöveden lämmitykseen ja toinen lämmityksen puskuriksi. Kierukoiden määrä vaikuttaa jatkokäyttöön..
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 23.05.10 - klo:14:06
Lainaus
Yksi asia on pistänyt silmään: Usein on luovuttu vanhasta ison vesitilavuuden varaajasta. Onko tähän joku syy (taloudellisuus) ??
Eli pitäisikö minunkin tapauksessa siitä luopua ? Vähän harmittaisi, koska sillä ei ole ikää kuin 10v ja lisäksi aikoinaan hankin sen varustettuna alaosan aurinkolämpökierukoilla, joihin olen myös haaveillut investoida niin, että kesäaikaan lataisin katolle asennetuilla tyhjiöputkikerääjillä lämpöä lämmintä käyttövettä varten.... Eihän ne tosin mitään halpoja vehkeitä ole, mutta Kiinassahan niitä näytetään valmistettavan kiihtyvällä nopeudella joten luulisi hintojenkin joskus vähän tippuvan?

Onko muuten kukaan koskaan kysynyt mitä maksaisi niiden aurinkokerääjien osataminen suoraan Kiinalaiselta valmistajalta, netissähän noita ostoskanavia olisi pilvin pimein. Tämä ei tosin ole tämän foorumin asia, mutta tulipahan mieleen.....
Et taida tarvita kiinalaisia katolle laitettavia aurinkokerääjiä, kun sulla on siinä 200 metrin päässä tarjolla todella laaja suomalainen aurinkokerääjä: järvi!

Hyväkuntoiset, alle kymmenvuotiaat varaajat voit hyödyntää muutenkin.

Sami68 jo antoi paljon hyviä neuvoja. Tuossa äsken juoksulenkillä tuumin samaan suuntaan:
Nämä ovat täydellisen maallikon ajatuksia. Ota yhteyttä asiantunteviin LVI-firmoihin, joilla on tarjota isoja kiinteistöpumppuja ja mieluiten myös suunnittelukokemusta niistä.
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: klapista_maalämpöön - 23.05.10 - klo:19:41
Kiitoksia konkareille sami68 ja kuumaa_kalliosta hyvistä neuvoista, jotka vahvistaa näitä omia ajatuksia mitä olen viime päivinä pyöritellyt....

Olen lähettänyt myös tuonne SulPuun tiedustelun, jossa nimenomaan kysyn suunnittelijoita, jotka osaisi hoitaa tällaisen homman. Ainoa asia joka vielä askarruttaa, että ehdinkö saada homman hoidettua kesän aikana, sillä koko homma lähti siitä, että tasan 2 viikkoa sitten minulta paloi sen puulämpökeskuksen kattorakenteet ja siitä lähtien on pitänyt turvautua pelkkään suoraan sähköön, joten tuli niinsanotusti ajolähtö tähän muutokseen joka tosin oli jo ollut mielessä (passiivisena) jonkun aikaa....
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: tomppeli - 23.05.10 - klo:21:55
Nämä molemmat ovat jo sen kokoluokan projekteja, että kannattaa ottaa yhteyttä suoraan valmistajatehtaisiin ja maahantuojiin.


Kotimaisia valmistajatehtaita esim.:
- Oilon Oy Lahti, http://netfi.oilon.com/cms400/oilonhome2010/products.aspx?id=2065, Email: info@oilon.com
- Lämpöässä, Lapua, http://www.lampoassa.fi/t_45_80.html   ja http://www.lampoassa.fi/suuret_kiinteistot.html
- Gebwell, Leppävirta, info(at)gebwell.fi
- Ekowell, Rovaniemi,  http://www.ekowell.com/tuotteet/ept3000.php

Ruotsalaiset.:
- Thermia, IVT ja Nibe maahantuojat (tehtaat Ruotsissa)

Kannattaisi jopa soittaakin näihin paikkoihin. Luulisi suuren projektin olevan kaikille kiinnostava.
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 24.05.10 - klo:10:36
Tomppeli täydensi hyvin noita lämpöpumpputoimittajien yhteystietoja. Kaikki ne löytyvät myös tältä yhteenvetosivulta (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=87).

Suomalaisten ja ruotsalaisten pumppujen lisäksi kannattaa ehdottomasti muistaa myös saksalaiset valmistajat, joilla on paljon isoja kiinteistöpumppuja tarjolla. Tämä johtuu varmaan siitä, että Saksassa lämpöpumppuja käytetään enemmän isojen kiinteistöjen lämmityksen.

Kas vaikka nämä:
Buderus Logatherm WPS (http://www.buderus.de/Produkte/Heizen_mit_/Umweltenergie/Sole_Wasser_Waermepumpen_Logatherm_WPS_22_60_kW-3085967.html?mid=2231639&table=techdata&mid=2231639&type=#infotab) (60 kW asti)
Viessmann Vitocal 300 (http://www.viessmann.fi/fi/products/Heat_pumps.html) (81 kW asti)
Vaillant geoTHERM VWS 460 (http://www.vaillant.fi/yksityisasiakkaat/tuotteet/lmppumput/vws-maa-vesi/produkt_vaillant/geoTHERM_220-460.html) (46 kW)
Stiebel Eltron WPF 66 (http://www.stiebel-eltron.fi/uusiutuvat-energiat/tuotteet/lampopumppu/maalampopumppu/moduulimallisarja-400-kw-asti/) (67 kW asti)

Luulenpa, ettei pumppu ja sen asennus ole mikään käsittämätön haaste. Isompi haaste voi olla järveen asennettavan keruupiirin suunnittelu, mitoitus ja toteutus. Sillä tämä on harvinaisempaa herkkua.

Pumppuja ja varaajia on hyvä viritellä jälkikäteen mutta keruupiiri on ja pysyy. Pysyy järvessä, jos on riittävästi painoa ja ne ovat kunnolla ja liukumatta kiinni keruuputkessä. Sotkamossa Vuokatin kupeessa olevassa lammessa näin viime kesän pintaan kellahtaneen keruuputken. Kaipa painot olivat liikkuneet, jolloin painoton osuus pyrkii pintaan.
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: ISOKIINTEISTÖ - 24.05.10 - klo:12:00
Tervehdys kaikille!

Ennen maalämmön suunnittelua ja asentamista olisi  syytä selvittää maaperä ja kallio kiinteistön tontilla.

Kuka voi antaa sellaiset tiedot?
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 24.05.10 - klo:13:20
Lainaus
Ennen maalämmön suunnittelua ja asentamista olisi  syytä selvittää maaperä ja kallio kiinteistön tontilla.

Kuka voi antaa sellaiset tiedot?
Kysypä ensin kunnan/kaupungin rakennus- tai kaavavirastolta, onko maaperätietoja kartoitettu mm. yleiskaavojen tai rakennuskaavojen teon yhteydessä.
Sen jälkeen parasta yleistietoa on varmaan Geologian tutkimuskeskuksella (http://www.gtk.fi/geotieto/kartat/kalpe/). GTK:lta saat varmaan selville alueen peruskallion pääkivilajit. Monessa paikassa kallioperä ei juuri vaihtele, on puhtaita gneissi- ja graniittialueita. Jälkimmäinen olisi se mukavampi lämpökaivon tuoton kannalta.

Naapurien ja alueen vanhojen asukkaiden jututtaminen voi auttaa. Joku on varmaan tehnyt kaivon ja kaivattanut viemärilinjoja. Niistä voi selvitä maalajit ja peruskallion syvyys ja laatu.
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: klapista_maalämpöön - 26.05.10 - klo:12:42
ISOKIINTEISTÖ kysyi tutkimuksista.

Maaperän laatua ja kallion pinnan syvyyttä maanpinnasta tutkivat yksityiset geosuunnittelutoimistot. Myös esimerkiksi ammattikorkeakoulut, joissa opetetaan geotekniikkaa voivat rajoitetusti tehdä oppilastyönä joitain tutkimuksia, mutta jos on kiire kannattaa ottaa yhteyttä em. suunnittelu- ja tutkimusfirmoihin, joita löytää mm. erilaisista hakemistoista (esim. keltaiset sivut) Usealla paikkakunnalla toimivia yrityksiä on mm. Pöyry konsernissa. Sensijaan kallion laatuun varmaan on vaikeampi paikallisesti saada ennakkoon tarkkaa tietoa, se voi vaihdella suuresti varsin lyhyelläkin matkalla. Lopullisesti se selviää vasta kun porataan kaivoa....
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: klapista_maalämpöön - 26.05.10 - klo:12:49
hei kaikille.

Oma projekti on sen verran edennyt, että myös paikallinen kaukolämpöyhtiö on ilmoittautunut myös mukaan "kisaan" ja he ovat laskeneet käytyjen keskustelujen perusteella, että minun kiinteistön vuosilämmitysenergiakulutus olisi arviona 120 MWh.

Osaako fuurumin viisaat sanoa mitä tämä suunnilleen tarkoittaisi maalämpöpumpun ratkaisuna:
-maksimiteho xx kW ??
-vesistöön upotettavien keruupiirien pituutena ??
- jotain muuta huomioitavaa ??

odotan mielenkiinnolla....
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: tomppeli - 26.05.10 - klo:21:38
120 MWh /vuosi = 120.000 kWh /vuosi.
Tuo tarkoittaisi täystehoisena noin 50 kW tehoista lämpöpumppua.
Se olisi parasta toteuttaa kahdella noin 25 kW tehoisella pumpulla,
joista vain toinen käy tavallisesti ja kovalla lämmitystarpeella se toinenkin tulee mukaan.
Kahdesta pumpusta saadaan myöskin se etu, että toisen mahdollisesti sammahdettua, toinen kuitenkin jatkaa, eikä tule katastrofia talouteen.

Älä kuitenkaan luota mitoitusasiassa meihin foorumilaisiin, vaan sido laitetoimittajasi vastuullisesti järjestelmän suunnitteluun ja mitoitukseen.
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: sam68 - 27.05.10 - klo:09:00
Lainaus
hei kaikille.

Oma projekti on sen verran edennyt, että myös paikallinen kaukolämpöyhtiö on ilmoittautunut myös mukaan "kisaan" ja he ovat laskeneet käytyjen keskustelujen perusteella, että minun kiinteistön vuosilämmitysenergiakulutus olisi arviona 120 MWh.

Osaako fuurumin viisaat sanoa mitä tämä suunnilleen tarkoittaisi maalämpöpumpun ratkaisuna:
-maksimiteho xx kW ??
-vesistöön upotettavien keruupiirien pituutena ??
- jotain muuta huomioitavaa ??

odotan mielenkiinnolla....

Kokonaisenergia 120MWh
Käyttövedelle laskin 15000kWh
Maksimitehontarve ~41kW
Pumppu 42kW
Keruupiiri 1200m (4*300m niin helpompi ilmata)
Energianpeittoaste 99,7%
Lisäenergiantarve raja -24 (sähköllä loput)
Lämmityskulut ~4000€ vuosi

Tämä annetulla tiedolla kulutuksesta ja koska vesistö on energian tuottaja niin mitoitus ~täys. Saat vähän suuntaa kun kysyt tarjouksia.
Porakaivoilla muuten 5*170m=~23t€. Putket ja nesteet ~3000€+painot+asennus jää vähän alle ;)
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: klapista_maalämpöön - 28.05.10 - klo:10:28
kiitoksia suuntaa antavista neuvoista. Tuo lämpimän käyttöveden tarve tässä tapauksessa on vähän kysymysmerkki, koska talossa toimii ruokaravintola, jonka keittiön tarve on ajoittain varsin suuri, samoin kellarissa on tilaussauna jossa voi käydä kerralla 20 henkeä saunomassa....
Mutta katsotaan mitä toimittajat esittää....
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: tomppeli - 28.05.10 - klo:10:41
Lainaus
kiitoksia suuntaa antavista neuvoista. Tuo lämpimän käyttöveden tarve tässä tapauksessa on vähän kysymysmerkki, koska talossa toimii ruokaravintola, jonka keittiön tarve on ajoittain varsin suuri, samoin kellarissa on tilaussauna jossa voi käydä kerralla 20 henkeä saunomassa....
Mutta katsotaan mitä toimittajat esittää....
Tulistuslämpöpumppu tuottaa edullisimmin lämpimän käyttöveden ja niistä ilmeisesti Oilonin Geopro tuottaa kuuminta käyttövettä ilman sähkövastuksilla kuumentamista.
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: Roori - 28.05.10 - klo:17:01
Lainaus
kiitoksia suuntaa antavista neuvoista. Tuo lämpimän käyttöveden tarve tässä tapauksessa on vähän kysymysmerkki, koska talossa toimii ruokaravintola, jonka keittiön tarve on ajoittain varsin suuri, samoin kellarissa on tilaussauna jossa voi käydä kerralla 20 henkeä saunomassa....
Mutta katsotaan mitä toimittajat esittää....
Meinasin ehdottaa aurinkolämmityksen harkintaa osavaihtoehtona jos käyttövesikulutus suuri, mutta huomasin että ollaan Lapissa joten taidetaan painottua käytön suhteen talviaikaan ja kesällä hiljaista joten unohdetaan koko juttu ;)
Vai mitä?
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: sam68 - 28.05.10 - klo:17:47
Lainaus
Lainaus
kiitoksia suuntaa antavista neuvoista. Tuo lämpimän käyttöveden tarve tässä tapauksessa on vähän kysymysmerkki, koska talossa toimii ruokaravintola, jonka keittiön tarve on ajoittain varsin suuri, samoin kellarissa on tilaussauna jossa voi käydä kerralla 20 henkeä saunomassa....
Mutta katsotaan mitä toimittajat esittää....
Tulistuslämpöpumppu tuottaa edullisimmin lämpimän käyttöveden ja niistä ilmeisesti Oilonin Geopro tuottaa kuuminta käyttövettä ilman sähkövastuksilla kuumentamista.

Tämän kokoisissa tulistuspumppuja taitaa käyttää suurin osa valmistajista. Mm. Ruotsalaiset ;)
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: klapista_maalämpöön - 29.05.10 - klo:17:31
ROORI ehdotti aurinkokerääjiä lämpimän käyttöveden tarpeisiin.
Ei hullummalta kuulostava ajatus koska tämä ei nyt vielä ihan lappia ole kun ollaan Kuopiossa ja nimenomaan pääsesonkikin siinä ravintolassa ajoittuu juuri kesäaikaan jolloin aurinkoakin olisi....

Sami68 oli laskenut 42 kW riittävän ja päätynyt laskelmissaan 1200m vesistöputkistoon, itse olin päätynyt näiden keskustelujen jälkeen ehdottamaan 60 kW lämpöpumpputehoa, jolle eräs laitetoimittaja ilmoitti tarvittavan 3000m vesistöputkistoa, ero kuulostaa äkkiseltään aika suurelta. Ja varsinkin tuo 3 km putkiston hinta painoineen  ja nesteineen kuulostaa aika kovalta (siis ilman asennusta  25-30 tEUR). Onko tuo muoviputki ja betonipainot tosiaan noin kallista tavaraa ???
Tai maksaako se lämmönkeruuneste niin paljon ??? Varsinkin kun itse lämpöpunput jää paljon halvemmiksi....

Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: sam68 - 29.05.10 - klo:18:02
42kW sillä kulutuksella mitä ilmoitit. 60kW on aika reippaasti yli sen..
Putki ja neste on jotain 7000€. Painot voi olla kalliitakin kun tulevat niin tiheään..
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: tomppeli - 29.05.10 - klo:18:57
120.000 kWh vuosikulutus tulisi myöskin viidellä 200 metriä syvällä porakaivolla (yhteensä noin 1000 metriä kaivoa) Kuopiossa.
Kaivojen etäisyys toisistaan noin 25 metriä tai enemmän, jos on tilaa tontilla.
Porakaivon keruuputkistoineen ja nesteineen saa noin 27 - 30 EUR / metri, näin laskien se tekisi noin 30.000 EUR.
Aika iso summa, mutta tulee toimiva systeemi ja on nopea toteuttaa.
Ehkäpä kannattaa verrata näiden vaihtoehtojen hintoja.

On tietenkin tärkeää, että tiedetään rakennusten vuotuinen lämmitystarve ja lämpimän käyttöveden tarve, muutoin mitoittaminen voi mennä pahasti metsään.
Tässä mielestäni tarvitaan todellista ja paikallista asiantuntijaa.
Hän voi vastuullisesti tutkia asian ja antaa luotettavamman arvion lämpöenergian tarpeesta. Meistä täällä foorumilla ei ole siihen. Emme tunne kiinteistöäsi, eikä suunnittelemaasi liiketoimintaa. Luota siihen asiantuntijaan, muutoin saatat ottaa liian suuren taloudellisen riskin.
Jos on kysymyksessä majoitus ja ravintola toimintaa, on varmaankin tärkeää, että lämpö ei lopu kesken, vaikka sääolotkin olisivat kovat.

Suoran sähkölämmityksen sähköverkosta ottama teho voi nousta liian suureksi, jos sitä käytetään varatehona.
Lämpöpumppu ottaa kuitenkin vain noin 1/3 osan siitä tehosta, mikä tarvittaisiin suorasähköllä tapahtuvaan lämmöntuottoon.

Älä kuitenkaan menetä uskoasi maalämpöön!
Onnea ja menestystä projektillesi.!
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: Roori - 29.05.10 - klo:19:33
No joo ei Kuopio Lapissa ole ja jos kesäpainotteinen ravinteli niin siihen passais aurinkolämmitys, saanti hyvänä päivänä vois olla 0.75kwh/putki*210kpl(7x30putkee)=150kwh/päivä joka tarkoittaa että 2000L vettä lämpiää 10asteesta 75asteeseen.
Jos minä saisin sanoa mielipiteeni aurinkoa tulisi...jos on mahdollisuus sijoittaa sellaisia.

Sinun lämpökäyrä/vuosi ei ole normaalin asuinkiinteistön tapainen vaan kesällä enemmän kuormaa, joten sen pitäis pienentää pumpputehontarvetta. Jos kerran ravinteli hiljaisempi talvella.

Sinun pitää kuusailla hiukan tuota lämpöjakaumaa/vuosi ja kuinka paljon on päivittäinen pohjakuorma, siitä sitten voisit arvioida kuinka paljon saisit auringon "ilmaista" (no melkein) energiaa.

Saattaisit päästä 3x10kw pumpuilla jos kerran talvi hiljaisempi. Yhdellä sellaisella saa energiaa 87000kwh/vuosi jos se käy kokoajan, raakasti laskien.
Edit:
Katsoin tuolta edeltä että sulla oli 63kw puu + 30kw sähkö, ei kai ne yhtäaikaa tavitse olla, riittääkö tuo 30kw sähkö, vai onko se vain tukena ja turvana ?
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: sam68 - 29.05.10 - klo:20:58
Aurinko voisi olla hyvä lisä osatehojärjestelmään, mutta täysteholla kyllä lämpiää käyttövesikin kesällä. Takasinmaksuaika ratkaisee..
Hommaa sieltä joku ammattilainen mitoittamaan järjestelmäsi ja saat lähtökohdan investoinnillesi. Ei tuo kohde kyllä mitenkään ihmeellinen tapaus ole, joten varmasti mitoitus onnistuu. Jo kuutiomitoituksella päästään lähelle totuutta. Sähkö tottakai lisälämmöksi huippukuormituksiin.
Kysy paikallinen sukeltajaseura laittamaan tuo putki painioneen järveen. Hommaat heille sukelluskamoja korvaukseksi tai pidät kunnon saunaillan ;) Putkifirmat saattaa pyytää hunajaa tuosta vaikkei se mikään kummoinen homma ole. Jo veneen hommaaminen voi nimittäin olla heille jo vaikeaa.
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: justus01 - 31.05.10 - klo:13:10
Lainaus
Aurinko voisi olla hyvä lisä osatehojärjestelmään, mutta täysteholla kyllä lämpiää käyttövesikin kesällä. Takasinmaksuaika ratkaisee..
Hommaa sieltä joku ammattilainen mitoittamaan järjestelmäsi ja saat lähtökohdan investoinnillesi. Ei tuo kohde kyllä mitenkään ihmeellinen tapaus ole, joten varmasti mitoitus onnistuu. Jo kuutiomitoituksella päästään lähelle totuutta. Sähkö tottakai lisälämmöksi huippukuormituksiin.
Kysy paikallinen sukeltajaseura laittamaan tuo putki painioneen järveen. Hommaat heille sukelluskamoja korvaukseksi tai pidät kunnon saunaillan ;) Putkifirmat saattaa pyytää hunajaa tuosta vaikkei se mikään kummoinen homma ole. Jo veneen hommaaminen voi nimittäin olla heille jo vaikeaa.

Luulisi osatehoisella maalämpöjärjestelmälläkin vettä riittävän ihan hyvin, jos puhutaan koko luokan 25kW ja yli tehoista. Satunnaisiin ja hetkelliset lämpiman veden kulutushuippuihin kannattaa varautua reilulla varaajasta (ja vaikka vastuksilla), eikä mitoittaa koko lämmitysjärjestelmään hetkellistä kulutushuippua ajatellen.

Lisäys: Niben isoissa F1330 pumpuissa näyttäisi olevan 2 kompressoria, joista vain toista käytetään lämminvesivaraajan lämmittämiseen, joten ei tuo pumpun nimellisteho kerro suoraan millä teholla lämmintä vettä tehdään.

http://www.nibe.fi/fi/Tuotteet/Maalampopumput/Tuotevalikoima/FIGHTER-1330/
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: ISOKIINTEISTÖ - 05.06.10 - klo:18:29
Mista voi saada vesistön pohjaprofiili ja syvyys tiedot? :-?


Voisiko olla vesipiiri,merikortti,
M-mittaushallitus,ympäristöhallinto,
vaiko GTK?

Oisko kellä vinkkeja?
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: Olli_O - 07.06.10 - klo:08:55
www.retkikartta.fi, löytyy usean vesistön syvyystiedot/-käyrät mittakaavoilla 1:15000 ja 1:5000.
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: klapista_maalämpöön - 08.06.10 - klo:07:41
onko kenelläkään kokemuksia nettikaupasta nimeltä "tarviketarjous.fi" ??
Eli firma on Suomen tarviketarjous Oy. Ihmetyttää se voiko se olla totta, että heidän vesijohtoputki voi olla huomattavasti halvempaa kuin yleisesti aika edullisena pidetty nettikaupan "taloon.com" hinnasto.
Esimerkiksi kun kysyin hintaa 3000m 40mm putkelle hintaeroa kertyi yli 2000 euroa ???
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: justus01 - 08.06.10 - klo:09:39
Lainaus
onko kenelläkään kokemuksia nettikaupasta nimeltä "tarviketarjous.fi" ??
Eli firma on Suomen tarviketarjous Oy. Ihmetyttää se voiko se olla totta, että heidän vesijohtoputki voi olla huomattavasti halvempaa kuin yleisesti aika edullisena pidetty nettikaupan "taloon.com" hinnasto.
Esimerkiksi kun kysyin hintaa 3000m 40mm putkelle hintaeroa kertyi yli 2000 euroa ???

Syksyllä 2008 Taloon.com:ssa 40mm putken metrihinta 250m keloissa oli 2,28€(listahinta), pyysin kahdesta paikallisesta rautakaupasta tarjouksen paketista 2x300m. Metrihinnat olivat 1,47€ ja 1,49€.

Ei tuo Taloon.com ole mitenkään erityisen edullinen kauppa. Meidän talonrakennusprojektiin ei sieltä tarvinnut mitään ostaa, kaiken sai lähimmästä rautakaupasta edullisemmin. Mutta kustannusarvioiden laskemiseen nuo Taloon.com:n hinnat ovat ihan hyviä, ei tule sitten yllätyksiä.
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: Matias - 08.06.10 - klo:12:02
Lainaus
Mista voi saada vesistön pohjaprofiili ja syvyys tiedot?
Onnistuiskohan kaiukuluotaimella.Esitteissä kerrotaan että näyttää pohjan muodon ja syvyyden,halvimmat alle 100e.
Ehkä sillä onnistuisi myös putken upotuksen jälkeen tarkastaa miten putket on asettuneet pohjaan.
Kalamiehet varmaan osais kertoa enempi kaikuluotaimen käyttömahdollisuuksista ;)
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: janti - 08.06.10 - klo:16:06
Lainaus
Mista voi saada vesistön pohjaprofiili ja syvyys tiedot? :-?

Täältä löytyy järvet ;)
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?lang=
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: ISOKIINTEISTÖ - 09.06.10 - klo:19:46
 :-/maamatkaa rantaviivaan järvelle on noin 425 metriä.
kannattaako ottaa riskia maalämmön kanssa?
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: tomppeli - 09.06.10 - klo:22:59
Lainaus
:-/maamatkaa rantaviivaan järvelle on noin 425 metriä.
kannattaako ottaa riskia maalämmön kanssa?
Noin pitkä matka tekee sen, että väliputkitus pumpu(i)lta järvelle tulee pakostakin aika suuriläpimittaiseksi.
Muutoin virtaus keruupiirissä ei mitenkään riitä. Mitä isompi lämpöteho siirretään, sitä isompi putkikoko tarvitaan, jotta keruupiiri voisi toimia. Siirtoputkia ei tarvitse eristää. Nehän voivat toimia kuin maakeruupiirin putkitus.
Meno- ja paluuputkien tulee olla etäällä toisistaan. Muutoin pumpuilta tuleva kylmä neste jäähdyttää järveltä tulevan nesteen.

Tuntuu siltä, että keruuputkisto järveen ei kannata.
Pyydä tarjouksia porakaivoista. Tulee ilmeisesti halvemmaksi ja toimii varmasti.
Sitä ennen kuitenkin tarvittaisiin se mitoituslaskelma.

Älä silti menetä uskoasi maalämpöön!
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 10.06.10 - klo:10:48
Lainaus
Lainaus
:-/maamatkaa rantaviivaan järvelle on noin 425 metriä.
kannattaako ottaa riskia maalämmön kanssa?
Noin pitkä matka tekee sen, että väliputkitus pumpu(i)lta järvelle tulee pakostakin aika suuriläpimittaiseksi.
Muutoin virtaus keruupiirissä ei mitenkään riitä. Mitä isompi lämpöteho siirretään, sitä isompi putkikoko tarvitaan, jotta keruupiiri voisi toimia. Siirtoputkia ei tarvitse eristää. Nehän voivat toimia kuin maakeruupiirin putkitus.
Meno- ja paluuputkien tulee olla etäällä toisistaan. Muutoin pumpuilta tuleva kylmä neste jäähdyttää järveltä tulevan nesteen.

Tuntuu siltä, että keruuputkisto järveen ei kannata.
Pyydä tarjouksia porakaivoista. Tulee ilmeisesti halvemmaksi ja toimii varmasti.
Sitä ennen kuitenkin tarvittaisiin se mitoituslaskelma.
Ehkä järven keruupiiriä ei kuitenkaan kannata unohtaa. Tomppelilla on ihan hyviä pointteja:
- Rannan ja talon väliset putket on oltava riittävän suuria läpimitaltaan ja laitettava mieluiten parin metrin etäisyydelle toisistaan ja noin metrin syvyyteen. Ne toimivat maapiirinä ja parantavat lämmöntuottoa. Millainen mahtaa olla maaperä? Toivottavasti savea tai hiesua. Kivinen tai kallioinen maa on pahin vaihtoehto ja voisi kariuttaa ratkaisun.
- Ehkä tarvitaan kaksi keruupiirin pumppua: lämpöpumpu(i)ssa oleva kierrättää pumpu(i)lta rantaan ja rannalla olevassa järvipiirien jakokeskuksessa oleva kierrättää järvipiireissä. Rannan kierrätyspumppu ei ole kummoinenkaan kustannus koko projektissa. Jotta keruupiirien kierto on riittävän tehokasta, kannattaa mitoittaa pumppujen ja rannan keruupiirien kiertovesipumput riittäviksi.
- Jos noin iso kiinteistö lämmitetään lämpökaivoilla, niiden yhteissyvyys on suuri ja niiden poraaminen on kohtuullisen kallista. Silti maalämpö hakkaa pitkässä juoksussa muut vaihtoehdot selvästi. Hyvin suunniteltu ja toteutettu järvipiirikään ei ole poikkeuksellinen riski. Kannattaa käyttää ammattilaisia suunnittelussa!
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: ISOKIINTEISTÖ - 23.06.10 - klo:12:37
425 metriä rantaviivaan, onko kellään kokemusta keruuputkiston järvivaihtoehdosta kun matka on näinkin pitkä ja korkeuseroa noin 25 metriä? Järven keskisyvyys  on noin 1,5 metriä.
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: tomppeli - 23.06.10 - klo:16:49
Lainaus
425 metriä rantaviivaan, onko kellään kokemusta keruuputkiston järvivaihtoehdosta kun matka on näinkin pitkä ja korkeuseroa noin 25 metriä? Järven keskisyvyys  on noin 1,5 metriä.
Vesistön syvyydestä Wikipediassa joku esittää seuraavasti
http://fi.wikipedia.org/wiki/Maal%C3%A4mp%C3%B6
Vesistö lämmönlähteenä
Veteen asennettava putkisto vaatii rannan joka syvenee nopeasti vähintään pariin-kolmeen metriin. Putket kiinnitetään pohjaan vähintään kolmen metrin syvyyteen. Vesistö voi olla meri, järvi tai lampi, ei mielellään virtaava joki. Hankkeelle on saatava vesialueen omistajan lupa.[3]


Tällainenkin löytyi netistä:
Suomen ympäristökeskus:YMPÄRISTÖOPAS | 2009 (http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=108367)
Lämpökaivo
Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa
Janne Juvonen (toim.)

Tämä opas ei tosin paljonkaan veuvo vesistön hyödyntämisestä keruupiirinssä. Lähinnä puuttuu juridiseen puoleen.

Tässä myöskin vesistökeruusta:
Teknologiakeskus Merinovan ja Länsi-Suomen osaamiskeskuksen tiedotuslehti (http://trinity.siteadmin.fi/File.aspx?id=592237&ext=pdf&routing=301916&webid=494555&name=MerinovaNews2_08)
Katso sivu #7
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: ego - 23.06.10 - klo:21:08
Järven laadulla on oletettua vähemmän merkitystä. Minulla on kokemusta Utsjoella erittäin loivaan hiekkarantaan asennetusta Mmaalämpöputkesta, joka toimi moitteettomasti. Erinominen ratkaisu on myös soiden ojituksen turmelema liejupohja, johon putki uppoaa ja jäätyy kiinni pohjaan. tärkeää on että vettä on putken ympärillä ja kevättulva ei vie putkea mennessään.
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: klapista_maalämpöön - 18.07.10 - klo:12:43
hei foorumilaiset.
Nyt minun projekti on ehtinyt hankintavaiheesee ja olisi tulossa lämpöässän 80kW pumppu (kahdella kompuralla), joista keruupiiri olisi sellainen, että molemmalla kompuralla on oma piirinsä eli rantaan on matkaa 200m jonne menisi 4 kpl PEM 63 putkia omissa ojissaan 2 kpl menoputkia ja 2 kpl paluuputkia, jotka paluuputket eristettäisiin 30mm styroxkourulla. Rannassa jakokaivot, joissa yksi 63 jaetaan 4 kpl PEM 40 keruupiiriksi joiden mittana 400m (eli 8x400=3200m).
Kuulostaako tämä järkevältä ??
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: sailor - 18.07.10 - klo:15:45
Jos "siirtoputket" kaivetaan samaan syvyyteen kuin normi maakeruuputkisto, niin jättäisin paluuputkista eristeen pois.

Jani
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 19.07.10 - klo:09:52
Lainaus
hei foorumilaiset.
Nyt minun projekti on ehtinyt hankintavaiheesee ja olisi tulossa lämpöässän 80kW pumppu (kahdella kompuralla), joista keruupiiri olisi sellainen, että molemmalla kompuralla on oma piirinsä eli rantaan on matkaa 200m jonne menisi 4 kpl PEM 63 putkia omissa ojissaan 2 kpl menoputkia ja 2 kpl paluuputkia, jotka paluuputket eristettäisiin 30mm styroxkourulla. Rannassa jakokaivot, joissa yksi 63 jaetaan 4 kpl PEM 40 keruupiiriksi joiden mittana 400m (eli 8x400=3200m).
Kuulostaako tämä järkevältä ??
Kuulostaa järkevältä. Mukava, että homma on edennyt ja luvassa on varmasti toimiva ja taloudellinen ratkaisu.

Kuten Sailor sanoo, jätä styroksi paluuputkistakin pois, jos putket laitetaan normaaliin maapiirin asennussyvyyteen (1,0-1,5 metriä) ja meno- ja paluuputket riittävän etäälle (ehkä kaksi metriä) toisistaan. Silloin ne keräävät tältäkin maaosuuden matkalta lämpöä molempiin suuntiin.

Millainen sattuu olemaan maataipaleen maaperän laatu?
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: zeniitti - 15.09.10 - klo:12:09
Kysyn mielenkiinnosta: mitenköhän ketjun aloittajan hanke on edennyt?
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: klapista_maalämpöön - 28.11.10 - klo:12:04
hei foorumi

Hiljaiseloa on ollut koska kaikki tarmo on mennyt keruupiirin rakenteluun ja itse asennuksen seurailuun. Nyt on systeemi toiminnassa ja ihan kohtuu hyvältä näyttää.

Ongelmiakin on ollut, mutta niitä on pikkuhiljaa ratkottu. Suurin ongelma saatiin viime viikolla kuriin. Se olikin aika yllättävä. Lämpimän käyttöveden tekoa varten asennettiin uusi 500 litran varaaja, johon johdettiin Lämpöässän T 80 pumpun molempien kompressorien tuottama tulistuslämpö. Tämän seurauksena pyrki tämä vakaaja kiehumaan, koska yöaikaan kulutus oli käytännössä nolla. Ratkaisuksi rakennettiin termostaatilla ohjattu siirtopumppu, joka kierrättää tämän varaajan vaipan vettä vanhan varaajan käyttöveden lämmityskierukassa siirtäen siten tarpeetonta "ylilämpöä" (kun lämpötila on yli 65 astetta) siihen varaajaan, josta otetaan kuumaa patteriverkkoon.


Seuraavana on mietittävä miten saisi lämmön paremmin kerrostumaan niissä kahdessa vanhassa varaajassa (2x1,8 m3 kanttivaraajaa) , jotka ovat kytketty sarjaan, niin että lämpöpumppu lämmittää kuumemman yläosaa ja paluu lämpöpumpulle on kylmennän alaosasta. Kierto on niin nopeaa, että nyt lämpötilaero on vain 4 astetta, joka ei liene lämpöpumpun hyötysuhteelle ole aivan optimiarvo ?
Yksi syykin tähän pieneen eroon on jo tiedossa, nimittäin varaajat on entisen rinnankytkennän jäljiltä yhdistetty yläosaltaan toisiinsa tuuman putkella ja nyt käsittääkseni se kuuma virtaa vilkaasti tätä putkea pitkin toiseen varaajaan eikä käytä alempana olevaa kahden tuuman putkea. On vain niin hankalassa paikassa tuo putki , että ei ole vielä ehditty sen kimppuun.

Toinen asia, joka hieman on mietityttänyt on sen järvipiirin paluulämpötila. Maa talon ja rannan välillä oli tosi kivistä ja jopa kalliotakin jouduttiin parista kohtaa vähän louhimaan. Kokonaisuutena ne putket saatiin sen 200 m matkalla vain noin metrin syvyyteen. Siksi päätin eristää ne paluuputket (2xPEM 63, molemmalla kompuralla on omat piirit) styrox kouruilla. Nyt mittauksieni mukaan (tosin mittarina halvat Claes Ohlson ulkoilma-anturi mittarit) järvestä palaa "vain" noin + 2...3 asteista liuosta. Onko mahdollista, että kierto on niin nopeaa että liuos ei ehdi lämmetä siihen + 4 asteeseen joka järven pohjassa tiettävästi pitäisi olla,  vai onko syynä jäähtyminen sen 200 metrin matkalla koska putket jäi tosiaan aika lähelle maan pintaa (on kyllä yritetty eristää styrox kouruilla) ??? Ainakaan menopuolen kylmä liuos ei pitäisi vaikuttaa, koska niille on kaivettu aivan eri oja jolloin putket ei ole lähekkäin muualla kuin talon seinän vieressa muutama metri ja sitten jakokaivojen kohdalla, jossa on "pakolliset risteilyt" muttä nämä kohdat on myös styrox kouruilöla eristetty.
Osaako joku arvella missä "vika", vai onko tämä +2...3 astetta normaali lämpötila??
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: Raid - 28.11.10 - klo:13:29
Sen verran tuohon tulopiirin lämpötilaan että tod.näk se lämpimin vesi (+4) on siellä järven pohjassa syvimmässä kohdassa koska se +4 on painavinta vettä  ja kun lähdetään pintaa kohti niin vesi kylmenee. Jopa omassa lammessa ole helposti huomattavissa tämä lämpötilojen kerrostuminen enne jäiden tuloa ja sekään ei ole kuin vajaat 2m metriä syvä.
Eli on normaali lämpötila ja se ei siitä varmaan paljon laske jos putken ympäristö mene jäähän.
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: sailor - 28.11.10 - klo:18:26
Lainaus
Nyt mittauksieni mukaan (tosin mittarina halvat Claes Ohlson ulkoilma-anturi mittarit) järvestä palaa "vain" noin + 2...3 asteista liuosta. Onko mahdollista, että kierto on niin nopeaa että liuos ei ehdi lämmetä siihen + 4 asteeseen joka järven pohjassa tiettävästi pitäisi olla,  vai onko syynä jäähtyminen sen 200 metrin matkalla koska putket jäi tosiaan aika lähelle maan pintaa (on kyllä yritetty eristää styrox kouruilla) ???

Ne mittarit kannattaa kalibroida jää/sohjoseoksessa. Itselläni on 0.5 ja 1.2 asteen heitot. Minusta tuo paluu on ihan normaali. Kannattaa ehkä kierrättää pelkällä liuospumpulla jossakin vaiheessa kunnes meno ja paluu tasaantuvat. Katso tuosta kuinka aika vaikuttaa lopputulokseen ja lisää omat tietosi: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2818.msg30511#msg30511
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: Matias - 28.11.10 - klo:19:52
Lainaus
Seuraavana on mietittävä miten saisi lämmön paremmin kerrostumaan niissä kahdessa vanhassa varaajassa (2x1,8 m3 kanttivaraajaa) , jotka ovat kytketty sarjaan, niin että lämpöpumppu lämmittää kuumemman yläosaa ja paluu lämpöpumpulle on kylmennän alaosasta. Kierto on niin nopeaa, että nyt lämpötilaero on vain 4 astetta, joka ei liene lämpöpumpun hyötysuhteelle ole aivan optimiarvo ?
Millaiset käynti- seisontajaksot tulee nykyisellä varaajakytkennällä.
Luultavasti lauhduttimen kiertopumppu on niin tehokas ettei kierron lämpötilaeroa juurikaan saa muutettua vaikka varaajat olisi "rinnan"kytkettyjä.Suuresta virtausnopeudesta on myös hyötyä koska varaajan vesi kiertää vauhdilla lauhduttimen läpi niin käyntijakson lopussa varaaja on koko tilavuudeltaan lämmennyt asetettuun lämpötilaan ja tästä johtuen seisontajakso on mahdollisimman pitkä.
Kerrostumisen pitäisi alkaa luonnostaan käyntijakson jälkeen siten että varaajan yläosan lämpö ei juurikaan muutu vaan jäähtyminen alkaa varaajan alaosasta,varaaja siis jäähtyy alhaalta ylöspäin seisontajakson aikana.
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: klapista_maalämpöön - 28.11.10 - klo:20:56
Matias kysyi käyntijaksoja. En ole niitä tarkkaan kellottanut, mutta nyt kun täällä on pakkasta -16 niin sellainen käsitys on , että käyntijaksot on noin 60..70 % käy ja 30..40 % seisoo ja ne muodostuu noin tunnin mittaisiksi molemmat. Tällä hetkellä käyrä pyytää aikaa kovaa lämpöä eli yli 50 astetta (koska talo on vanha ja ikkunat hatarat).

Tuo kerrostuman aikaan saaminen olisi siksi tärkeää, että sieltä yläosasta oikeasti saataisiin vähän lämpimämpää.
Lämpöässän käyttämä ouman logiikka on siinä mielessä huono minun tapauksessa, että se käskee kompuran väkisin poikki jos alalämpömittaus ylittää +55 astetta ja toisaalta kompuran pitäisi käydä niin kauan kuin tämä sama alalämpö on vähintään käyrän pyytämä menovesi +5 astetta. Itse en ole vielä oikein sisäistänyt miten saisin omani toimimaan kovalla pakkasella jos tarvisen patteriverkkoon todella lämmintä (tiedän että lämpöpumpulla tämä on aika paljon vaadittu)

Tuo jo mainittu logiikka oman käsityksen mukaan johtaa kummalliseen tilanteeseen jos esimerkiksi käyrä pyytäisi +52 astetta, niin käsky on kompuralle käydä niin pitkään kuin alalämpö on +57 mutta toisaalta se aina sammuu kun se on +55.


 Nyt olemme ratkaissut asian niin , että sekä alalämpö että ylälämpö mitataan samasta kohdasta eli samalla korkeudelta johon lämpöpumppu tuo kuumaa vettä ja samalla korkeudella on myös patteriverkostoon lähtö. Tällä lailla saan edes välillä verkkoon (tarvittaessa, jos käyrä pyytää) +55...58 asteista koska kun pumppu pysähtyy toisesta eli käyttövesivaraajasta tulee hetkellisesti niin paljon ylimääräistä tulistuslämpöä, että patterivaraajankin ylälämpö nousee noin +58 asteeseen.
Otsikko: Re: LÄMMITYSRATKAISU ISOLLE KIINTEISTÖLLE
Kirjoitti: Matias - 28.11.10 - klo:23:54
Lainaus
Tuo kerrostuman aikaan saaminen olisi siksi tärkeää, että sieltä yläosasta oikeasti saataisiin vähän lämpimämpää.
Olisko mahdollista että käyntijakson jälkeen varaajien vesi voisi kiertää luonnonkierrolla varaajan yläosasta jotain kautta varaajan alaosaan.Esim lauhduttimen kautta.Tuollainen vapaakierto syö äkkiä lämpökerrostumat.Meillä on ko putkessa takaiskuventtiili joka estää tuon ei toivotun luonnonkierron varaajan ylä- ja alaosan välillä käyntijakson jälkeen

Lainaus
Lämpöässän käyttämä ouman logiikka on siinä mielessä huono minun tapauksessa, että se käskee kompuran väkisin poikki jos alalämpömittaus ylittää +55 astetta
Todennäköisesti kompressorin korkeapaine pressostaatti katkaisee tuossa paluuveden lämpötilassa.Se on kompressorin suojalaite eikä sitä voi säätää.