Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: Tero - 19.01.06 - klo:09:26
-
Ensimmäinen todella kylmä yö täällä eteläsuomessa. Aamulla -24 ja yöllä -25 astetta.
Kokemuksia:
- Pumppu toimii optimaalisesti eli käy jo n. + 22 h/vrk, tämä tietää hyvää hyötysuhdetta ja pitkää kompuran elinikää!
- Erinomaisen pitkät käyntijaksot.
- Vastus oli päällä 1 h yöllä, luultavasti laatan lataus vaiheessa lämpötilan laskiessa.
- paluu kaivoon -2 astetta
- Takassa poltin kaksi pesällistä.
- Enerventissä ei vieläkään vastus päällä tulo +19 astetta ;D
Kaikki on OK, kompura käy ja säästöä syntyy.
Edit: niin muuten, eka kerta , kun vastus kävi hetkellisesti päällä lämmityksen takia.
Kompuran ottoteho on noin 2 kW, eli kiva miettiä, että koko 170 neliöö lämpeää sillä teholla!
Ja samalla koko aika hyvällä hyötysuhteella tulistin lataa varaajan yläosaa kuumaksi käyttövettä varten, koska pumppu on optimimitoitettu -> pitkät käyntijaksot
-
- tällä pakkasella kiva mittailla
- Vaisalan sää parin kilsan päässä Vantaalla mittaushetkellä -21,2C
- tuulen nopeus 5m/s
http://www.vaisala.com/weather/
- Oma ulkomittari -19,1
- Pumpun mittari - 16,1 C (taitaa tiiliseinä saada lämpövuotoa sisältä tai mittarin sensorissa epätarkkuutta)
- Pumppu ivt 11E ht+
- Pumpulta lähtee 57C pattereille (voimaa löytyy vielä tarvittaessa enemmänkin)
- Paluu pumpulle 51C (koneen max kipuraja 54C)
- lisävastus ei käytössä
- Kompressorin lämpö 92,7C
- Kaivolta saa +1,7C
- Kaivolle menee -0,9C
- takkaa ei poltella vielä näin pienillä pakkasilla keskellä viikkoa kun ei ole niitä legendaarisia täysilmaisia koivuklapeja...
Hyötysuhde ei hyvä 57C lähdöillä, mutta eipä ole vastuskaan päällä vielä. Vaihdan muutaman puhallinpatterin ja sillä linjalämpöjä ehkä 10 astetta alaspäin, niin hyötysuhteet paranee hieman. Eipä näitä pakkasia niin montaa viikkoa kestä...
EDIT 20.1
- nyt antaa vastusta päälle aika ajoin
- Vaisala - 22 C
- pumpun om,a mittari -17,1
- kaivolta +1,4
- kaivolle -1,5
- sisällä yli 22C, oh 20,3, jonka alapuolella 2 auton talli
- takka ei tulilla
- nostin patteripiirin kiertovesipumpun nopeutta 1 ->2
- kuutio IV:n nopeutta voisi pudottaa yhdellä, jotta näkisi sen vaikutuksen, mutta ei tehdä montaa muutosta samaan aikaan. Toisaalta tähän ei pitäisi koskea (vähän seuraavan saneerausalueen Enerventtii kaipailis....)
EDIT 26.1 : sähkövastusta (3/6/9kw) paloi 44 tuntia pakkasviikon aikana patteripiirien avustamiseen. Lämminvesivaraaja ei syönyt lisävastusta lainkaan.
Pitäiskö laittaa koneen pelkälle vastuspatteristolle oma kwh mittari, kun laskuri kertoo vain poltetun ajan eikä energian määrää >:(
-
Ulkona -30.
Harmi ettei ole enervanttiili ja LÄssä vielä kytketty. Eiku klapia pesään.
-
Tommy200 kirjoitti:
"Hyötysuhde ei hyvä 57C lähdöillä, mutta eipä ole vastuskaan päällä vielä. Vaihdan muutaman puhallinpatterin ja sillä linjalämpöjä ehkä 10 astetta alaspäin, niin hyötysuhteet paranee hieman. Eipä näitä pakkasia niin montaa viikkoa kestä..."
-Minulla E11 ja 6kpl Sabiana puhallinpattereita. Lämmönvaihtimelta 39C, patteriverkkoon 34C....eikä taatusti lisävastus päällä...eli aika paljon sinäkin Tommy200 saat laskea lämpökäyrää, jos lisäät puhallinpattereita.
-Peca-
-
Lisäys edelliseen: Niin siis ulkona oli aamulla -21,5C....
-
Pakkasten piti loppua huomenna, mutta ylen mukaan jatkuu ainakin sunnuntaihin. Nyt on maalämmittäjän kelit ;D
Update: takaisinmaksuaika taisi siirtyä takaisin tämän vuosituhannen puolelle, Syksyllä näytti vielä huonolta (http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idOngelmiaYleis;action=display;num=1132747513) :D
-
Eilen illalla mittari näytti -27...
...pumppu kävi noin 20 minuuttia ja oli hiljaa 25 minuuttia.
lattiaan meni 34 ja 35 vedet (termarit ei käytössä) oumannin säätökäyrien alin säätölämpötila -20. niin ilmeisesti se laskee menoveden lämpotilan "käyrän jatkeelle"
tänään vielä kylmempää pitää käydä viettämässä aikaa at/tekn.tila niin saa seurata millaiset käyntiajat tänään. ihan mielenkiinnon vuoksi...
-
Korkeimmillaan pakkanen -32.7 astetta. Nibe kävi n. 40-50 minuuttia ja piti sitten puolen tunnin tauon. Ei kuitenkaan ollut tarvetta sähkövastukselle. Maasta tulee enää 0 astetta pumpulle ja -3 takaisin maahan Ennen kovia pakkasia tuli vielä +1 sisään. Mahtaa mennä asteen pakkasen puolelle, kuten viime vuonnakin.
Lämmitin leivinuuninkin ihan varmuuden vuoksi. Sisällä lämpötila 23 astetta + puolella ;)
-
Vesilahdessa
-23 ulkona
Viimeisen vrk:n kompressorin käyntiaika 5:14
Menovesi 30, paluu 27
Maahan 0.1, maasta 2.1
Leivinuunissa poltettu päivittäin uunillinen puita (on aika paljon, en ole mitannut painoa).
Vähäinen käyntiaika johtuu takan polttamisesta ja nykyisiin neliöihin (noin 130) ylimitoitetusta pumpusta (neliöitä tarkoitus tulla ~100 lisää joskus toiseen kerrokseen). Eikä mittausvuorokauden aikana ole käyty suihkussa.
-
Pumppu käy 24 h/vrk.Pattereille menee 51 asteinen
vesi. Pumppu yrittää parhaansa.Lämpötila ollut vrk ajan -20-22 astetta.
sisälämpötila n. + 22,5 astetta.
170 lämmintä neliötä ja kuuden hlö perhe.
Taitaa tuo ison porukan veden lotraus ottaa pumpun voimille näin kovalla pakkasella.
Täytyy tuikata takkaan tulet kun vielä kylmenee.
Vastus ei käytössä.
Olisin kuvitellut että olisin saanut pattereille hiukan kuumempaa vettä kuin 51 asteista, odotin että pumppu olisi jaksanut nostaa lämpötilan 55 asteeseen, mutta minkäs teet.
Myöhäistä rypistää kun on ne .. housuissa.
Niin ja maasta nousee +1 asteista ja takas -2 asteista lientä.
-
En ole käynyt edes katsomassa mlp:ta muutamaan päivään. Pesuhuoneeseen kuuluu sen käynnistyminen ja onhan tuo aina välillä päällä. Aamulla oli -27 ja jonkin verran tuulta, muuten poutaa. Sisällä lämpötila tasainen ja riittävä, ~21-22 astetta.
Btw, laskin viime vuoden lämmityskuluja tarkemmin. Aivan tarkkaa lukua ei voi sanoa(mlp:lla ei kwh-mittaria), mutta sain arviolta 69snt/vrk + x-määrä puita. Tässä ei hankintakuluja, koska pumpun kestävyyttä ei varmaan monikaan osaa sanoa. Vanhin tiedossa oleva Lämpöässä on nyt 14v ja kiertovesipumppu on uusittu, muita osia ei ole tarvinnut vaihtaa.
Sähkön hinta tulee varmaankin nousemaan. Venäjällä on jo sähköpulaa ja tästä (http://www.fingrid.fi/portal/suomeksi/sahkomarkkinat/voimajarjestelman_tila) näkee, kuinka pakkasilla sähköä tuodaan jo enemmän Ruotsista. Tarvitaan se kutosvoimala ja mahdolisimman kiireesti!
-
- Ulkolämpö -20,7 C, kohtuullinen tuuli
- Pumppu Ekowell 1002
- Pumpulta lähtee +31,1 C lattiaan
- Paluu pumpulle +26,7 C
- Ekowell syöttää Enervent pelicanin vesipatteria 29,7 C vedellä , sisäänpuhallus 16,8 C
- Copeland surraa alasäiliön ohjaamana 33 ja 39 asteen väliä, käyttövesivaraajan (yläsäiliö, tulistinpumppu) lämpötila 84,7 C
- Kaivolta saa n. +3,2 C
- Kaivolle menee n. +1,1 C
- takassa sylillinen /ilta näillä keleillä
- sisälämpö 21,5 C
- Kompuran käyntiaika n. 14 h /vrk
- Eilinen lämmitys (yhtä kylmä päivä) ja lämpimän veden tekeminen kustansi pumpun mittarin mukaan 51 kWh x 0,07 c/kWh = 3,5 euroa
Jep, Ekowell nappaa tunnissa 4,1 kWh, josta:
- reipas 2,7 kW (nimellisteho) menee kompuralle
- loput ottaa kiertovesipumput (3kpl), suntit (2kpl) yms. "sälä" jota ei useinkaan huomioida kun lasketaan pumpun kulutusta, etenkin malleissa joissa ei ole omaa kWh -mittaria. Tästä saadaan hyötysuhteita joilla ei ole paljonkaan tekemistä todellisuuden kanssa, käytännössä voi lisätä 25 % kompuran nimellistehoon niin ollaan lähellä todellista kulutusta.
293 m2, 900+ kuutiota, 4 hengen perhe, uusimaa
-
- Ulkolämpö -20,7 C, kohtuullinen tuuli
- Ekowell syöttää Enervent Pelicanin vesipatteria 29,7 C vedellä , sisäänpuhallus 16,8 C
- sisälämpö 21,5 C
- uusimaa
- suuret kiitokset IV - tiedosta !!!
- aika viileätä on Pelicanin sisäätuloilma, vaikka annat sille vesilämpötukeakin.
- millä nopeudellla pelican päällä ?
- mikä vesipatteriversio pelikanissa ?
- Teron postauksen (ensimmäinen tässä ketjussa) mukaan -24C:ssä ilman vastusta noin 19C sisään
-
Pelican tietoa aamulla klo 7:30
- Ulkoilma -22 (LP:n Ouman näyttää -26)
- Jäte -3
- Tulo 19
- Huone 23
- Poisto 22
- Hyötysuhde näytöllä 87%
Ei vieläkään jälkilämmitys päällä!
Edit.
Tulo nopeudella 2
Poisto nopeudella 3
Mistä eksile mittaa 16,8, koska pelicanin ohjauksesta ei saa irti kymmenyksiä. Mittaatko tuloelimestä. Meillä tuloputket on eristetty.
-
Kyllä siinä taitaa olla vakiona jo sähkölämmitys.
Tosin ehkä se kannattaa tingata pois turhana?
Tuloilman lämpö mitataan sähkövastuksen ja puhaltimen jälkeen.
-
Vastauksia:
Mittaan tuloilman lämpötilan huoneventtiilin edestä erillisellä digimittarilla siten että mittarin anturi jää puhallusilman "sisään". Lämmittelen kokeeksi yläkerrassa olevaa "ullakkotilaa" tolla kanavalla jonka päästä mittauksen teen. Ullakkotilan lämpötila on nyt kylmillä about 15 astetta ja kanava kulkee tilan läpi joten se todennäköisesti vaikuttaa tuloilman lämpötilaan.
Täytyypä siirtää mittaus normaaliin huonetilaan ja katsoa lukemat uudelleen sen jälkeen.
Äkkinäinen laskukaava antaisi Teron tapauksessa 90 % hyötysuhteella:
-22 C "ulkoilma" + (( 22 "ulkoilma" + 23 "sisäilma")/10) x 9 = 18,5 C
eli asteen osat poistettuna toi 19 astetta.
Poistoilman lämpötilalla on aikamoinen merkitys, jos Teron tapauksessa pudottaa sisälämmön 21,5 asteeseen, on sisäänpuhallusilma 17,15 asteista.
Meidän Pelican on karvalakkimalli ilman ac -systeemejä, puhaltimet on nopeudella 2.
Vesipatteri mallia 60/40, teho (nimellislämmöillä) Enerventin nettisivujen mukaan 4 kW
-
Monitorointi tuotti taas mielenkiintoisia lukuja viime yöltä. Näyttää siltä että meillä on jatkuvasti 2-3 astetta kylmempää kuin ilmatieteenlaitoksen mittari kertoo (vertailulukemat: 2 x ulkomittari, MLP:n ulkoanturi, autojen lämpömittarit)
Asetukset:
- alalämpö 25 (nousee tietty käyrän mukana)
- erotus 10
- ylälämpö (min. 55)
- erotus 5
Lämpökäyrät L1 ja L2
-20 = 34, 35 astetta
Lämpötilan korotus (L2) +4 astetta ja (L1) + 2 astetta yösähkölle (klo 22-07), näkyy aika selvästi tuosta kuvasta.
Sisälämpö:
- yläkerta 23 astetta
- alakerta 21
- kosteat tilat 25
- maapiirin minimitulolämpö 3,5 astetta mitä jäänyt digitaalimittarin muistiin.
Edellisen yön mittaukset menivät pilalle kun huomasin että ylilämpösuojat (säädetty 38-40 asteeseen) pysäyttivät kiertovesipumput, jolloin käynti oli varsin kummallista.
http://www.kanetti.fi/~sailor/v15/audacity%2019-20_1_2006.jpg
http://www.kanetti.fi/~sailor/v15/v15%20k%25e4yntijaksot%2019-20_1_2006.xls
Jani
P.S Osaisiko joku "arvata" noiden kahden excel-taulukoiden perusteella kuinka paljon pakkasta pitäisi tulla että pumppu kävisi yötä päivää
Edit: maapiirin lämpötila
-
Nonnih, nyt on tuloilman lämpö mitattu normaalista huonetilasta: tulos on 19,5 C.
90 % (aika optimistinen arvio) hyötysuhde antaa 21,5 asteen poistoilmalämmöllä 21 asteen pakkaselle tuloilman lämpötilaksi 17,3 astetta.
Näin ollen Pelicanin standardi vesipatteriin syötetty about 30 asteinen vesi nostaa tuloilman lämpötilaa suurinpiirtein 2 astetta.
(Pelicania syöttävän piirin kiertovesipumppu on nopeudella 1)
Ilman vesipatteria vastaava tuloilman lämpö näillä keleillä saadaan jos poistoilman lämpö on 24 astetta, mikä tarkoittaisi nykyisen sisälämpötilan nostamista 2,5 asteella.
Epäilen että jälkimmäinen vaihtoehto tulisi kalliimmaksi.
-
- Vaisalan sää parin kilsan päässä Vantaalla mittaushetkellä -24,7 C
http://www.vaisala.com/weather/
- Oma ulkomittari -22,2
- Pumpun mittari - 18,9 C
- Pumpulta lähtee 63C pattereille (onkohan varaa vielä ?)
- Paluu pumpulle 52,4C (koneen max kipuraja 54C manuaalissa)
- lisävastus tukevasti käytössä
- Kompressorin lämpö 94,1C
- Kaivolta saa +1,4C
- Kaivolle menee -1,3C
- takkaa poltettu ja nyt 24C sisällä
- laitoin takaisin patteripiirin kiertovesipumpun nopeuden 2 -> 1 ( ei vaikutusta)
- kuutio IV:n nopeutta pudotin 3 --> 2 kun ei mene mitään läpi vaikka 4kw lämppäriä huutaa täysillä IV koneessa ....
-
Otin vielä toiset lukemat eilen:
Ulkona edelleen sama -23
Pumpun mukaan -16.8, minkä oletan johtuvan siitä, että pumpun lämpömittari on tekn tilasta tulevan sähköputken päässä (taitaa olla osin sen sisällä) eli tekn tilasta tulee lämmintä ilmaa, jonka oletan lämmittävän vastusta.
Menovesi 30.0, paluu 27.0
Yläsäiliö 73.9, alasäiliö 37.8 (kompressori kävi, ei ollut vielä tavoitelämpötilassa 39)
Kompressori käynyt 7:06
Maasta 1.7, maahan -0.3. Kun kompura lopetti käyntinsa, maasta tuli 1.4.
Lisääntynyt kompuran käynti edelliseen kertaan johtuu siitä, että vrk:n aikana on käyty suihkussa ja takkaa lämmitetty toissapäivänä (kun edellisellä kerralla lämmitys oli tapahtunut edellinä päivänä).
-
Itselläni on paljon suurempi lämpötilaero porakaivoon menevän ja porakaivosta tulevan nesteen välillä. Seuraavassa lukemia:
Ulkolämpötila: 0 -10 -20 -30
Kaivoon: -3 -4 -5 -6
Kaivosta: +3 +2 +1 0
Lämpötilaero kaivoon menevän ja sieltä tulevan nesteen välillä on jokseenkin vakio eli 5-6 astetta.
Voiko näistä numeroista päätellä onko pumppu lähelläkään optimisäätöjä?
-
Olen aina ihmetellyt noita pieniä lämpötilaeroja maapiirilämpötiloissa ja nyt nuo esittämäsi vasta alkavat täsmätä omien kokemusteni kanssa. Maapiirin tulon ja menon ero on ollut noin 5 asteen luokkaa. Nyt (T_ulko=-20 C) näyttävät lukemat noin +3 ja -2. Toinen mysteeri on sitten nämä käyntiajat. Kolme kertaa tunnissa käynnistyy ja käy noin 10 min kerrallaan. Se tekee 2000 kertaa kuukaudessa perustammikuussa.
-
Olen aina ihmetellyt noita pieniä lämpötilaeroja maapiirilämpötiloissa ja nyt nuo esittämäsi vasta alkavat täsmätä omien kokemusteni kanssa. Maapiirin tulon ja menon ero on ollut noin 5 asteen luokkaa. Nyt (T_ulko=-20 C) näyttävät lukemat noin +3 ja -2. Toinen mysteeri on sitten nämä käyntiajat. Kolme kertaa tunnissa käynnistyy ja käy noin 10 min kerrallaan. Se tekee 2000 kertaa kuukaudessa perustammikuussa.
V15 imaisee kertaluokkaa enemmän lämpöä siitä maanesteestä kuin pienemmät koneet.
Tuohon sun mysteerikäymiseen on hyvä syy. Sulla on se/ne pintatermostaatit liian pienellä, kiertovesipumput stopppavat ja kone saavuttaa 10min tavoitelämpötilat ja sammuu-> ja sama uudestaan.
Arvatenkin olet jo huoltovalikosta säätänyt alaerotuksen suureksi ja pudottanut alarajaa tehtaan asetuksista?
Jani
P.S Älä vastaa tähän ketjuun, vaan aloita vaikka uusi ketju tuolla LämpöÄssä otsikon alla, pidetään tämä pakkaskokemuksina.
-
Onkohan oikea tulkinta:
Jos lämpökaivosta palaavan nesteen lämpötila on alle 0 astetta, lämpökaivoon muodostuu jäätä.
Ja ohjeet sanoopi että lämpökaivo ei saa jäätyä missään tapauksessa !
((Olen kuullut jo useammasta havainnosta joissa paluunesteen lämpötila on ullut asteen tai enemmänkin pakkasella...))
-
Onkohan oikea tulkinta:
Jos lämpökaivosta palaavan nesteen lämpötila on alle 0 astetta, lämpökaivoon muodostuu jäätä.
Ja ohjeet sanoopi että lämpökaivo ei saa jäätyä missään tapauksessa !
((Olen kuullut jo useammasta havainnosta joissa paluunesteen lämpötila on ullut asteen tai enemmänkin pakkasella...))
Hyvä kysymys. Toisaalta taas menopuolen neste lämpenee varmaan ekan 50m matkalla plussan puolelle. Lämpöässässähän se menee vielä kahta putkea alas. Tosiasia kuitenkin on että mullakin meni menopuolen putki ohueeseen jääkerrokseen pumpun käydessä (putkea ei ollut silloin eristetty). Toisaalta taas ilmankosteus oli huomattavan suuri rakennuksen ollessa kuivumisvaiheessa.
Nyttemmin taitaa pysytellä siinä nollan tienoissa kun mittailin tuota ulkomittarin anturilla, niin pienin tulopuolen lämpötila, joka oli tallentunut muistiin oli +3,5. Itse kävin näillä pakkasilla (alle -30) katsomassa pumppua ja pumpun ollessa käynnissä en onnistunut pongaamaan kuin +4,2 - 4,5 asteen lukemia. Näyttää pitävän paikkansa että lämpökaivon tuotto lisääntyy ekan vuoden jälkeen!
Kai siinä sillailla käy että vaikka osa putkistosta olisikin hileessä niin se kyllä käyntijaksojen välissä sulaa, toivottavasti :D
Jani
-
Näyttää pitävän paikkansa että lämpökaivon tuotto lisääntyy ekan vuoden jälkeen!
Tämmönen mutu itselläkin. Kuten muualla on tullut mainittuakin, niin täällä mlp:lla ei ole erillistä kwh-mittaria, mutta sähkönkulutus vuorokautta kohden laskettuna oli -05 pienempi, kuin -04 loppuvuonna, jolloin mlp oli ensimmäisiä kuukausia käytössä.
Toki viime vuosi oli erittäin lauha, viime viikolla meni edellistalven pakkasennätys 8:lla asteella rikki.
Mulle kyllä riittäis näin kovat pakkaset jo tälle vuodelle ::)
Edit: Sähkövastus päällä kokonaisuudessaan 0h.
-
Nibe 1210 ollut nyt viikonverran tulilla. Laite on ainakin vielä täystehomallia. Sähkövastus ei ole ollut päällä kertaakaan. Saa nähdä miten tilanne muuttuu kun lämpimän käyttöveden kulutus kunnolla alkaa, autotalliin saadaan lämmöt ja IV koneen jälkilämmitys laitetaan päälle.
Kovilla pakkasilla kaivosta tuleva litku oli 2-3 astetta ja kaivoon menevä 0-...-2 astetta. Pakkasen lauhduttua tuleva lämpötila noussut 5 asteeseen.
Oumannin säädin vielä kytkemättä sunttipiiriin. Tällä hetkellä lattian alle ajetaan 20 asteista vettä.
Kompura käynnistyi -25 pakkasessa n. 12 minuutin välein ja oli päällä n. 8 minuuttia. Tarkoituksena on rukata asetuksia siten, että käyntijaksoja saisi pidennettyä.
-
Nyt kun pakkasviikko ohi, niin käykääpäs lukemassa paljonko tuli poltettua lisävastusta maalämpöpumpun apuna, jos on tiedossa viikon takainen lisävastuksen aloitustuntiarvo ennen pakkasjaksoa.
Päivittäkää tieto esimerkiksi siihen postiin, jonka olette laitaneet tämän Pakkaskokemuksia otsikon alle.
-
-20--> -25 pakkasilla pumppu kävi n.14h vuorokaudessa ja nyt +-0 keleillä 8h
vuorokaudessa
lämpöpumpun ottoteho 3,6->3,9kWh
takassa lämmitystä n.2pv välein
lämmin autotallin koko 112m2 mutta sisäkorkeus 3-metriä joten kuutioita on paljon
lämpö on n.10--13c
talo yhdessä kerroksessa jossa olohuone 32m2
4metriä korkea.muuten normaalit huonekorkeudet
näin äkkiseltää mietittynä maalämpö on halpaa ;D
-
Eipä tullut vastuksia käytettyä kuin kokeeksi; olen nimittäin kääntänyt vastusten
suojasulakkeet pois päältä. Ajattelin, että vasta jos huonelämpö alkaa laskea, annan vastusten mennä päälle. Pari pientä
pesällistä päivässä kun poltteli puita takassa, niin
tuppasi huonelämpö nousemaan +24:ään. Pumppu kävi koko ajan ja shuntti oli
100%:ssa lähes koko ajan. Lauhtumislämmöt oli 30 asteen paikkeilla ja kaivosta tuli +0.7 asteista ja palasi -3 asteista.
Pitäis noilla arvoilla olla hyötysuhde kohillaan.
Pumppu on mitoitettu vain 50 prosenttiin huipputehosta, mutta lisävastuksia ei tarvitse
käyttää lainkaan jos yli 20 asteen pakkasilla käyttää hieman klapeja.
-
Sähkövastusta (3/6/9kw) paloi 44 tuntia pakkasviikon aikana patteripiirien avustamiseen. Lämminvesivaraaja ei syönyt lisävastusta.
-
Ekowell EVT1002, käyntiaika pakkasviikolla 12-14 h/vrk, ei vastuksia käytössä. Menovesi korkeimmillaan 32 astetta, suntti 50 - 55 % auki, sisälämpötila säädetty pumpulta 21,5 asteeseen, vaihtelu min. --> max 20,9 ja 22,2 asteen välillä vuorokauden jaksolla, aamulla toi viileämpi lukema. Sisäänpuhallusilma (Pelican, vesipatteri) pääteventtiilin jälkeen 17,4 - 18 astetta.
293 m2, 900+ kuutiota kolmessa kerroksessa, uusimaa
-
Pelican kokemuksia pakkaskaudelta:
- Mittausaika 983 tuntia eli 41 päivää
- Max otettu teho 343 W (tulopuhallin oli kerran "täysillä", kun takka kiukutteli)
- Keskimäärinen teho 165-175 W eli n. 0,8A
- kulutus 174 kWh eli 13,05 euroa. (0,075 €/kWh)
- Vastus ei KERTAAKAAN ollut päällä.
- min tuloilma kun -27 pakkasta 19
- Tulo 2 ja poisto asennossa 3
Asetuslämpötilat huoneistossa
- Olkkari 22,5
- välihuoneet ja lasten makkarit 21,5
- aikuisten "työ"huone 19
- kylppäri ja KHH n. 24 astetta
Ens taloon jätän jälkilämmityksen pois, jos onnistuu!
-
Viimeisen 8 vrk:n keskikulutus meillä on noin 4kWh/vrk.
Kiertoon meni äsken noin 24 asteista vettä, ohjaus ulkolämpötilan perusteella, sama käyrä kuin oli talvella. SIsälämpötila 22.5. Linjalähtö ei ole kovin korkea, koska ei ole termostaatteja ja kiertoa kuristamalla on aika vaikea saada tilanne, että oleskelutiloihin menee sopivan lämpöistä vettä ja kosteisiin kuumaa. Asia on tarkoitus korjata termostaateilla, mutta niitä ei ole vielä hankittu. Muutenkin tuli ryssittyä kosteiden tilojen kierto, olisi kannattanut laittaa kaksi piiriä, kosteisiin omansa. Pumpun myyjän suosituksesta tyydyin yhteen piiriin ja kesäaika on tarkoitus hoitaa termostaateilla.
-
Viimeisen 8 vrk:n keskikulutus meillä on noin 4kWh/vrk.
Kirjausvirhe. Kun kirjoitin viestin, keskikulutus oli ollut noin 11kWh/vrk. Viimeisen noin 10vrk:n keskikulutus on ollut noin 10kWh/vrk. Maasta tuli käynnin päätteeksi 4 asteista vettä. Ekowelli on siirtynyt yläsäiliön ohjaamaksi, alasäiliön lämpötila on jossain 44 asteen tienoilla, eli lauhtumislämpötila on aika korkea, hyötysuhde on huono, mutta toisaalta energiankulutus on aika vähäinen.
-
Käytön pitäisi alkaa olla lähinnä käyttöveden lämmitystä. Mun raksalla ei ole ollut patterit päällä eikä tulta pesässä enään muutamaan viikkoon ja sisälämpö on silti about vakio +17.
-
missäpäin asut MNK..
Katsoin juuri nyt nii sulla ulkomittari näyttää -7.9 meillä Satakunnas lähellä merenrantaa -14,5..
Erillinen ulkomittari näyttää mielti saman. Olen kalibroinut tarkkuus mittarilla pumpun asteet joten pitäis olla kohdallaan .. bhhrrrr :)
-
Koneen mittari näyttää -6,3 ja tämä paremmin http://www.vaisala.com/weather/history.htm
Yleensä heittoa on enemmän. Kalibrointi olisi helppoa husdataan, mutta sitten säätäminen on hankalampaa kun statlinkissä eri arvot kuin mitä pumppu näkee. Ei haittaa mitenkään tuo virhe. Enemmän pännii, jos (ja kun) muissa antureissa virhettä todennäköisesti.
Ulkoanturin sisällä olisi kalibrointipotikka, mutta en koske siihen vielä.
-
MNK, minkälainen ulkoanturi sulla on, mun pumpun ulkoanturissa ei ole kalibrointipotikkaa. Kiinnostais tietää minkälaisella kytkennällä tehty, kun anturi kuitenkin on 4,7 kOhmin NTC. (Vois itse viritellä muihin antureihin) :P :P
-Peca-
-
Ylläpidetäänpäs tätä postia pakkaskokemuksista.....
- Vaisalan sää Vantaalla -24,7 C
http://www.vaisala.com/weather/
- Oma ulkomittari -22,2
- Pumpun mittari - 18,9 C
- Pumpulta lähtee 63C pattereille
- Paluu pumpulle 52,4C
- lisävastus tukevasti käytössä
- Kompressorin lämpö 94,1C
- Kaivolta saa +1,4C
- Kaivolle menee -1,3C
- takkaa poltettu ja nyt 24C sisällä
- laitoin takaisin patteripiirin kiertovesipumpun nopeuden 2 -> 1 ( ei vaikutusta)
- kuutio IV:n nopeutta pudotin 3 --> 2 kun ei mene mitään läpi vaikka 4kw lämppäriä huutaa täysillä IV koneessa ....
Noin vuotta myöhemmin asennuksesta:
- Vaisalan sää -23,3 C
- Oma ulkomittari ..... on se siellä
- Pumpun mittari - 16,8 C !!
- Pumpulta lähtee 50,1C pattereille
- Paluu pumpulle 41,7C
- lisävastukset käytössä
- Kompressorin lämpö 81,71C
- Kaivolta saa +0,3C
- Kaivolle menee -2,7C
- takkaa poltettu pari pesällistä ja 23C sisällä
- patteripiirin kiertovesipumpun nopeus 3
- koneen sisäinen pumppu 3:lla
- kaivopiirin pumppu 3:lla
- stage 1 3kw 3:43 / kulunut vrk
- stage 2 6kw 3:09 / kulunut vrk
- yht 30kwh vastusta ~~1,8eur
Aikaisempaan verrattuna ajan kovemmilla pumppunopeuksilla ja kaasut viileämmät. Kaivo tasoittunut viileämmäksi vuodessa. Vaihtimen lähdöstä menee "viileämpää" pattereille. Lämmönkulutus sen verran kova, että kuumakaasujakaan ei saa kuumemmaksi noilla pumppujen kiertonopeuksilla.
Dataloggeri helpotti löytämään hieman paremmat ajo-arvot.
EDIT:
Olen kalibroinut Husdatan anturisignaalin käsittelyä muutaman asteen oikeampaan suuntaan, mutta valehtelee se vieläkin. Kosmeettinen muutos lähinnä.
-
Eilisen keskiarvo ulkona -5.8 astetta.
Käyntiaika 19.44 tuntia.
Tulet vain kahdessa uunissa.
-
Oulun eteläpuolella on maalämmittäjän kelit ollut jo muutaman päivän. Tällä hetkellä pakkasta on -15 astetta ja kovimmat on pyörineet -18 asteessa. Ja onhan tuo ennustelija luvannut pakkasten vielä täällä suunnalla jatkuvan.
Pumpussa on varaa viellä kovemmillekin pakkasille :)
-
Pakkaskausi avattu etelässä. "Jo" -6 . Kelejä odotellessa....
Maalämmittäjän epätoivoista pakkasten odottelua ;)
Mutta vakavasti ottaen: nyt on kyllä mukavaa, ulkona on yli viisi astetta pakkasta, taivas on aivan kirkas, aurinko paistaa muutaman tunnin päivässä, takkaakin voi poltella pelkäämättä että tulee liian kuumaa sisälle.
Kivaa on.
-
No nyt on kunnon talvi ja pakkasta. Hyvät säätö- ja testikelit.
Kävi - 27C:ssä ja vastuksilla avitettu vuorokaudessa noin 14,85kwh. Kaivosta tulee kylmimmillään -0.1 ja kone käy liki koko ajan. .
http://www.vaisala.com/vantaaweather/history.htm
-
edit ei toimi...
piti vielä lisätä, että nyt oivat takkakelit ja vetoa piisaa. Hyvin huomaa takan vaikutuksen vastuskäyttömäärässä.