Laita mahdollisimman iso lämpimän käyttöveden varaaja. Tällöin lämpöpumpun käynnistymiskertoja on harvemmin ja käyntijaksot ovat kerralla pidempiä. Lämpöpumpun käyttöikähän lasketaan kompressorin käynnistymiskerroissa ei käyntiajassa.
Laita mahdollisimman iso lämpimän käyttöveden varaaja. Tällöin lämpöpumpun käynnistymiskertoja on harvemmin ja käyntijaksot ovat kerralla pidempiä. Lämpöpumpun käyttöikähän lasketaan kompressorin käynnistymiskerroissa ei käyntiajassa.- Pumpun voitelu toimii aluksi heikosti, koska öljyt valuneet alas ja pumppu aika kuiva. Pumppu kuluu huonon voitelun takia.
"Mikä olikaan kompuran käyttöikä".
200 000 käynnistystä, niin sanovat viisaat, siihen mennessä sippaa tietty prosentti noista.
Mutta eipä noita rikki menneiden kompuroiden postauksia paljoa ole....
Kuka kehtaa kertoa, montako kertaa nuo "isot" (suomi-design) käynnistyvät vuodessa - sillä rintamalla edelleen hämmästyttävän hiljaista :(
Lainaus
Kuka kehtaa kertoa, montako kertaa nuo "isot" (suomi-design) käynnistyvät vuodessa - sillä rintamalla edelleen hämmästyttävän hiljaista :(
Täällä vähän tietoa eräästä 90-luvun lopun V15 mallista. Käynnistyskertoja siis vuodessa noin 30000-35000. Tyypillinen käyntijakso kestää 3 minuuttia. Kompura hajosi kun käynnistyksiä oli kertynyt noin 250000 mutta ei käynnistymisiin vaan öljyvuodon aiheuttamaan kiinnileikkautumiseen. Ties kuinka kauan olisi kestänyt ilman sitä.
Minua kiinnostaisi tietää kuinka paljon yksi käynnistys syö tunteja kompuran eliniästä. Kompurahan kestää jonkun tietyn tuntimäärän käyttöä eli paljon yksi käynnistys sitä määrää vähentää?
LainausLainaus
Tyypillinen käyntijakso kestää 3 minuuttia.
Onko tuossa kirjoitusvirhe, vai onko käyntijakson keskimääräinen pituus todellakin vain 3 minuuttia? Meleko lyhyt pätkä...
Lainaus
Täällä vähän tietoa eräästä 90-luvun lopun V15 mallista. Käynnistyskertoja siis vuodessa noin 30000-35000. Tyypillinen käyntijakso kestää 3 minuuttia. Kompura hajosi kun käynnistyksiä oli kertynyt noin 250000 mutta ei käynnistymisiin vaan öljyvuodon aiheuttamaan kiinnileikkautumiseen. Ties kuinka kauan olisi kestänyt ilman sitä.
Minua kiinnostaisi tietää kuinka paljon yksi käynnistys syö tunteja kompuran eliniästä. Kompurahan kestää jonkun tietyn tuntimäärän käyttöä eli paljon yksi käynnistys sitä määrää vähentää?
Mulle V15 ei sano mitään, mutta alkaa tuntua entistä enemmän siltä, että alkuperäinen kysymykseni: Onko sittenkään mitään järkeä laittaa suuri varaaja / iso investointi, jos suurin säästö tulee kompuran eliniässä (käynnistyksen hinta 2...3tEUR/200+tkpl => alle 1.5snt/lisäkäynnistys)?
Minusta näyttää sltä, että huonolla parametri-asetuksilla saadaan huomattavasti useammin ja pahempaa jälkeä (ainakin LL-talossa). Halpa sittenkin parempi ;) ?
COP:a arvioitaessa olisi kiva tietää, miten huomioitte lämpö-mittauksen aikaviiveen (esim. vakio-NTC:n aikavakio 17 sek) (http://www.partco.fi/luettelot/osat/PARTCO2007_OSA2.PDF sivu 5. Viiveestä oli aiemmin tällä foorumilla toisaalla juttua, mutta en taas löydä tähän hätään....
LainausLainaus
Kuka kehtaa kertoa, montako kertaa nuo "isot" (suomi-design) käynnistyvät vuodessa - sillä rintamalla edelleen hämmästyttävän hiljaista :(
Täällä vähän tietoa eräästä 90-luvun lopun V15 mallista. Käynnistyskertoja siis vuodessa noin 30000-35000. Tyypillinen käyntijakso kestää 3 minuuttia. Kompura hajosi kun käynnistyksiä oli kertynyt noin 250000 mutta ei käynnistymisiin vaan öljyvuodon aiheuttamaan kiinnileikkautumiseen. Ties kuinka kauan olisi kestänyt ilman sitä.
Minua kiinnostaisi tietää kuinka paljon yksi käynnistys syö tunteja kompuran eliniästä. Kompurahan kestää jonkun tietyn tuntimäärän käyttöä eli paljon yksi käynnistys sitä määrää vähentää?
Ei sitä kukaan tiedä. Tämän olettamuksen perusteellahan saadaan alitehoisia pumppuja kaupattua kuluttajille ylihintaan liian matalilla kaivoilla. Koneet huutavat yötä päivää maaneste pakkasen puolella ja sitten paukutellaan hekseleitä kun ei kompura kulu :-?
Käynnistyksiä täällä nyt 6krt/vrk käyttöveden tekoon.
17pv helmikuuta noin 40kpl, jolloin sähkön kokonaiskulutus 71,6kWh. Oli kylmä päivä, kun kokonaiskulutus oli noin suuri.
http://www.wunderground.com/history/airport/EFJY/2009/2/17/DailyHistory.html
Välikelipäivä 29.4.2009 -> 38 käynnistystä
Keli: http://www.wunderground.com/history/airport/EFJY/2009/4/29/DailyHistory.html?req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA
Käynnistykset laskettu Wattsonin logista. Vähimmillään käyttövettä lämmitetään (ja pumppu käy) näköjään 4 kertaa/vrk. Eli tuon verran säiliö viilenee itsekseen. Tämä siis kun kukaan ei ole ollut nyt kesällä kotona.
Kiertovesipumput on ykkösellä, mutta shuntit pitäisi olla kiinni ja lämpökäyrät vedetty alas. LÄ:ssä kesäasetukset alamin 44 astetta, ylälämpö kelluu ja alaerotus maksimi 9 astetta.
Tämä on yli-ylitehoinen pumppu, ai miksikö ei runsaat käynnistykset huoleta? Siksi että: 200 000/40 = 13,5 vuotta mikäli olisi kokoajan lämmitystarvetta. Odotan itse asiassa innolla tämän kompuran rikkoutumista. Vaihdan tilalle pienemmän (V10:n kompuran) ja katson kuinka kulutus muuttuu.
Jani
Kuka kehtaa kertoa, montako kertaa nuo "isot" (suomi-design) käynnistyvät vuodessa - sillä rintamalla edelleen hämmästyttävän hiljaista
Kuinkas paljon käynnistyskertoja niissä vaihtoventtiilikoneissa on?
Kuukausi | Käyntiminuutit yhteensä | Käyntikerrat yhteensä (kpl) | Käyntiminuutit keskimäärin per kerta | Käyntikerrat keskimäärin per päivä (kpl) |
2008/08 | 2303 | 127 | 18,13 | 4,1 |
2008/09 | 4277 | 253 | 16,91 | 8,43 |
2008/10 | 7619 | 440 | 17,32 | 14,19 |
2008/11 | 11187 | 616 | 18,16 | 20,53 |
2008/12 | 13862 | 685 | 20,24 | 22,1 |
2009/01 | 17523 | 847 | 20,69 | 27,32 |
2009/02 | 15918 | 872 | 18,25 | 31,14 |
2009/03 | 14287 | 820 | 17,42 | 26,45 |
2009/04 | 10192 | 635 | 16,05 | 21,17 |
2009/05 | 3619 | 195 | 18,56 | 6,29 |
2009/06 | 1262 | 79 | 15,97 | 2,63 |
2009/07 | 1201 | 84 | 14,3 | 2,71 |
Yhteensä | 103250 | 5653 | 18,26 | 15,49 |
Lämpöässän C-sarjalainen (C8,5) käydä puksuttaa kesäaikana keskimäärin 20-40 min. Käynnistyskertoja vuorokaudessa 1 tai joskus 2.Onpas harvakäyntinen vaikka vain 223L varaaja, kuulostaa hyvinvoivalta!
Lämpöässän C-sarjalainen (C8,5) käydä puksuttaa kesäaikana keskimäärin 20-40 min. Käynnistyskertoja vuorokaudessa 1 tai joskus 2.
LainausLämpöässän C-sarjalainen (C8,5) käydä puksuttaa kesäaikana keskimäärin 20-40 min. Käynnistyskertoja vuorokaudessa 1 tai joskus 2.
Hyvin on varaaja eristetty....
LainausLämpöässän C-sarjalainen (C8,5) käydä puksuttaa kesäaikana keskimäärin 20-40 min. Käynnistyskertoja vuorokaudessa 1 tai joskus 2.Onpas harvakäyntinen vaikka vain 223L varaaja, kuulostaa hyvinvoivalta!
Vai onko sulla erikoisjärjestelyitä eli normaalista poikkeavuuksia?
Sulla lienee vain käyttövesitarve kesäisin?
Pellooko hyvästi nuon muuten?