Kysymys: meillä on 2003 suunniteltu ja 2004 toteutettu Ecoheat MLP + 300 l varaaja paketti. 300 l varaaja on ns. aurinkovaraaja, eli siihen saa aurinkokeräimet kiinni (ei toteutettu vielä). Nyt kuitenkin aloin tuumimaan tätä legionella riskiä sillä varaajan lämpötila ei milloinkaan nouse 50 asteen yli.
Systeemissä on kahdet kierukat ja koko 300 litraa on siis käyttövettä. Aluksi ylemmällä kierukalla lämmitettiin vain vettä ja nyt muutin siten että molemmat lämmittävät sen käyttöveden samaksi kuin MLP:n varastovaraajassa on.
Alhaalla lämpötiloja viimeiseltä 24h:lta.
t nyt min 24h max 24h min max
Varaaja alalämpö 38,9 16,4 45,1 6,6 45,1
Varaaja ylälämpö 46,7 32,6 47,8 32,5 47,9
Minusta tässä on suunnitteluvirhe, sillä moista ratkaisua ei olisi pitänyt tehdä ollenkaan. 300l varaajassa ei ole sähkövastusta eikä lämpö ikinä nouse >50 asteeseen.
Mikä tällaisessa tapauksessa on suunnittelijan ja samalla urakoitsijan vastuu?
-
Tuo tosiaan taitaa olla legionellalle oikeinkin ystävällinen pesäke...jotain varmaan kannattanee tehrä...ainakin minun (maallikon) mielestä.
Siinä olisi varmaankin määräyksellisesti oltava lämmitysvastus pitämässä korkeampia lämpöjä!
Kuinka se kylmä vesi nyt oikeastaan virtailee sun systeemin läpi?
Kaavio olis kova juttu!
-
Otetaanko lämpö käyttöveteen kierukoilla pöntöstä? Eli kulkeeko käyttövesi vain varaajan läpi kierukoiden kautta? Jos näin on ei käyttövesi joudu mitenkään kosketuksiin pöntössä olevan veden kanssa, eikä legionella vaaraa ole.
Legionella muhi varmaan jonkin aikaa siellä pöntössä joskus, mutta lienee vaihtanut hiippakuntaa ajat sitten.
Nyt siellä on vain hapetonta vettä jonka ainoa homma on lämmetä ja jäähtyä.
Jos taas se aina alle 50 asteinen 300L on todella käyttövettä ja juoksee hanalle (eli kierukoita käytetään vain siirtämään lämpö pumpulta varaajalle) niin silloin on riskipisness.
Soittaisin ensikädessä myyjälle ja vaatisin selvityksen systeemin toiminnasta.
Juttelitko suunnittelijan kanssa ennenkuin teit kierukkamuutoksen jos teit sen itse?