Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: n157472 - 25.09.08 - klo:17:04

Otsikko: Onnline Rotor meteli
Kirjoitti: n157472 - 25.09.08 - klo:17:04
Asensin Onnline Rotor koneen ja kova ääni yllätti. Koneesta tulee aaltoileva "jumina" ehkä noin 1Hz taajuudella ääni nousee ja laskee hieman. Ääni ei siis tule tuloilmaventtiileistä vaan koneen kyljen läpi. Onko muilla samaa ongelmaa? Meneekö puhaltimet tai talteenottokenno vaihtoon vai millä äänestä pääsee eroon? Kun käden laittaa köneen kylkeen tai pohjaan niin tuntee tärinää. Onko normaalia vai onko jokin epätasapainossa?  
Otsikko: Re: Onnline Rotor meteli
Kirjoitti: rikkikas - 25.09.08 - klo:17:28
Siellä ei ole kennon hihna linjassa, mulla oli sama juttu hiljeni kun laittoi hihnan kulkemaan suoraan.
Otsikko: Re: Onnline Rotor meteli
Kirjoitti: SH9 - 29.09.08 - klo:10:27
Minulla oli vastaava ongelma toisen merkkisen koneen kanssa. Eli matala nouseva ja laskeva ääni.

Se johtui siitä kun kanavistosta oli kolmasosa käytössä ja loput tulpattuina (keskeneräisissä tiloissa). Koneen mitoitus oli koko kanavistolle jolloin puhaltimien teho oli liian suuri. Kytkin tilapäisesti pois toiset puhaltimet jolloin ongelma korjaantui.