Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: jake66 - 29.02.08 - klo:12:42

Otsikko: KV pumpun paikka
Kirjoitti: jake66 - 29.02.08 - klo:12:42
Vaihdoimme vanhan öljylämmityksen maalämpöön. Yläkerroksiin jäi vanhat lämpöpatterit mutta kellariin asennettiin lattian valun yhteydessä lattialämmitys.

Ymmärsin että asennus vaatii vielä oman kiertovesipumpun lattialämmitykselle.
Mutta mihin kohtaan kv-pumppu tulisi asentaa?

Pumpun ja tie venttiilin väliin (kohdat 2 tai 3) vai jakotukin ja 3-tie venttiilin väliin (kohdat 1 tai 4). Entä onko suunnalla väliä?  Miksi?

(http://img179.imageshack.us/img179/3638/kvpumpub3.th.gif) (http://img179.imageshack.us/my.php?image=kvpumpub3.gif)

Pummpuna on Thermia Diplomat TWS

Kiitos neuvoista jo etukäteen…
Jaakko
Otsikko: Re: KV pumpun paikka
Kirjoitti: seppaant - 29.02.08 - klo:15:17
On niin pahisn pieni kuva , että pitää arvata mitä siinä on.
Voisitko laittaa kuvan vähän suurempana.
ATS
  
Otsikko: Re: KV pumpun paikka
Kirjoitti: Ceon - 29.02.08 - klo:15:21
Lainaus
On niin pahisn pieni kuva , että pitää arvata mitä siinä on.
Voisitko laittaa kuvan vähän suurempana.
ATS
  

Aukeaa isompana klikkaamalla kuvaa.
Otsikko: Re: KV pumpun paikka
Kirjoitti: seppaant - 29.02.08 - klo:15:27
Yleensä kiertovesipumppu laitetaan kylmempään eli paluuputkeen. Näistä vaihtoehdoista No 4 on oikea paikka.
ATS
Otsikko: Re: KV pumpun paikka
Kirjoitti: MLP - 29.02.08 - klo:20:35
Minulla nibe mlp tallissa josta vedetty kanaali talon KHH:een. Kosteille tiloille tulee kuumempi vesi josta olis tarkoitus shuntata esv21:llä matalampi lämpöistä vettä kuiville tiloille. Sitten on vielä vesikiertoinen  ILTO440 jolle pitäis järjestää kierto kun mlp tekee lämmintä käyttövettä. ILTO tarvii ilmeisesti myös oman KV-pumpun. Osaiskohan joku neuvoa mikä olis järkevin kytkentä tälle paketille. Voisko selvitä vain yhdellä kv-pumpulla joka valmiina esv21:ssa?
Otsikko: Re: KV pumpun paikka
Kirjoitti: jake66 - 29.02.08 - klo:22:31
Lainaus
Näistä vaihtoehdoista No 4 on oikea paikka.
Kiertovesipumppua on vaikea saada ko. väliiin. Toimisiko jos pumppu on kohdassa 3 eli 3-tie venttiilin toisella puolella?
Otsikko: Re: KV pumpun paikka
Kirjoitti: seppaant - 02.03.08 - klo:08:58
Paikka No 3 on prosessiteknisesti sama kuin MLP:n oma kiertovesipumppu, joten ei toimi.
No 1 on prosessiteknisesti sama kuin No 4, joten toimii paikassa No 1. Ja kun maalämpöjärjestelmien "kuuma" vesi on periaatteessa pumpun kannalta "kylmää" vettä, voi pumpun sijoittaa aivan hyvin kohtaan No 1.
ATS
Otsikko: Re: KV pumpun paikka
Kirjoitti: sam68 - 02.03.08 - klo:12:23
Lainaus
Kiertovesipumppua on vaikea saada ko. väliiin. Toimisiko jos pumppu on kohdassa 3 eli 3-tie venttiilin toisella puolella?

No.1 on paikka johon Thermian ohjeissa pumppu laitetaan.